10.11.2025, 1:06
Сообщение
#61
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.8.2016 Из: Северодвинск Пользователь №: 49837 |
поделитесь знаниями, зачем дверь заземлять?? Дело №2-1807-09 01 декабря 2009 года РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Из раздела 9 (Указание мер безопасности) руководства по эксплуатации установленного на дверь подъезда истца блока вызова следует, что при работающей системе в блоке питания имеется опасное для жизни напряжение - 220 В. Запрещается подключать систему к сети - 220 В до подключения к блоку вызова провода заземления. Из заключения эксперта - технического отчета по осмотру и испытаниям электроустановок по адресу: г. Северодвинск, (адрес), проведенного МО «Архангельская противопожарная автоматика» АООООО ВДПО, в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», утвержденными Министерством энергетики России от 08 июля 2002 года №204 (Далее - Правила) п. 1.7.51, 1.7.54, 1.7.61 должен быть принят ряд мер для защиты от поражения электрическим током, одним из которых является защитное заземление (естественное и искусственное). Применение естественного защитного заземления (трубопроводы отопления, газоводоснабжения, канализации) ограничено п.п. 1.7.110, 1.7.123 Правил. Видимое искусственное защитное заземление отсутствует. Необходимо выполнить искусственное наружное защитное заземление с видимым выводом его на дверное полотно и подключения шлейфа заземления блока вызова. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо, применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях. (1.7.52.) Руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд решил: Обязать общество с ограниченной ответственностью «Архангельские домофоны, выполнить в соответствии с правилами устройства электроустановок искусственное наружное защитное заземление с видимым выводом его на дверное полотно подъезда (адрес) в г. Северодвинске и подключением шлейфа заземления блока вызова домо-фонного комплекса «ЭЛТИС - 400» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. "ГОСТ Р 71872-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Многоабонентский домофон" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.12.2024 N 2015-ст) М.: ФГБУ "Институт стандартизации", 2025 Документ введен в действие с 01.02.2025. 5 Категории многоабонентских домофонов Настоящий стандарт определяет следующие категории многоабонентских домофонов (далее —домофоны):- «базовая»;- «стандарт». Домофоны категории «базовая» предоставляют основные функции, необходимые для обеспечения безопасности и контроля доступа. Домофоны категории «стандарт» включают в себя расширенные функции и требования для обеспечения более высокого уровня безопасности и комфорта. В приложении А приведены отличия между требованиями к домофонам категории «базовая» и требованиями к домофонам категории «стандарт». 6 Технические требования 6.1 Общие требования 6.1.1 Конструкция домофона должна предусматривать возможность одного или нескольких способов крепления (врезной, встраиваемый, накладной). При этом корпус домофона должен быть представлен лицевой (передней) частью и врезной/накладной (задней) частью. 6.1.2 В случае отсутствия сети Интернет или связи с АСУЗ, домофон должен обеспечивать ниже перечисленные функции (автономный функционал): - контроль доступа в здание; - выполнение вызова указанному абоненту (на абонентскую трубку или видеопанель, при наличии работоспособного аналогового или цифрового интерфейса); - двустороннюю аудио-связь с абонентской трубкой (при наличии работоспособного аналоговогоили цифрового интерфейса); - открытие замка с трубки абонента (при наличии работоспособного аналогового или цифрового интерфейса) И ТАК ДАЛЕЕ 20 ЛИСТОВ Сообщение отредактировал vlad51 - 10.11.2025, 1:13 |
|
|
|
|
10.11.2025, 10:27
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7728 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Кроме PE проводника к самому домофону, необходим еще либо отдельный проводник для уравнивания потенциалов м/к дверей, либо отвод от РЕ , выполненный до присоединения к клемме домофона, если домофон 1 класса защиты. Если класс защиты от поражения электротоком у домофона выше, то достаточен РЕ проводник на двери для уравнивания потенциалов.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_гость_*_* |
10.11.2025, 14:43
Сообщение
#63
|
|
Гости |
Кроме PE проводника к самому домофону, необходим еще либо отдельный проводник для уравнивания потенциалов м/к дверей, либо отвод от РЕ , выполненный до присоединения к клемме домофона, если домофон 1 класса защиты. Если класс защиты от поражения электротоком у домофона выше, то достаточен РЕ проводник на двери для уравнивания потенциалов. Аха, а также активный молниеприемник из платины и 100 квадратов антистатичного линолеума с заносом в администрацию города |
|
|
10.11.2025, 16:13
Сообщение
#64
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
10.11.2025, 17:58
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7728 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
С потенциалом земли. Не надо?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.11.2025, 19:01
Сообщение
#66
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если надверный блок 2 класса, то имх ни к чему, если прочие части системы (1 класса) недосягаемы.
|
|
|
10.11.2025, 20:04
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7728 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А если все деревянное еще лучше.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
10.11.2025, 21:37
Сообщение
#68
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да, у меня железяку поменяли на деревянную, по строительным дореволюционным чертежам, с фацетными стёклами.. Только наверху железная пластина для эл.магн. замка. А переговорный блочок врезали в стенку рядом.
|
|
|
11.11.2025, 1:35
Сообщение
#69
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7728 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Только наверху железная пластина для эл.магн. замка. Тоже не понятно, напряжение на магнит выше 12 В, как бы уличные условия приравненные к особо опасным помещениям: токопроводящие полы+сырость, да и по поражению эл. током, возможность доступа одновременному прикосновению к железяке с магнитом, который может оказаться под напряжением и проводящему полу через металлические стремянки (маляр). Как-то должен НЭП получить разрешение на доступ от ответственного лица УК на производство работ со снятием напряжения. Где-то заминка, могут быть проблемы при определенных условиях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.11.2025, 6:53
Сообщение
#70
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тоже не понятно, напряжение на магнит выше 12 В Не обязательно выше, есть и на 12В. К тому же можно учитывать, что напряжение постоянное (DC). Поэтому делают и на 12 и на 24 В. Главное в ИП : "При использовании в качестве источника питания разделительного трансформатора или преобразователяего входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны и между ними должна быть двойная или усиленная изоляция." |
|
|
|
|
11.11.2025, 10:19
Сообщение
#71
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7728 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Поэтому делают и на 12 и на 24 В. 24 В проходят для невыполнения защиты от косвенного прикосновения, но в то же время не проходит для прямого прикосновения без уравнивания потенциалов для любых условий опасностей. Правильнее, с учетом квалификации исполнителей и бесконтрольности со стороны УК по той же причине, охват всех м/к СУПом. Что-то завтра УК могут проложить через входную группу и на 220 В. Цитата Главное в ИП Так и есть-безопасный разделительный. Но в то же время считаю установка такого транса не достаточно без выполнения требований к проводке до электроприемника. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.11.2025, 11:02
Сообщение
#72
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. в то же время не проходит для прямого прикосновения.. Пардон, а где предполагается прямое прикосновение к твч ?Но в то же время считаю установка такого транса не достаточно без выполнения требований к проводке до электроприемника. Кто-то предлагал не выполнять требования к проводке ?
|
|
|
11.11.2025, 11:13
Сообщение
#73
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7728 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
а где предполагается прямое прикосновение к твч ? Всякое бывает, кто-то из НЭП у дверей шарахнул мастерком, молотком с похмелья, удлинитель всунул в проем дверей, потом разберись. Цитата Кто-то предлагал не выполнять требования к проводке ? Примеры выполнения в одном коробе совместно с проводами 220 В возможны или после монтажа в этот же короб впихнули 220 В. Тоже встречается. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вчера, 0:26
Сообщение
#74
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 317 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Как физически это сделать? На двери болтиков для земли нет, вариться к "картонной" китайской двери? Ставим где вам надо заклепку с резьбой и прикручиваем к ней заземление Такую заклепку можно поставит на самом тонком металле, я такие заклепки ставил доже на оцинковке и нет проблем. Заклепочник конечно прийдется купить но там терпимая цена если не аккумуляторный конечно покупать. Работал на заводе пришел инспектор и написал всю гофру заземлить. А гофра вся бала пластиковая Да плевались конечно но заземлили один черт. Выбора у нас не было вообще, а вот предписание от инспектора такое было. Сообщение отредактировал Brud - Вчера, 0:29 |
|
|
| Гость_Гость_гость_*_* |
Вчера, 4:24
Сообщение
#75
|
|
Гости |
|
|
|
Вчера, 7:49
Сообщение
#76
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 317 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
Надо было леской заземлить Да энергетик был молодой и наверно побоялся оспаривать это дурацкое предписание от инспектора и сказал заземляйте парни потом будем спорить. и заземлили . Потом энергетик пришел другой посмеялся и сказал снимайте все к черту. И все это сняли . А мне было фиолетово что говорили то я и делал. Сказал энергетик бы веревкой или леской заземлять я бы так и сделал. дебаты у нас были не в почете.Любой самый дурацкий приказ надо было выполнить а только потом если есть желание можешь жаловаться на него. А вы с этим не сталкивались в России? Значит вам повезло. О чем тут вообще дебаты? написано в проекте дверь надо заземлить все значит берем и заземляем Покупаем на озоне вот такую фигню или что то подобное и делаем https://ozon.ru/t/RlSrViu Там дел на 30 минут и все , Чтобы не было пиз,,,,,,жу делаем как написано в проекте по монтажу. Это вообще то лозунг монтажников парни. Сообщение отредактировал Brud - Вчера, 7:54 |
|
|
Вчера, 13:00
Сообщение
#77
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
делаем как написано в проекте по монтажу А в проекте написано:В проекте есть указание - выполнить заземление металлических входных дверей. И больше ни слова не добавлено. Расскажите подробнее, коль в теме. 1. - в каком НД прописаны заклёпки для подключения заземляющих проводников. 2. - материал используемый в таком соединении, может гроверы какие.. 3. - какой проводник использовать для подключения к полотну. 4. - куда подключить второй конец проводника. |
|
|
Вчера, 14:31
Сообщение
#78
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 317 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
А в проекте написано: И больше ни слова не добавлено. Расскажите подробнее, коль в теме. 1. - в каком НД прописаны заклёпки для подключения заземляющих проводников. 2. - материал используемый в таком соединении, может гроверы какие.. 3. - какой проводник использовать для подключения к полотну. 4. - куда подключить второй конец проводника. Мне на это все наплевать Я рассказал человеку как прикрутит к тонкой двери проводок. А уж даль фантазируйте сами если вам делать, нечего, но из личного опыта могу добавить если человек так сделает никто у него даже и не спросит ничего. А если спросит то пуст этот спросивший просто сам распишет как эту тонкую дверь надо правильно заземлить. После такого встречного вопроса больше вопросов обычно не возникает. Блин парни вы 80 постов написали по самому пустому поводу как заземлить тонкую металлическую дверь. Наверно уже вам надо диссертацию по этому поводу начинать писать как вы считаете? Сообщение отредактировал Brud - Вчера, 14:33 |
|
|
Вчера, 16:43
Сообщение
#79
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18210 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
пуст этот спросивший просто сам распишет как эту тонкую дверь надо правильно заземлить. А если спросивший (эт я) и сам не знает, то чего он распишет ?Читывал когда-то ГОСТ 10434-82, но такой аналогии не сыскал. Так что поднапрягись и без встречных вопросов (и плевков!) дополни свой совет пользительной информацией. И ещё, а нахрен эту дверь заземлять, если стоит транс 12В с двойным квадратом ? Я рассказал человеку как прикрутит к тонкой двери проводок. Это не простой проводок, это защитный провод.Покупаем на озоне вот такую фигню Под одну клёпку за 2 тыра ? Уж не из продаванов ли Brud ? .. если человек так сделает никто у него даже и не спросит ничего.. Зачем "у него".. Я у советчика лучше.. Если полотно входной двери из двух тонких листов с утеплителем, как быть ?
Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 16:44 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|