поделитесь знаниями, зачем дверь заземлять?? Дело №2-1807-09 01 декабря 2009 года РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Из раздела 9 (Указание мер безопасности) руководства по эксплуатации установленного на дверь подъезда истца блока вызова следует, что при работающей системе в блоке питания имеется опасное для жизни напряжение - 220 В. Запрещается подключать систему к сети - 220 В до подключения к блоку вызова провода заземления. Из заключения эксперта - технического отчета по осмотру и испытаниям электроустановок по адресу: г. Северодвинск, (адрес), проведенного МО «Архангельская противопожарная автоматика» АООООО ВДПО, в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», утвержденными Министерством энергетики России от 08 июля 2002 года №204 (Далее - Правила) п. 1.7.51, 1.7.54, 1.7.61 должен быть принят ряд мер для защиты от поражения электрическим током, одним из которых является защитное заземление (естественное и искусственное). Применение естественного защитного заземления (трубопроводы отопления, газоводоснабжения, канализации) ограничено п.п. 1.7.110, 1.7.123 Правил. Видимое искусственное защитное заземление отсутствует. Необходимо выполнить искусственное наружное защитное заземление с видимым выводом его на дверное полотно и подключения шлейфа заземления блока вызова. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо, применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях. (1.7.52.) Руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд решил: Обязать общество с ограниченной ответственностью «Архангельские домофоны, выполнить в соответствии с правилами устройства электроустановок искусственное наружное защитное заземление с видимым выводом его на дверное полотно подъезда (адрес) в г. Северодвинске и подключением шлейфа заземления блока вызова домо-фонного комплекса «ЭЛТИС - 400» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. "ГОСТ Р 71872-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Многоабонентский домофон" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.12.2024 N 2015-ст) М.: ФГБУ "Институт стандартизации", 2025 Документ введен в действие с 01.02.2025. 5 Категории многоабонентских домофонов Настоящий стандарт определяет следующие категории многоабонентских домофонов (далее —домофоны):- «базовая»;- «стандарт». Домофоны категории «базовая» предоставляют основные функции, необходимые для обеспечения безопасности и контроля доступа. Домофоны категории «стандарт» включают в себя расширенные функции и требования для обеспечения более высокого уровня безопасности и комфорта. В приложении А приведены отличия между требованиями к домофонам категории «базовая» и требованиями к домофонам категории «стандарт». 6 Технические требования 6.1 Общие требования 6.1.1 Конструкция домофона должна предусматривать возможность одного или нескольких способов крепления (врезной, встраиваемый, накладной). При этом корпус домофона должен быть представлен лицевой (передней) частью и врезной/накладной (задней) частью. 6.1.2 В случае отсутствия сети Интернет или связи с АСУЗ, домофон должен обеспечивать ниже перечисленные функции (автономный функционал): - контроль доступа в здание; - выполнение вызова указанному абоненту (на абонентскую трубку или видеопанель, при наличии работоспособного аналогового или цифрового интерфейса); - двустороннюю аудио-связь с абонентской трубкой (при наличии работоспособного аналоговогоили цифрового интерфейса); - открытие замка с трубки абонента (при наличии работоспособного аналогового или цифрового интерфейса) И ТАК ДАЛЕЕ 20 ЛИСТОВ Сообщение отредактировал vlad51 - 10.11.2025, 1:13 |
|
|
|
|
10.11.2025, 10:27
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7727 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Кроме PE проводника к самому домофону, необходим еще либо отдельный проводник для уравнивания потенциалов м/к дверей, либо отвод от РЕ , выполненный до присоединения к клемме домофона, если домофон 1 класса защиты. Если класс защиты от поражения электротоком у домофона выше, то достаточен РЕ проводник на двери для уравнивания потенциалов.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_гость_*_* |
10.11.2025, 14:43
Сообщение
#63
|
|
Гости |
Кроме PE проводника к самому домофону, необходим еще либо отдельный проводник для уравнивания потенциалов м/к дверей, либо отвод от РЕ , выполненный до присоединения к клемме домофона, если домофон 1 класса защиты. Если класс защиты от поражения электротоком у домофона выше, то достаточен РЕ проводник на двери для уравнивания потенциалов. Аха, а также активный молниеприемник из платины и 100 квадратов антистатичного линолеума с заносом в администрацию города |
|
|
10.11.2025, 16:13
Сообщение
#64
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18204 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
10.11.2025, 17:58
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7727 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
С потенциалом земли. Не надо?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.11.2025, 19:01
Сообщение
#66
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18204 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если надверный блок 2 класса, то имх ни к чему, если прочие части системы (1 класса) недосягаемы.
|
|
|
10.11.2025, 20:04
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7727 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А если все деревянное еще лучше.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
10.11.2025, 21:37
Сообщение
#68
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18204 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да, у меня железяку поменяли на деревянную, по строительным дореволюционным чертежам, с фацетными стёклами.. Только наверху железная пластина для эл.магн. замка. А переговорный блочок врезали в стенку рядом.
|
|
|
Вчера, 1:35
Сообщение
#69
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7727 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Только наверху железная пластина для эл.магн. замка. Тоже не понятно, напряжение на магнит выше 12 В, как бы уличные условия приравненные к особо опасным помещениям: токопроводящие полы+сырость, да и по поражению эл. током, возможность доступа одновременному прикосновению к железяке с магнитом, который может оказаться под напряжением и проводящему полу через металлические стремянки (маляр). Как-то должен НЭП получить разрешение на доступ от ответственного лица УК на производство работ со снятием напряжения. Где-то заминка, могут быть проблемы при определенных условиях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вчера, 6:53
Сообщение
#70
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18204 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тоже не понятно, напряжение на магнит выше 12 В Не обязательно выше, есть и на 12В. К тому же можно учитывать, что напряжение постоянное (DC). Поэтому делают и на 12 и на 24 В. Главное в ИП : "При использовании в качестве источника питания разделительного трансформатора или преобразователяего входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны и между ними должна быть двойная или усиленная изоляция." |
|
|
|
|
Вчера, 10:19
Сообщение
#71
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7727 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Поэтому делают и на 12 и на 24 В. 24 В проходят для невыполнения защиты от косвенного прикосновения, но в то же время не проходит для прямого прикосновения без уравнивания потенциалов для любых условий опасностей. Правильнее, с учетом квалификации исполнителей и бесконтрольности со стороны УК по той же причине, охват всех м/к СУПом. Что-то завтра УК могут проложить через входную группу и на 220 В. Цитата Главное в ИП Так и есть-безопасный разделительный. Но в то же время считаю установка такого транса не достаточно без выполнения требований к проводке до электроприемника. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вчера, 11:02
Сообщение
#72
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18204 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. в то же время не проходит для прямого прикосновения.. Пардон, а где предполагается прямое прикосновение к твч ?Но в то же время считаю установка такого транса не достаточно без выполнения требований к проводке до электроприемника. Кто-то предлагал не выполнять требования к проводке ?
|
|
|
Вчера, 11:13
Сообщение
#73
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7727 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
а где предполагается прямое прикосновение к твч ? Всякое бывает, кто-то из НЭП у дверей шарахнул мастерком, молотком с похмелья, удлинитель всунул в проем дверей, потом разберись. Цитата Кто-то предлагал не выполнять требования к проводке ? Примеры выполнения в одном коробе совместно с проводами 220 В возможны или после монтажа в этот же короб впихнули 220 В. Тоже встречается. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Сегодня, 0:26
Сообщение
#74
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Как физически это сделать? На двери болтиков для земли нет, вариться к "картонной" китайской двери? Ставим где вам надо заклепку с резьбой и прикручиваем к ней заземление Такую заклепку можно поставит на самом тонком металле, я такие заклепки ставил доже на оцинковке и нет проблем. Заклепочник конечно прийдется купить но там терпимая цена если не аккумуляторный конечно покупать. Работал на заводе пришел инспектор и написал всю гофру заземлить. А гофра вся бала пластиковая Да плевались конечно но заземлили один черт. Выбора у нас не было вообще, а вот предписание от инспектора такое было. Сообщение отредактировал Brud - Сегодня, 0:29 |
|
|