УЗО , опять по расчетам тока утечки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО , опять по расчетам тока утечки |
9.10.2008, 12:53
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18290 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Был вздрючнут Надзором за установку УЗО на 17кВт(3ф). Утечка 10.33мА. По методике ПУЭ и СП31.
ГОСТ50571.28 в п. 710.413.1.3 гласит: В цепях питания конечн.потребителей.....со значением тока не более 32А ....д.б. использованы УЗО.... не более 30мА. А 32х0,4=12,8мА И еще: В цепях питания .......УЗО ...30мА должны использоваться только в цепях питающих:.....-оборудование с ном.мощностью более 5 кВт. Может "не" пропустили? |
|
|
Олега УЗО 9.10.2008, 12:53
donvovchik Олега, поясни что именно ставил и какой вид оборуд... 9.10.2008, 20:12
Олега 17кВт - дистиллятор в ЦСО, В особоопасном подвале.... 10.10.2008, 8:57
donvovchik из пуэ:
......электроприемников в нормальном режим... 10.10.2008, 22:54
Олега Спасибо, но скидывать не надо. Учебничек так себе.... 11.10.2008, 8:02
Victor195002 Добрый день.
Думается, что вздрючен был напрасно:
... 11.10.2008, 13:16
Олега 1.Собственно за утечку в 10,33мА, добавить нечего.... 12.10.2008, 10:06
donvovchik седня мне прокомментировали!
номинальный ток и... 13.10.2008, 17:11
Олега Это к чему комментарий? 13.10.2008, 18:04
donvovchik Цитата(Олега @ 13.10.2008, 19:04) Это к ч... 17.10.2008, 21:12
Victor195002 Добрый вечер.
2Олега
Мне очень не нравится, когд... 19.10.2008, 22:59
Олега Спасибо, направление понял. Но чуть позже - сдача ... 20.10.2008, 13:33
сэм В импортной аппаратуре на выходе питания стоят фаз... 30.12.2008, 11:00
OBON Цитата(сэм @ 30.12.2008, 14:00) В импортн... 30.12.2008, 15:35![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:10 |
|
|
|
|