22.10.2008, 8:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 |
Перед установкой выключателя на всякий случай проверил щупом оба провода. Щуп светился на обоих концах! Измерил напряжение на выключателе - 120в, в патроне - 90в. Лампочки не было.
Что бы это значило? Это нормально или нет? Какова вероятная природа такого явления и каковы возможные последствия? Как это можно устранить? |
|
|
|
22.10.2008, 8:52
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
найди рраспред.коробку -там посмотри
|
|
|
22.10.2008, 10:09
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Относительно чего и где измеряли напряжение?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
23.10.2008, 10:00
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 |
Относительно чего и где измеряли напряжение? Выключатель соединяет 2 провода и замыкает цепь. Лампочка, по сути, делает то же. Когда нет ни того, ни другого (в моем случае), цепь разомкнута в двух местах. Вольтметр присоединял к проводам выключателя (их два - фаза и ноль) и к проводам, на которые вешается патрон лампочки. Миллиамперметр в тех же местах показывал доли миллиампера. Кстати, в этой распредкоробке видно, что синий провод дверного звонка присоединен к желтозеленой скрутке. Подозреваю, что монтажники серьезно намешали землю и ноль. Может ли это дать такой эффект? Насколько это опасно? |
|
|
|
23.10.2008, 19:00
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
ненормально. должно идти на лампочку 220 вольт.
|
|
|
23.10.2008, 19:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
1) Наводка
2)Утечка изоляции 3) ? Похоже на 2) Цитата Вольтметр присоединял к проводам выключателя (их два - фаза и ноль) Утверждение неверное. Фаза - да. Ноль - при отсутствии лампочки - нет. При нормальной (единицы метров) длине проводов ни вольтметр, ни однополюсный индикатор на втором (отходящем к лампочке) проводе выключателя ничего практически показывать не должны. Вывод: Утечка изоляции (провод или колодка в патроне лампочки; выключатель тоже...). В лампочке обычно фарфор. Чаще - обугленный выключатель. Доли миллиампера в скором времени перерастут в единицы, десятки... вплоть до пожара. Сообщение отредактировал Roman_D - 23.10.2008, 19:30 |
|
|
24.10.2008, 11:32
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 |
При нормальной (единицы метров) длине проводов ни вольтметр, ни однополюсный индикатор на втором (отходящем к лампочке) проводе выключателя ничего практически показывать не должны. Провел эксперимент. Взял 10-метровый трехпроводный удлинитель. Подключил к розетке без земли. На розетках удлинителя появилось напряжение Фаза+Земля в несколько десятков вольт (50-60в ?).Похоже, у меня ситуация аналогичная. Провода и выключателя и лампочки идут вначале в распредкоробку, а там уж соединяются между собой. На этом участке они запросто могут оказаться рядом с проводом, дающим им наводки. Но это мои домыслы, а что на самом деле - неизвестно. Штукатуры запросто могли протереть изоляцию. Квартира двухуровневая с подвалом. Общая длина всех проводов - несколько сот метров. Каким образом можно определить, это нарушение изоляции или наводка от других проводов? Как определить, Ноль и Земля имеют в цепи между собой где-нибудь контакт или нет? В коробках видел много мест, где в одной скрутке были и желтый, и синий, и даже белый. Попытался это устранить (помогал электрик), но не уверен, что это сделано везде. |
|
|
|
24.10.2008, 16:23
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
1) Наводка 2)Утечка изоляции 3) ? Похоже на 2) 1) может быть, если обрыв фазы и рядом мощный источник; 2 и 3- думаю, быть не может. больше похоже на высокое переходное сопротивление в проводке или где-то ещё. чтобы точно узнать, где это- надо измерить омики у каждого провода- только так можно найти. |
|
|
24.10.2008, 19:06
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
лампочку вкрутить пробовал ?
|
|
|
24.10.2008, 20:50
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Наш дорогой коллега пытается вникнуть в суть вопроса, не обладая достаточным опытом.
Это дело поправимое. Эти самые вольты, измеренные неизвестно чем и неизвестно как, не значат ничего. При мытье в душе или расчёсывании волос можно создать напряжение в тысячи вольт. И- ничего. Напряжение, измеренное разными приборами, будет разным. Поэтому я предложил бы измерить хитрый потенциал отключенного провода вольтметром с низким внутренним сопротивлением - например, стрелочным старым прибором. Или если включить параллельно щупам вольтметра сопротивление порядка мегома - не будет там ничего! Сопротивление изоляции измеряется мегомметром, и тогда будет уверенность, что с проводами все в порядке. Поэтому предполагаю, что измеритель показывает вульгарную наводку, которая в нашем случае не опасна. Другое дело - в случае высокого напряжения. Пример. Один железнодорожник заметил, что при проходе поезда его собака, цепь которой была прицеплена к проволоке, проходившей вдоль железнодорожных путей, подозрительно визжит и (простите за подробность) мочится. Выяснилось следующее. В проволоке, по которой скользила собачья цепь, наводилось весьма солидное напряжение из проводов контактной сети - когда по участку шёл поезд. Заземление происходило по пути наименьшего сопротивления - через собаку. Обнаружено это было, когда хозяин пытался успокоить собаку поглаживанием. Видимо, сам тоже... |
|
|
|
25.10.2008, 20:50
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
У меня тоже такое было, обрыв "0" на вводе и в резетке индикатор показывает 2фазы . Ничего в этом страшного нет, ненапрягайтесь
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
25.10.2008, 22:45
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Без лампочки и выключателя у вас по лфбому будет светится индикатор отвёртка,так-же и тестр если не стрелочный а (дешовый мультитес) будет показывоть ерунду.Мой совет вкручивайте в потрон лампочку и проверяйте концы на выключателе уверен всё будет нормально
|
|
|
27.10.2008, 10:48
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 |
Напряжения мерил старым стрелочным прибором. А цифровые давали разные значения. Один дал ноль вольт, другой - 120в. Индикаторы пробники тоже разделились во мнении - два показали фазу на обоих концах выключателя (лампочка выкручена). Третий светился только на фазе.
Купил недорогой и очень интересный индикатор, показывающий значения по фиксированной шкале - 12, 36, 55, 110 и 220. Проверил массу проводов. Больше половины из них тоже имели наводки в диапазоне 12в-110в. Выборочные проверки стрелочным тестером подтверждали, что напряжения действительно есть, хотя токи незначительные. Но после эксперимента с трехжильным 10-метровым удлинителем, на котором тоже оказалась наводка (см. выше), я немного успокоился. И установленные лампочки тоже работали нормально. Тем не менее, для электрочайника ( ), каковым я пока являюсь, эти наводки обеспечили несколько бессонных ночей. И рад, что общее мнение дает повод слегка расслабиться. Но другие вопросы пока остались. Например, что будет, если где-то под штукатуркой изоляция фазного провода будет слегка нарушена (небольшой надрез)? Просто встречал в распредкоробках такие провода (неаккуратный монтаж) и предположил, что это же может быть и в недоступном месте. А еще изоляцию мог нарушить штукатур, затирая штукатурку с неглубоко залегающим проводом (видел провод у самой поверхности штукатурки). |
|
|
27.10.2008, 11:25
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Купил недорогой и очень интересный индикатор, показывающий значения по фиксированной шкале - 12, 36, 55, 110 и 220. Маленькая чёрненькая отвёрка-индикатор с ЖК-индикатором?Цитата что будет, если где-то под штукатуркой изоляция фазного провода будет слегка нарушена (небольшой надрез)? Если стоит УЗО, то при утечке оно сработает, а вот найти это место без спецприборов (отвёртки не в счёт) будет не легко...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.10.2008, 8:40
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 |
Маленькая чёрненькая отвёрка-индикатор с ЖК-индикатором? Да - маленькая черненькая за 30р. Бошевский сенсор, конечно, лучше, но это уже другая весовая категория.Если стоит УЗО, то при утечке оно сработает, а вот найти это место без спецприборов (отвёртки не в счёт) будет не легко... Хорошая мысль. Правда, УЗО стоит только на розетках, а свет остается без прикрытия. Ну хоть розетки...
|
|
|
8.11.2008, 22:33
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.11.2008 Пользователь №: 12507 |
Купил недорогой и очень интересный индикатор
Уважаемый Gri, так можно долго покупать, экспериментировать, и т д, надо делать так: 1) сесть, покурить, хорошо подумать 2) нарисовать схему, откуда ток приходит и как и через какие коробки он идет к проблемному месту 3)убираешь со скруток в коробках всю изоленту и осторожно, очень осторожно проводить измерения Если проводка Al то возможно просто где-то окисел в скрутке (бывает после затопления или из за проклятой влажности) P.s. если головняк в квартире, вызывай электрика из ЖЭКа... |
|
|
Гость_Viktor__2008_* |
9.11.2008, 0:57
Сообщение
#17
|
Гости |
И у меня в розетке на контактах две фазы при 220 Вольт и это правильно для сети в которой я нахожусь.
А может и такое Еще при царе была построена электростанция и принята система - треугольник с заземленной фазой. И вся система умо заключений зависает, когда недостаточно информации. |
|
|
9.11.2008, 4:40
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
УЗО работает не только на разетках но и на лампочках выключателях и всех проводов ноходящихся после УЗО.При утечке хоть нуля хоть фазы с током превышающим больше 30ма у вас сработает УЗО,сам пробовал(дотрагивался мокрой рукой до фазы)Узо сробатывал моментально я даже неуспел ничего почуствовать.
|
|
|
Гость_Гость_E_C_C_*_* |
9.11.2008, 22:46
Сообщение
#19
|
Гости |
Не спать ночь из за такой ерунды не стоит,скорее всего здесь имеет место наводка на провода,
Даже если где то нарушена изоляция ,как Вы говорите надрез это не страшно утечка если и будет то максимальная неприятность это пошипывание током при касании стены А хитрую отвертку индикатор выкиньте подальше. Лучший индикатор в домашних условиях это лампочка на 220в или цешка. Причем цешка аналоговая с ней вероятность померить неизвестно что меньше. Если есть сомнения в сопротивлении изоляции эл проводки,найдите мегомметр и проверьте на ноль и на землю.И спите спокойно .И поставте УЗО по входу в дом(квартиру) вещь действительно хорошая. |
|
|
10.11.2008, 15:56
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 |
Не спать ночь из за такой ерунды не стоит,скорее всего здесь имеет место наводка на провода, Даже если где то нарушена изоляция ,как Вы говорите надрез это не страшно утечка если и будет то максимальная неприятность это пошипывание током при касании стены Если бы я это знал с самого начала! Ведь мне казалось, что это нечто неподъемное. Даже рассматривали вопрос о продаже этого нашего только что купленного жилья! Да и приглашенный хваленый электрик не внес ясности. Потому и ночные кошмары. Теперь благодаря этому Форуму я понял, что проблема не слишком большая (если она вообще существует). Успокоился, собрался и все проблемы стали постепенно решаться! Жаль только, что драгоценного времени было потеряно много. Но если бы знать все это с самого начала... Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении моей проблемы. Вы здОрово помогли советами! А хитрую отвертку индикатор выкиньте подальше. А вот тут я с вами не согласен! Индикатор этот для меня бесценный. Если хочу знать, есть фаза в проводе или нет - не надо разворачивать изоляцию. Только поднес индикатор к проводу - и готово. А если провод залегает в штукатурке неглубоко, то можно даже прочертить его трассу!!! Также легко отличить фазу от наводки - фаза=220, все что меньше - наводка. И т.д. Короче, теперь, пока я вожусь с ребусами в распредкоробках, это мой самый главный инструмент.Лучший индикатор в домашних условиях это лампочка на 220в или цешка. Причем цешка аналоговая с ней вероятность померить неизвестно что меньше. А что такое "цешка"?И поставте УЗО по входу в дом(квартиру) вещь действительно хорошая. Можно ли оставить дифавтомат ИЭК или он так плох, что либо Легран (или подобное), либо ничего? Цены несопоставимые. А качество, судя по опубликованным тестам, по многим позициям вполне приемлемое. |
|
|