Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ТТ. Нужно ли и зачем их заземлять?

ScorpionXXX
сообщение 11.9.2008, 23:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Ниже я показал схему соединение ТТ. Там амперметр, но главное что в одном случае вторичка трансформатора тока заземлена а во втором нет.
Вопрос:
1) Для чего нужно заземлять вторичку и что будет если этого не сделать?
2) если произойдет разрыв цепи, то какой потенциал наведется на концах вторичной обмотки трансформатора тока?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ScorpionXXX   ТТ. Нужно ли и зачем их заземлять?   11.9.2008, 23:22
- - doro   Вторичка ТТ заземляется в целях безопасности. Если...   12.9.2008, 8:43
- - электроник1   потенциал будет идти на киловольты.   12.9.2008, 20:19
|- - mic61   Причем даже если ТТ установлены в сети 0,4 кВ (нап...   12.9.2008, 20:40
- - Ретро РЗиА   На вторую часть вопроса отвечали уже вот в этой т...   12.9.2008, 22:09
- - ez81   В дополнение трансформатор тока при обрыве цепей н...   26.11.2008, 22:51
|- - сэм   Цитата(ez81 @ 26.11.2008, 22:51) В дополн...   26.1.2009, 18:27
- - VladM   Если при протекании тока в главной цепи втор. обмо...   27.1.2009, 12:28
- - Садист технический   Сегодня специально сделал эксперемент. Трафаток ТП...   13.3.2012, 20:09
|- - Roman D   Цитата(Садист технический @ 13.3.2012, 19...   13.3.2012, 22:37
- - uvk2   Не жалко было транс?   13.3.2012, 21:13
- - Сунцов Денис   Напишу еще раз. Разомкнутый ТТ с небольшой нагрузк...   14.3.2012, 14:55
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 14.3.2012, 13:55) у...   14.3.2012, 15:07
- - uvk2   Ячейка КСО 6кВ, старинная . Два ТТ на фазах А и С....   22.4.2012, 10:05
|- - Roman D   Цитата(uvk2 @ 22.4.2012, 10:05) что долже...   22.4.2012, 14:44
|- - Сунцов Денис   Цитата(uvk2 @ 22.4.2012, 11:05) И ещё зам...   23.4.2012, 8:41
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 23.4.2012, 8:41) то...   23.4.2012, 12:20
- - uvk2   Как-то неуверенно... А кто думает по-другому?   22.4.2012, 22:41
- - Сунцов Денис   при неправильной фазировке (или полярности Вы имел...   23.4.2012, 13:18
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 23.4.2012, 13:18) Э...   23.4.2012, 15:21
- - uvk2   Сунцов Денис, спасибо, земляк за разъяснения. Вот ...   23.4.2012, 20:56
- - Roman D   Ток нуля (если все соединено правильно).   23.4.2012, 21:24