Подскажите плиз-выбираю кабель и автоматы на РУ-0,4. Две секции, нагрузка 1секции-Рн=154 кВт(общая), Iмакс=294А, полная расчетная мощность-113 кВа, Ррасчетная=90кВт, токовая расчетная нагрузка 172 А.
2секция- Рн=147,Iмакс=295 А,полная расчетная мощностьSр=98 кВа,Ррасчетная=73кВт, токовая расчетная нагрузка Iр=149 А, . 1.По какой мощности выбирать вводные кабели по полной или расчетной? 2. При выборе вводного кабеля первой секции надо ли учитывать нагрузку второй секции (и наоборот) 3. По какому параметру, по полной мощности или по расчетной, выбирают автоматы? Спасибо большое! |
|
|
Гость Помогите с выбором кабеля,автомата 1.8.2008, 8:23
Гость хотя бы на первый вопрос...плиз 4.8.2008, 14:42
c1961 Подскажите плиз-выбираю кабель и автоматы на РУ-0,... 4.8.2008, 15:38
электроник1 1. по полной
2. надо
3. вводные- по полной, группо... 7.8.2008, 19:57
Гость так а все таки по какой? меня опять ввели в заблуж... 8.8.2008, 14:44
К.З. 1. По суммарной расчетной мощности и номиналу авто... 12.8.2008, 11:55
Олега Делайте как электроник1 сказал: Вводные АВ - по по... 12.8.2008, 12:31
К.З. Расчет тока для кабеля естественно ведется для S и... 12.8.2008, 15:45
Олега Есть мнение, что для обеспечения селективности по ... 14.8.2008, 6:07![]() ![]() ![]() |
|