Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Гофра пластиковая или металлическая? , Какую выпрать согласно ПУЭ?

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.10.2008, 9:21
Сообщение #1





Гости






Для прокладки кабеля с резиновой изоляцией (без брони) на металлоконструкциях (на улице) какую можно использовать гофру согласно ПУЭ? Металлическую или пластиковую?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Гофра пластиковая или металлическая?   21.10.2008, 9:21
- - Олега   Под гофрой металлической подразумеваете металлорук...   21.10.2008, 13:59
|- - Коот   Цитата(Олега @ 21.10.2008, 11:59) Под гоф...   23.10.2008, 6:39
- - Visio   Пластиковая гофротруба высыхает за 2-3 года, треск...   21.10.2008, 14:32
- - Гость   Т.е. для уличной прокладки кабеля (3-х жильного, с...   21.10.2008, 14:36
|- - Олега   Цитата(Гость @ 21.10.2008, 14:36) .. мета...   21.10.2008, 16:07
- - Гость_Сергей_*   Понятно. Все Большое спасибо.   21.10.2008, 14:39
- - с2н5он   а чем пластиковая труба не устраивает?   21.10.2008, 21:20
- - Олега   По-моему Коот ошибается. Данная таблица (2.1.2) со...   23.10.2008, 8:52
- - Коот   По-моему не ошибаюсь. №1 как видно из рисунка, гов...   23.10.2008, 12:06
- - Олега   То, что можно применить и другие виды прокладки, я...   23.10.2008, 12:22
- - Коот   Предлагаю согласится на следующем: 1. При данном с...   23.10.2008, 13:03
- - Олега   Согласен, 1.если нет иных требований (типа стойкос...   23.10.2008, 13:14