Схема электроснабжения частного дома , Покритикуйте, ПЛИЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема электроснабжения частного дома , Покритикуйте, ПЛИЗ |
26.9.2008, 9:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 12157 |
Добрый день гляньте зорким глазом на схемку професионалы нормально все или не очень?
Прикрепленные файлы
|
|
|
LeonAV Схема электроснабжения частного дома 26.9.2008, 9:34
gomed12 1. Стойматериал частного дома?
2. Отопление, водос... 26.9.2008, 16:40
Victor195002 Добрый день.
По первости:
1. На вводе электроустан... 26.9.2008, 17:34
Олега Цитата(Victor195002 @ 26.9.2008, 18:34) Н... 27.9.2008, 8:36
электроник1 электроник1
"5. На отпаечной опоре надо бы по... 27.9.2008, 14:42
электроник1 1. Систему заземления TN-C-S сделать не получится ... 26.9.2008, 22:03
Victor195002 Доброе утро.
1. ПУЭ п.4.1.12. Должна быть предусмо... 27.9.2008, 9:27
Олега Так как же понять, коль я не тот пунктик привел? ... 27.9.2008, 9:55
Victor195002 Доброе утро.
1. Если иметь ввиду, что «с каждого а... 27.9.2008, 10:11
Олега Victor195002
Не-не, с каждого так с каждого. Исклю... 27.9.2008, 20:36
электроник1 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться сам... 28.9.2008, 10:22
Victor195002 Добрый день.
1. Если это может помочь по п. 7.1.25... 28.9.2008, 14:55
Олега электроник1
"ответвление в виде кабеля сразу ... 29.9.2008, 1:32
LeonAV Пойду по порядку отвечать на вопросы:
1. Стоймате... 29.9.2008, 11:01
Victor195002 Добрый день.
Цитата(LeonAV @ 29.9.2008, 11... 29.9.2008, 11:15
электроник1 Цитата(LeonAV @ 29.9.2008, 11:01) 1. Сист... 29.9.2008, 17:54
Олега Victor195002
"мне кажется.." хвостик цит... 29.9.2008, 12:26
Victor195002 Добрый день.
2Олега
1. Ну, если чест... 29.9.2008, 16:20
LeonAV В дом заходите ВВГнг 3х6,0 . К PEN СИПа сначала по... 2.10.2008, 8:49
Олега Цитата(LeonAV @ 2.10.2008, 8:49) В дом за... 3.10.2008, 8:56
LeonAV вот внесли исправления гляньте пожалуйста все прав... 2.10.2008, 9:43
электроник1 сделай так, как я тебе нарисовал. и всё будет норм... 2.10.2008, 20:11
gomed12 Для электроник1
ЦитатаПалочка с перекладинкой и кр... 3.10.2008, 19:58
электроник1 не остался.
1.7.131. В многофазных цепях в системе... 3.10.2008, 22:02
gomed12 Цитатане остался.
Тогда, будьте добры выполнить по... 4.10.2008, 4:27
Олега А про ввод СИПом можно чуть подробнее. Ни разу не ... 4.10.2008, 9:38
gomed12 http://www.sip2a.ru/armature-sip2a.php
Из набора, ... 5.10.2008, 17:28
LeonAV Я так понял по схеме электронника повторка получае... 6.10.2008, 7:49
Олега gomed12, спасибо. Там по кирпичу картинка, а как с... 6.10.2008, 8:49
LeonAV Еще не понял про то что РЕ рисуется до дифа, это к... 6.10.2008, 8:52
Олега LeonAV, не берите в голову, это было по рис.п.21. ... 6.10.2008, 9:26
gomed12 Еще один набор на любой вкус.
http://elegiya-spb.r... 6.10.2008, 9:53
Олега Цитата(gomed12 @ 6.10.2008, 10:53) Да нет... 6.10.2008, 14:43
LeonAV Мня еще смущает одно про подключение ВВГнг к СИП Р... 6.10.2008, 9:59
gomed12 Цитатасмущает одно про подключение ВВГнг к СИП РЕ ... 6.10.2008, 18:35
LeonAV А ввод СИП он че является воздушным? или тут имеет... 7.10.2008, 15:28
LeonAV СИП завел бы в шкаф, организовал бы шинки РЕ и N с... 7.10.2008, 15:43
электроник1 если УЗО не ставить, то перемычка нужна, а если ег... 7.10.2008, 17:36
gomed12 ЦитатаНе понял зачем перемычка между РЕ шинками и ... 8.10.2008, 8:06
LeonAV Это тогда после выхода N
от счетчика надо еще одн... 8.10.2008, 10:19
gomed12 Цитатаот счетчика надо еще одну шинку ставить N
Мо... 8.10.2008, 11:48
LeonAV Привет.
Есть новости ходил к нашим электрикам, пос... 14.10.2008, 9:39
savelij Цитата(LeonAV @ 14.10.2008, 10:39) сказал... 14.10.2008, 11:18
электроник1 вот именно. по чердаку вести проводку не советую- ... 14.10.2008, 17:22![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 23:32 |
|
|
|
|