120в на выключателе без лампочки , Ошибки монтажа сети или штатная ситуация?

Gri
сообщение 22.10.2008, 8:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12368



Перед установкой выключателя на всякий случай проверил щупом оба провода. Щуп светился на обоих концах! Измерил напряжение на выключателе - 120в, в патроне - 90в. Лампочки не было.

Что бы это значило? Это нормально или нет? Какова вероятная природа такого явления и каковы возможные последствия? Как это можно устранить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 22.10.2008, 8:52
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



найди рраспред.коробку -там посмотри
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.10.2008, 10:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Относительно чего и где измеряли напряжение?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gri
сообщение 23.10.2008, 10:00
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12368



Цитата(savelij @ 22.10.2008, 10:09) *
Относительно чего и где измеряли напряжение?

Выключатель соединяет 2 провода и замыкает цепь. Лампочка, по сути, делает то же. Когда нет ни того, ни другого (в моем случае), цепь разомкнута в двух местах.
Вольтметр присоединял к проводам выключателя (их два - фаза и ноль) и к проводам, на которые вешается патрон лампочки.
Миллиамперметр в тех же местах показывал доли миллиампера.

Кстати, в этой распредкоробке видно, что синий провод дверного звонка присоединен к желтозеленой скрутке. Подозреваю, что монтажники серьезно намешали землю и ноль. Может ли это дать такой эффект? Насколько это опасно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 23.10.2008, 19:00
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



ненормально. должно идти на лампочку 220 вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 23.10.2008, 19:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



1) Наводка
2)Утечка изоляции
3) ?
Похоже на 2) icon_wink.gif

Цитата
Вольтметр присоединял к проводам выключателя (их два - фаза и ноль)

Утверждение неверное. Фаза - да. Ноль - при отсутствии лампочки - нет. При нормальной (единицы метров) длине проводов ни вольтметр, ни однополюсный индикатор на втором (отходящем к лампочке) проводе выключателя ничего практически показывать не должны.
Вывод: Утечка изоляции (провод или колодка в патроне лампочки; выключатель тоже...). В лампочке обычно фарфор. Чаще - обугленный выключатель.
Доли миллиампера в скором времени перерастут в единицы, десятки... вплоть до пожара. icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Roman_D - 23.10.2008, 19:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gri
сообщение 24.10.2008, 11:32
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12368



Цитата(Roman_D @ 23.10.2008, 20:11) *
При нормальной (единицы метров) длине проводов ни вольтметр, ни однополюсный индикатор на втором (отходящем к лампочке) проводе выключателя ничего практически показывать не должны.
Провел эксперимент. Взял 10-метровый трехпроводный удлинитель. Подключил к розетке без земли. На розетках удлинителя появилось напряжение Фаза+Земля в несколько десятков вольт (50-60в ?).

Похоже, у меня ситуация аналогичная. Провода и выключателя и лампочки идут вначале в распредкоробку, а там уж соединяются между собой. На этом участке они запросто могут оказаться рядом с проводом, дающим им наводки. Но это мои домыслы, а что на самом деле - неизвестно. Штукатуры запросто могли протереть изоляцию. Квартира двухуровневая с подвалом. Общая длина всех проводов - несколько сот метров.

icon_confused.gif Каким образом можно определить, это нарушение изоляции или наводка от других проводов?

icon_confused.gif Как определить, Ноль и Земля имеют в цепи между собой где-нибудь контакт или нет? В коробках видел много мест, где в одной скрутке были и желтый, и синий, и даже белый. Попытался это устранить (помогал электрик), но не уверен, что это сделано везде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.10.2008, 16:23
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Roman_D @ 23.10.2008, 19:11) *
1) Наводка
2)Утечка изоляции
3) ?
Похоже на 2) icon_wink.gif

1) может быть, если обрыв фазы и рядом мощный источник;
2 и 3- думаю, быть не может. больше похоже на высокое переходное сопротивление в проводке или где-то ещё. чтобы точно узнать, где это- надо измерить омики у каждого провода- только так можно найти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 24.10.2008, 19:06
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



лампочку вкрутить пробовал ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 24.10.2008, 20:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Наш дорогой коллега пытается вникнуть в суть вопроса, не обладая достаточным опытом.
Это дело поправимое. icon_smile.gif

Эти самые вольты, измеренные неизвестно чем и неизвестно как, не значат ничего. При мытье в душе или расчёсывании волос можно создать напряжение в тысячи вольт. И- ничего.
Напряжение, измеренное разными приборами, будет разным. Поэтому я предложил бы измерить хитрый потенциал отключенного провода вольтметром с низким внутренним сопротивлением - например, стрелочным старым прибором. Или если включить параллельно щупам вольтметра сопротивление порядка мегома - не будет там ничего!

Сопротивление изоляции измеряется мегомметром, и тогда будет уверенность, что с проводами все в порядке.

Поэтому предполагаю, что измеритель показывает вульгарную наводку, которая в нашем случае не опасна.

Другое дело - в случае высокого напряжения.
Пример.
Один железнодорожник заметил, что при проходе поезда его собака, цепь которой была прицеплена icon_smile.gif к проволоке, проходившей вдоль железнодорожных путей, подозрительно визжит и (простите за подробность) мочится.
Выяснилось следующее.
В проволоке, по которой скользила собачья цепь, наводилось весьма солидное напряжение из проводов контактной сети - когда по участку шёл поезд. Заземление происходило по пути наименьшего сопротивления - через собаку.
Обнаружено это было, когда хозяин пытался успокоить собаку поглаживанием. Видимо, сам тоже... icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 25.10.2008, 20:50
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



У меня тоже такое было, обрыв "0" на вводе и в резетке индикатор показывает 2фазы icon_biggrin.gif. Ничего в этом страшного нет, ненапрягайтесь


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadi
сообщение 25.10.2008, 22:45
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 7.7.2008
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606



Без лампочки и выключателя у вас по лфбому будет светится индикатор отвёртка,так-же и тестр если не стрелочный а (дешовый мультитес) будет показывоть ерунду.Мой совет вкручивайте в потрон лампочку и проверяйте концы на выключателе уверен всё будет нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gri
сообщение 27.10.2008, 10:48
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12368



Напряжения мерил старым стрелочным прибором. А цифровые давали разные значения. Один дал ноль вольт, другой - 120в. Индикаторы пробники тоже разделились во мнении - два показали фазу на обоих концах выключателя (лампочка выкручена). Третий светился только на фазе.

Купил недорогой и очень интересный индикатор, показывающий значения по фиксированной шкале - 12, 36, 55, 110 и 220. Проверил массу проводов. Больше половины из них тоже имели наводки в диапазоне 12в-110в. Выборочные проверки стрелочным тестером подтверждали, что напряжения действительно есть, хотя токи незначительные. Но после эксперимента с трехжильным 10-метровым удлинителем, на котором тоже оказалась наводка (см. выше), я немного успокоился. И установленные лампочки тоже работали нормально.

Тем не менее, для электрочайника ( icon_biggrin.gif ), каковым я пока являюсь, эти наводки обеспечили несколько бессонных ночей. И рад, что общее мнение дает повод слегка расслабиться.

Но другие вопросы пока остались.

Например, что будет, если где-то под штукатуркой изоляция фазного провода будет слегка нарушена (небольшой надрез)? Просто встречал в распредкоробках такие провода (неаккуратный монтаж) и предположил, что это же может быть и в недоступном месте. А еще изоляцию мог нарушить штукатур, затирая штукатурку с неглубоко залегающим проводом (видел провод у самой поверхности штукатурки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.10.2008, 11:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Купил недорогой и очень интересный индикатор, показывающий значения по фиксированной шкале - 12, 36, 55, 110 и 220.
Маленькая чёрненькая отвёрка-индикатор с ЖК-индикатором?
Цитата
что будет, если где-то под штукатуркой изоляция фазного провода будет слегка нарушена (небольшой надрез)?
Если стоит УЗО, то при утечке оно сработает, а вот найти это место без спецприборов (отвёртки не в счёт) будет не легко...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gri
сообщение 28.10.2008, 8:40
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12368



Цитата(savelij @ 27.10.2008, 11:25) *
Маленькая чёрненькая отвёрка-индикатор с ЖК-индикатором?
Да - маленькая черненькая за 30р. Бошевский сенсор, конечно, лучше, но это уже другая весовая категория.

Цитата(savelij @ 27.10.2008, 11:25) *
Если стоит УЗО, то при утечке оно сработает, а вот найти это место без спецприборов (отвёртки не в счёт) будет не легко...
Хорошая мысль. Правда, УЗО стоит только на розетках, а свет остается без прикрытия. Ну хоть розетки...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elman
сообщение 8.11.2008, 22:33
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 12507



Купил недорогой и очень интересный индикатор

Уважаемый Gri, так можно долго покупать, экспериментировать, и т д, надо делать так:
1) сесть, покурить, хорошо подумать
2) нарисовать схему, откуда ток приходит и как и через какие коробки он идет к проблемному месту
3)убираешь со скруток в коробках всю изоленту и осторожно, очень осторожно проводить измерения
Если проводка Al то возможно просто где-то окисел в скрутке (бывает после затопления или из за проклятой влажности)

P.s. если головняк в квартире, вызывай электрика из ЖЭКа...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 9.11.2008, 0:57
Сообщение #17





Гости






И у меня в розетке на контактах две фазы при 220 Вольт и это правильно для сети в которой я нахожусь.

А может и такое
Еще при царе была построена электростанция и принята система - треугольник с заземленной фазой.

И вся система умо заключений зависает, когда недостаточно информации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadi
сообщение 9.11.2008, 4:40
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 7.7.2008
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606



УЗО работает не только на разетках но и на лампочках выключателях и всех проводов ноходящихся после УЗО.При утечке хоть нуля хоть фазы с током превышающим больше 30ма у вас сработает УЗО,сам пробовал(дотрагивался мокрой рукой до фазы)Узо сробатывал моментально я даже неуспел ничего почуствовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_E_C_C_*_*
сообщение 9.11.2008, 22:46
Сообщение #19





Гости






Не спать ночь из за такой ерунды не стоит,скорее всего здесь имеет место наводка на провода,
Даже если где то нарушена изоляция ,как Вы говорите надрез это не страшно утечка если и будет то максимальная неприятность это пошипывание током при касании стены icon_smile.gif
А хитрую отвертку индикатор выкиньте подальше. Лучший индикатор в домашних условиях это лампочка на 220в или цешка. Причем цешка аналоговая с ней вероятность померить неизвестно что меньше.
Если есть сомнения в сопротивлении изоляции эл проводки,найдите мегомметр и проверьте
на ноль и на землю.И спите спокойно icon_biggrin.gif .И поставте УЗО по входу в дом(квартиру) вещь действительно хорошая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gri
сообщение 10.11.2008, 15:56
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 20.10.2008
Пользователь №: 12368



Цитата(Гость_E_C_C_* @ 9.11.2008, 22:46) *
Не спать ночь из за такой ерунды не стоит,скорее всего здесь имеет место наводка на провода, Даже если где то нарушена изоляция ,как Вы говорите надрез это не страшно утечка если и будет то максимальная неприятность это пошипывание током при касании стены icon_smile.gif
Если бы я это знал с самого начала! Ведь мне казалось, что это нечто неподъемное. Даже рассматривали вопрос о продаже этого нашего только что купленного жилья! Да и приглашенный хваленый электрик не внес ясности. Потому и ночные кошмары. Теперь благодаря этому Форуму я понял, что проблема не слишком большая (если она вообще существует). Успокоился, собрался и все проблемы стали постепенно решаться! Жаль только, что драгоценного времени было потеряно много.
Но если бы знать все это с самого начала...
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении моей проблемы. Вы здОрово помогли советами!

Цитата(Гость_E_C_C_* @ 9.11.2008, 22:46) *
А хитрую отвертку индикатор выкиньте подальше.
А вот тут я с вами не согласен! Индикатор этот для меня бесценный. Если хочу знать, есть фаза в проводе или нет - не надо разворачивать изоляцию. Только поднес индикатор к проводу - и готово. А если провод залегает в штукатурке неглубоко, то можно даже прочертить его трассу!!! Также легко отличить фазу от наводки - фаза=220, все что меньше - наводка. И т.д. Короче, теперь, пока я вожусь с ребусами в распредкоробках, это мой самый главный инструмент.

Цитата(Гость_E_C_C_* @ 9.11.2008, 22:46) *
Лучший индикатор в домашних условиях это лампочка на 220в или цешка. Причем цешка аналоговая с ней вероятность померить неизвестно что меньше.
А что такое "цешка"?

Цитата(Гость_E_C_C_* @ 9.11.2008, 22:46) *
И поставте УЗО по входу в дом(квартиру) вещь действительно хорошая.
Можно ли оставить дифавтомат ИЭК или он так плох, что либо Легран (или подобное), либо ничего? Цены несопоставимые. А качество, судя по опубликованным тестам, по многим позициям вполне приемлемое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник