Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод |
7.10.2008, 16:17
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста. Можно ли ставить на экранированный кабель трансформатор тока типа "бублик"? Экран заземлен с одной стороны. Кабель имеет одну экранированную жилу. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Viktor2004 Подключение трансформаторов тока 7.10.2008, 16:17
Ретро РЗиА Сделать можно все, что угодно, вопрос в следующем,... 7.10.2008, 22:38
Viktor2004 На подстанции 110кВ/10кВ/6кВ от КРУЭ до трансформа... 7.10.2008, 23:46
mic61 Цитата(Viktor2004 @ 7.10.2008, 23:46) ...... 8.10.2008, 11:39
Коот Как я понял речь идет об обычных "бубликах... 8.10.2008, 6:18
Viktor2004 Цитата(Коот @ 8.10.2008, 7:18) Да, растол... 8.10.2008, 18:45
mic61 При нагрузке на стороне НН 500 А вторичный ток на ... 8.10.2008, 19:45
Viktor2004 Цитата(mic61 @ 8.10.2008, 20:45) При нагр... 8.10.2008, 20:04
mic61 Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 20:04) ...... 8.10.2008, 20:44
чукча Цитата(Viktor2004 @ 7.10.2008, 13:17) Здр... 8.10.2008, 7:40
Viktor2004 Бублики разборные, одеваются на кабель без расшино... 8.10.2008, 8:19
Roman_D Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 7:19) И ещ... 8.10.2008, 19:06
Viktor2004 Цитата(Roman_D @ 8.10.2008, 20:06) На мой... 8.10.2008, 19:20
Uran Так как тр-р пока ненагружен достаточно(14А-это ми... 8.10.2008, 9:55
Коот Да, растолкуйте подробнее как происходят замеры. Н... 8.10.2008, 12:22
Viktor2004 ЦитатаТак как тр-р пока ненагружен достаточно(14А-... 8.10.2008, 18:33
Viktor2004 Забавно получилось. Мой коллега тоже здесь же ищет... 8.10.2008, 19:01
Uran Смотрите пост №8 mic61, он подсчитал вам вашу нагр... 8.10.2008, 19:56
Viktor2004 Да там все рядом. Через стенку. А сечение тоже по ... 8.10.2008, 20:49
mic61 Если вспомнить сети с изолированной нейтралью (6..... 8.10.2008, 21:26
Viktor2004 Это как вручную? На шлейфный осцилограф подать три... 8.10.2008, 22:06
Andrey Izh Почитайте здесь:
http://www.electrik.org/forum/ind... 8.10.2008, 22:51
Viktor2004 Да, мы вместе работаем. Только я не уверен что экр... 8.10.2008, 23:53
Коот Ну... я бы в таком случае начал бы экспериментиров... 9.10.2008, 5:55
Viktor2004 Цитата(Коот @ 9.10.2008, 6:55) Ну... я бы... 9.10.2008, 9:07
Andrey Izh Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2008, 9:07) К вв... 9.10.2008, 9:31
Andrey Izh Я уверен, что вся проблема в экране. Думаю, всё де... 9.10.2008, 7:15
Uran Судя по векторной диаграмме, построенной с Ваших с... 9.10.2008, 9:27
Viktor2004 Цитата(Uran @ 9.10.2008, 10:27) Схему ток... 9.10.2008, 10:03
Uran QUOTE (Viktor2004 @ 9.10.2008, 11:03) Рис... 9.10.2008, 10:56
Uran Прошу прощения,похоже схемку неправильно нарисовал... 9.10.2008, 11:55
Viktor2004 Набросал измерительные цепи, если где-нибудь случа... 9.10.2008, 13:30
mic61 Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2008, 13:30) Наб... 9.10.2008, 16:19
Viktor2004 Цитата(mic61 @ 9.10.2008, 17:19) А энерго... 9.10.2008, 16:37
Uran Схема правильная,цепи напряжения можно было не рис... 9.10.2008, 16:26
Коот У вас есть какая-то неисправность. Ее искать можно... 10.10.2008, 6:37
Andrey Izh Цитата(Коот @ 10.10.2008, 7:37) Как не кр... 10.10.2008, 6:49
Viktor2004 Совершенно верно господа. Только пока еще не теряю... 10.10.2008, 15:13
Uran Если экран заземлен с 2-х сторон,он уже не экран,а... 10.10.2008, 15:45
Viktor2004 Спасибо!
Ха! Господа! Читаю последний ... 11.10.2008, 1:21
mic61 Сегодня включали ПС (правда 35 кВ, но не суть.) С ... 16.10.2008, 23:49
sanitar Цитата(mic61 @ 17.10.2008, 0:49) Сегодня ... 19.10.2008, 11:12
Viktor2004 Цитата(mic61 @ 17.10.2008, 0:49) Сегодня ... 22.10.2008, 16:47
mic61 Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2008, 16:47) А ... 22.10.2008, 17:15
Viktor2004 Цитата(mic61 @ 22.10.2008, 18:15) Дык, на... 23.10.2008, 14:35
чукча Санитар, это у вас видимо от недопонимания как раб... 19.10.2008, 13:01
mic61 Ну, единствено, что хочется добавить - не короткоз... 19.10.2008, 15:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 15:24 |
|
|
|
|