Как устроить правильное заземление в квартире? , Как устроить правильное заземление в квартире? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как устроить правильное заземление в квартире? , Как устроить правильное заземление в квартире? |
28.7.2008, 19:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 28.7.2008 Из: Минск Пользователь №: 11745 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста или просто ткните в документацию как правильно устроить заземление в квартире? Дано: 2-х комнатная хрущевка 1960г. Подъездные щиты реконструировались в 1990г. Стояки - 3 L и PEN. В моей квартире поменял всю проводку, в щите в подъезде ноль и земля сидят на разных болтах на одной шине. У меня есть возможность протянуть в подвал кабель для заземления и вкопаться. Подскажите please как это правильно сделать. Спасибо.
|
|
|
overdose Как устроить правильное заземление в квартире? 28.7.2008, 19:09
savelij ЦитатаУ меня есть возможность протянуть в подвал к... 28.7.2008, 19:17
benderbey Цитата(savelij @ 28.7.2008, 19:17) Если п... 29.7.2008, 22:51
Олега Цитата(benderbey @ 29.7.2008, 22:51) Если... 30.7.2008, 10:42
savelij 2 benderbey Фразы передёргивать было не к чему
=... 29.7.2008, 23:46
overdose Здравствуйте еще раз, как сообщили мне местные эле... 30.7.2008, 1:22
benderbey 2 savelij Если вы не одобряете землеройные работы,... 30.7.2008, 7:20
overdose 2 savelij
Альтернатива - пятый проводник в стояке.... 30.7.2008, 21:07
savelij Цитата(overdose @ 30.7.2008, 22:07) 2 sav... 30.7.2008, 21:20
Олега Цитата(overdose @ 30.7.2008, 21:07) 2 sav... 30.7.2008, 22:23
overdose Спасибо за ответ. У меня ванна получается занулена... 30.7.2008, 21:36
Дежурный ПС-500 Если бы у меня была возможность сделать контур заз... 30.7.2008, 21:45
overdose Расскажите, можно ли в подвале сделать? Снаружи ес... 30.7.2008, 21:53
Boltov Может проще взять пятый провод от корпуса щита эле... 31.7.2008, 14:28
overdose 2 savelij Простите за резкость, я Вас перепутал с... 31.7.2008, 17:42
savelij Все параметры заземлителей не сложно рассчитать по... 31.7.2008, 18:23
overdose 2savelij Что-то я не подумал, что и земля общая бу... 31.7.2008, 18:50
Слава Я так понял, что 1 щит с диф авт, реле напряжения ... 31.7.2008, 18:53
benderbey 2 overdose
При отгорании нуля когда рабочий ноль н... 31.7.2008, 19:00
Олега Цитата(benderbey @ 31.7.2008, 20:00) 2 ov... 1.8.2008, 12:43
benderbey Цитата(Олега @ 1.8.2008, 12:43) "Кол... 1.8.2008, 19:53
overdose 2 Слава
http://fif.by/index.php?option=com_content... 31.7.2008, 19:08
Олега Цитата(overdose @ 31.7.2008, 20:08) 2 Сла... 1.8.2008, 12:02
benderbey Количество постов вещь наживная... 31.7.2008, 19:18
overdose Ну да, по сто постов флудить - это мы умеем, а мен... 1.8.2008, 23:02
savelij Без флуда и кичливости, если мне не изменяет, отве... 1.8.2008, 23:17
overdose Общеинженерные сети? Водопровод, отопление и канал... 1.8.2008, 23:59
savelij Солидарность боевая? Это из истории Польши.
Вернё... 2.8.2008, 0:16
Олега Смешной какой, с постом 7м. Не понял кому и не пон... 2.8.2008, 1:26
savelij Ну положим, что АВ выкидывать не стоит, он другую ... 2.8.2008, 8:19
Олега Цитата(savelij @ 2.8.2008, 8:19) Ну полож... 2.8.2008, 10:53
benderbey Цитата(overdose @ 1.8.2008, 23:59) С ванн... 3.8.2008, 22:17
Олега 1."защиты нет". СР на вводе квартиры слу... 3.8.2008, 23:02
benderbey 1.СР на вводе квартиры не отключит РЕ, а значит ко... 4.8.2008, 8:18
Олега Цитата(benderbey @ 4.8.2008, 8:18) 1.СР н... 4.8.2008, 9:18
overdose Спасибо benderbey, что задаете вопросы которые мне... 4.8.2008, 8:34
benderbey 1.Согласен, не поможет
2.Не согласен. Мы говорим о... 4.8.2008, 22:10
Олега Я говорил о прекосе и потенциале при обрыве PENа. ... 5.8.2008, 10:05
benderbey Я имел ввиду обрыв рабочего нуля если сделать сист... 5.8.2008, 22:27
NickEl Цитата(benderbey)Так пойдёт?
сечение проводников ж... 5.8.2008, 23:15
Олега Требования к min сечению проводников ДСУП теже, чт... 6.8.2008, 9:58
NickEl 2 Олега
спасибо за уточнение требований к минималь... 6.8.2008, 10:48
Олега Для себя любимого и десятки не жалко Просто over... 6.8.2008, 12:01
overdose overdose действительно рядом!
Олега, Ваши ПО... 6.8.2008, 18:25
электроник1 думаю, главное- чтобы на PEN-проводе был хороший к... 10.9.2008, 20:17
Гость_Александр_* Я живу в доме старой постройки (хрущевка).
И у мен... 14.1.2009, 17:02
Гость_Александр_* Цитата(Гость_Александр_* @ 14.1.2009, 17... 14.1.2009, 17:05
savelij Цитата(Гость_Александр_* @ 14.1.2009, 17... 14.1.2009, 21:06
электроник1 Цитата(Гость_Александр_* @ 14.1.2009, 17... 14.1.2009, 21:07
Олега Цитата(электроник1 @ 14.1.2009, 21:07) и ... 15.1.2009, 9:37
savelij Цитатапросто при 1-фазной нагрузке сечение нуля до... 14.1.2009, 21:08![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 4:45 |
|
|
|
|