Как устроить правильное заземление в квартире? , Как устроить правильное заземление в квартире?

overdose
сообщение 28.7.2008, 19:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.7.2008
Из: Минск
Пользователь №: 11745



Здравствуйте, подскажите пожалуйста или просто ткните в документацию как правильно устроить заземление в квартире? Дано: 2-х комнатная хрущевка 1960г. Подъездные щиты реконструировались в 1990г. Стояки - 3 L и PEN. В моей квартире поменял всю проводку, в щите в подъезде ноль и земля сидят на разных болтах на одной шине. У меня есть возможность протянуть в подвал кабель для заземления и вкопаться. Подскажите please как это правильно сделать. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.7.2008, 19:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
У меня есть возможность протянуть в подвал кабель для заземления и вкопаться.
А есть ли в этом необходимость? У Вас была проведена реконструкция стояка, хоть и по старым правилам, но новыми материалами. Значит надёжность соединений достаточно высока.
Стояки - 3 L и PEN
Если последний 16 мм кв. или более, то подключив к нему контактную площадку с болтами или шинку РЕ, можете из под разных контактов взять в квартиру и РЕ и N.
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
benderbey
сообщение 29.7.2008, 22:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11755



Цитата(savelij @ 28.7.2008, 19:17) *
Если последний 16 мм кв. или более, то подключив к нему контактную площадку с болтами или шинку РЕ, можете из под разных контактов взять в квартиру и РЕ и N.
ИМХО

Цитата
в щите в подъезде ноль и земля сидят на разных болтах на одной шине

Если человек имеет возможность (и желание) сделать нормальное заземление пусть сделает.
Многие имеют желание, но не имеют возможности сделать это.
Цитата(savelij @ 28.7.2008, 19:17) *
А есть ли в этом необходимость? У Вас была проведена реконструкция стояка, хоть и по старым правилам, но новыми материалами. Значит надежность соединений достаточно высока.

Реконструкция проведенная 18 лет назад не есть гарант надежного соединения spokno4i.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.7.2008, 23:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2 benderbey Фразы передёргивать было не к чему icon_evil.gif
=А есть ли в этом необходимость?= Эта фраза относится к землеройным работам, кои я и не одобряю.
Вы ещё предложите автору самостоятельно заменить ввод в здание от ТП... Может быть "человек имеет и такое желание и возможность."


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overdose
сообщение 30.7.2008, 1:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.7.2008
Из: Минск
Пользователь №: 11745



Здравствуйте еще раз, как сообщили мне местные электрики у меня стояк 10кв. мм. медь. To saveliy: Так мне не нужно все равно думать про свое заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
benderbey
сообщение 30.7.2008, 7:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11755



2 savelij Если вы не одобряете землеройные работы, то может подскажите альтернативу, что бы в один далеко не прекрастный момент все корпуса заземлённых в розетки приборов не оказались под напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.7.2008, 10:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(benderbey @ 29.7.2008, 22:51) *
Если человек имеет возможность (и желание) сделать нормальное заземление пусть сделает.
Многие имеют желание, но не имеют возможности сделать это.

Реконструкция проведенная 18 лет назад не есть гарант надежного соединения spokno4i.gif


Что конкретно, в какой точке рекомендуете заземлить? В пределах квартиры ? Каждой квартире - по отдельному ЗУ ? Или за пределами ? Реконструкция на чужой территории? Земля так же обчественная, а мы придем и натыркаем колышков, не ведая чё тама? Конечно многие из нас рукастые, но меру знать надо.

Гарант надежного соединения есть система ППР и периодическое измерения. Хоть иногда и хоть как-то. В отличии от "частного" ЗУ.

Альтернатива - пятый проводник в стояке. Предложено давно и не нами. И возможность есть.

Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2008, 11:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overdose
сообщение 30.7.2008, 21:07
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.7.2008
Из: Минск
Пользователь №: 11745



2 savelij
Альтернатива - пятый проводник в стояке. Предложено давно и не нами. И возможность есть

Вы предлагаете что-нибудь или просто рассуждаете? Я же просил какой-нибудь практический совет, что возможно сделать в моей ситуации при желании и возможности.
Так что там насчет пятого провода в стояке? Мне пойти по моей четырехэтажке 60 года постучаться к бабулькам и предложить кидануть пятый провод в стояк? Да у них и розеток нету ни одной с землей! У меня потребителей много, и естественно я хочу иметь защитный ноль в розетках. Я хотел узнать мнение профессионалов, а услышал много разглагольствований. Неужели трудно дать четкий ответ если вы и есть профессионал? Или больше тысячи ваших ответов это были ссылки на ППР и своевременные измерения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.7.2008, 21:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(overdose @ 30.7.2008, 22:07) *
2 savelij
Альтернатива - пятый проводник в стояке. Предложено давно и не нами...

Кстати, и я тоже этого не предлагал. Но как лучший вариант, конечно, имеет право на жизнь... icon_biggrin.gif
В Вашем случае я склоняюсь к варианту высказанному ещё в п.2. Единственная поправка с учётом новых данных, не влияющая на ответ в целом.
Я говорил о 16 мм кв., имея в виду алюминий. Вы указали, что имеется 10 мм кв., но медь, следовательно предложение п.2 допустимо.
ПУЭ
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overdose
сообщение 30.7.2008, 21:36
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.7.2008
Из: Минск
Пользователь №: 11745



Спасибо за ответ. У меня ванна получается занулена на щите, я вот боюсь например при проблемах с рабочим нулем ванна окажется под напряжением? И все приборы - печка, стиралка, комп? Все пойдет через корпуса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 30.7.2008, 21:45
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Если бы у меня была возможность сделать контур заземления, то я бы сделал. Затраты не велики, а польза существенная. Сам лично убирал фазу с корпуса электроплиты на вызове. У меня во дворе горела КТП и отгорел ноль и ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overdose
сообщение 30.7.2008, 21:53
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.7.2008
Из: Минск
Пользователь №: 11745



Расскажите, можно ли в подвале сделать? Снаружи если что-нибудь делать - бабки саперов повызывают
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.7.2008, 22:23
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(overdose @ 30.7.2008, 21:07) *
2 savelij
Альтернатива - пятый проводник в стояке. Предложено давно и не нами. И возможность есть

Вы предлагаете что-нибудь или просто рассуждаете? Я же просил какой-нибудь практический совет, что возможно сделать в моей ситуации при желании и возможности.
Так что там насчет пятого провода в стояке? Мне пойти по моей четырехэтажке 60 года постучаться к бабулькам и предложить кидануть пятый провод в стояк? Да у них и розеток нету ни одной с землей! У меня потребителей много, и естественно я хочу иметь защитный ноль в розетках. Я хотел узнать мнение профессионалов, а услышал много разглагольствований. Неужели трудно дать четкий ответ если вы и есть профессионал? Или больше тысячи ваших ответов это были ссылки на ППР и своевременные измерения?


Именно практический совет и был выдан. Как альтернативный Вашему собственному желанию "устроить заземление в квартире". Сомневаюсь. что такой документик найдете. Ёжику понятно, что заземляющее устройство подразумевает связь с землей, а значит через бабулек или ещё как проводок к земле тянуть собирались("У меня есть возможность протянуть в подвал кабель для заземления"). И бабулькины розетки без земли не были помехой. Или на совет к трубе подцепить надеялись? Так вот, практический совет заключался в том, что дотянутый доступным способом до подвала провод (или кабель) достаточно подключить в щите подвала.Там не отвалится. Надежность повысится. Трубы приварены к арматуре здания, арматура всех стен и перекрытий - сварена через стыки панелей и с арматурой фундамента. Чего ж еще городить? Хотя, как четко ответил savelij, это перестраховка и делать это совсем не обязательно.
Разглагольствования о ППР и своевременных измерениях (опять же мои) относились вобще-то также к benderbey. Хотя и Вам не помешают. Для успокоения.

Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2008, 23:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boltov_*
сообщение 31.7.2008, 14:28
Сообщение #14





Гости






Может проще взять пятый провод от корпуса щита электрощитовой всего дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overdose
сообщение 31.7.2008, 17:42
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.7.2008
Из: Минск
Пользователь №: 11745



2 savelij Простите за резкость, я Вас перепутал с этим демагогом Олега. Может я просто недостаточно объяснил ситуацию. Я живу в 4-х этажном здании 60 года постройки на 3-м этаже. Есть возможность спустить в подвал кабель. Вводной щит в другом подвале под несколькими замками. С ЖЭСом тема известная - даже напрягать Вас не буду описаниями. Вопрос вот в чем - товарищ с работы строит небольшой дачный домик и недавно согласовывал проект по электрике. Там предусмотрено заземление путем забивания арматурин в грунт, соединения их через определенное расстояние. Я просто подумал, что это можно было бы как-то применить в моем случае. Хотел узнать, если это все-таки возможно, параметры: диаметр этих штырей, глубину, чем соединять, расстояние между ними, сечение и т.п.

И еще один к Вам вопрос, можно? У меня ванна подключена в подъездном щите к PEN, минуя всю аппаратуру в собственном щите в квартире. Если при отгорании нуля квартиру отключит диф, то ванна будет под напряжением? Мой друг электрик паковал мне щит, но и он тоже хотел бы услышать какое-нибудь мнение по заземлению от грамотных людей, поэтому выложу фото и одного щита и второго, что бы не быть голословным.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.7.2008, 18:23
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Все параметры заземлителей не сложно рассчитать по прогам, ссылки на которые неоднократно выкладывались (и это продолжается) на форуме. Наберите, например, в поисковике (любом) "rkiz-doc.zip". Не забывайте, что делая собственное заземление в многоквартирном доме, оно может оказаться общим для всего дома. Полностью обособиться/изолироваться от соседей Вы не сможете.

Цитата
Если при отгорании нуля квартиру отключит диф
Диф для этого не предназначен, а следовательно, таких действий от него и не ждите.
По фото щитов, Вы их для сравнения выложили или как? Какой ответ ожидаете? icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overdose
сообщение 31.7.2008, 18:50
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.7.2008
Из: Минск
Пользователь №: 11745



2savelij Что-то я не подумал, что и земля общая будет
Спасибо за помощь, а со щитами- понт icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
белорусский понт - дороже американского доллара icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Пойду бабуль крутить на землю (чтоб они только поняли что не их закапывать будут) icon_biggrin.gif
Ладно, проживем как-нибудь...
Спасибо всем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 31.7.2008, 18:53
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Я так понял, что 1 щит с диф авт, реле напряжения и ?УЗИП - расположены в квартире.
А старый межэтажный щит со счётчиками - на площадке.
Плохо видно расключение, но реле напряжение на прямую для квартиры слабовато, или это не УЗИП, а пром.реле? Тем Более, что УЗИП лучше установить в межэтажном щите.
А насчёт заземления, то прав
Цитата
Не забывайте, что делая собственное заземление в многоквартирном доме, оно может оказаться общим для всего дома. Полностью обособиться/изолироваться от соседей Вы не сможете.
- т.е. в этом нет необходимости, лучше протянуть провод РЕ до как можно ближе ко ВРУ - тем более что есть возможность и желание, а во ВРУ Вам попадать и не надо - выполните надёжный контакт на корпус.
А вообще то защитой от отгорания N будет реле напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
benderbey
сообщение 31.7.2008, 19:00
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 11755



2 overdose
При отгорании нуля когда рабочий ноль находится под фазой и при нормальной земле, диф сработает на утечку если тебя начнёт колбасить (т.е. фаза с нулевого провода через тебя пойдёт на землю). Дифу по барабану с какого провода утечка, он засекает разницу тока между фазным и нулевым проводником. Другое дело что оба расцепителя стоят на фазном проводе, поэтому на КЗ между аварийным нулём и землёй он не среагирует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overdose
сообщение 31.7.2008, 19:08
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.7.2008
Из: Минск
Пользователь №: 11745



2 Слава
http://fif.by/index.php?option=com_content...9&Itemid=44
CP-720 в щите

2 benderbey
Who is mister benderbey? Кому верить? Если по кол-ву сообщений, то в эту кадку попадает и Олега, что не есть гут icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения