Здравствуйте!
Помогите решить проблему. Сегодня заметил странный запах из щитка и увидел : ![]() ![]() Это из-за контактного сопротивления произошло?(когда в щиток полез дифавтомат горячий был) Дифавтомат менять?по кнопке тест срабатывает, после быстрого ремонта(соединил через винтовые латунные колодки) (кап. ремонт проводки в доме делали в 2005-2006 году) схема щитка(где написано AL там алюминий, в остальных случаях медь), и общий вид ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.10.2008, 15:03
Причина редактирования: "Я убью тебя, лодочнег..." ©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Это произошло из-за ослабшего контакта на клемме УЗО. После снятия и зачистки клемм может оказаться работоспособным... или нет.
![]() А для чего переходные клеммы? PS Размер картинки перед загрузкой можно было бы и уменьшить или же вырезать только необходимые фрагменты, а то объём загрузки великоват.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Иван_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Это произошло из-за ослабшего контакта на клемме УЗО. После снятия и зачистки клемм может оказаться работоспособным... или нет. ![]() А для чего переходные клеммы? Узо работает(замыкал нулевой выход узо ламой на корпус щитка, выбило) А переходные клеммы сделал чтобы в узо подходил мягкий медный провод, а не алюминий. PS Размер картинки перед загрузкой можно было бы и уменьшить или же вырезать только необходимые фрагменты, а то объём загрузки великоват.... Извиняюсь за драконскй размер, уменьшить забыл, а сообщение подредактировать нельзя ![]() А вообще реально такой дифавтомат найти в Москве? А то есть соблазнительная идея купить такой-же, разобрать, и сделать так чтобы он работал как пакетный выключатель, и автомат(чтобы электрообогреватель подешевле включать было ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Узо работает Это плюс.Цитата переходные клеммы сделал чтобы в узо подходил мягкий медный провод, а не алюминий. Возможно, это было лишним. Это - минус.Цитата сообщение подредактировать нельзя Зарегистрированные участники могут, гости могут обратиться за помощью к модераторам.Цитата А вообще реально такой дифавтомат найти в Москве? Про столицу не знаю, а в Питере сегодня брал пяток...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12275 ![]() |
Возможно, это было лишним. Это - минус. А можно вот с этого места по подробнее? мне кажется медь к клемме прилегает лучше(медный провод многожильный, а алюминиевый одножильный, следовательно меньшее контактное сопротивление) Зарегистрированные участники могут, гости могут обратиться за помощью к модераторам. Уже зарегистрировался ![]() Про столицу не знаю, а в Питере сегодня брал пяток... Значит завтра на рынок, буду искать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Про лишнее контактное соединение. Именно лишнее, ибо надёжности линии оно не придаёт. А нормально протянутый клемник с алюминиевым проводом даст не худший контакт чем многопроволочный медный. имхо.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12275 ![]() |
Точно такой дифавтомат не нашел
![]() С одной стороны хочется не лезть. а с другой стороны вдруг энергосбыту не понравится( Энергосбыт может к чему нибудь придраться?(соеденено через доп клеммы, немного обгорелый пластик, в конце концов доп линия в наличии) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Цитата Точно такой дифавтомат не нашел Диф менять. Главное не внешний вид. Главное что бы это был С25 и ток утечки 30mA. Рекомендую АВВ. Цитата С одной стороны хочется не лезть. а с другой стороны вдруг энергосбыту не понравится( Энергосбыт может к чему нибудь придраться?(соеденено через доп клеммы, немного обгорелый пластик, в конце концов доп линия в наличии) Это ваша БЕЗОПАСНОСТЬ, а уж потом энергосбыт и энергонадзор с пожарниками, у них своя работа. -------------------- e=310sin(314t)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12275 ![]() |
Диф менять. Главное не внешний вид. Главное что бы это был С25 и ток утечки 30mA. Рекомендую АВВ. Это ваша БЕЗОПАСНОСТЬ, а уж потом энергосбыт и энергонадзор с пожарниками, у них своя работа. С безопасностью проблем нет ![]() А вот вопрос с энергосбытом остается открытым ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
выход- поменять. кстати- этот щиток- на 4 квартиры?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 12275 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
По внешнему виду монтажа - чистая партизанщина. Гибкий многожильный провод имеет свойство увеличивать переходное сопротивление при нагревании. Поэтому обычно концы его зажимаются в гильзы (или лудятся). Что там случилось внутре
![]() Работоспособность нормальных УЗО пробуют в магазине, подключая пальчиковую батарейку параллельно той или другой паре контактов. УЗО группы А (переменыый или пульсирующий ток). А под словом"дифавтомат", видимо, подразумевается УЗО с защитой от сверхтока, что не является оптимальным решением. Вывод: лучше поменять, причем на автомат и УЗО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Да, и это.. Наш отечественный ИЭК ну такое редкостное гавно, что аж даже не хочется с ним связываться. Рекомендую не полоскать мозг, а ставить УЗОшку от Moeller или от ABB. Просто с ИЭКом я уже как то раз горя отхлебнул. У них даже пластмассовая часть за которую он взводится, отламывается.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |