Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нефурычит реле

Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 10:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.10.2025
Пользователь №: 63945



Доброго дня. Поставили в щит после вводного автомата вот такую штуку Реле напряжения и контроля трехфазное 63А 3ф защита от перегрузки (УЗМ) TVPS3-93. Дал нагрузку вводное напряжение показывает мигает меняется. но дальше не идёт. Показывает OFF на всех фазах. инструкция что была в комплекте явно не от этого прибора. У меня все пункты меню с буквой Р (Р1, Р2, Р3 и тд), а там U,C и тд как в описании и в роликах на просторах. Может кто сталкивался как запустить сей агрегат. Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Кручу верчу - 14.10.2025, 10:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.10.2025, 10:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3313
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Наверно 63, а не 93?
Время задержки до 500 с, это 9 минут.
Вы выждали необходимое время до подачи напряжения на выход, или сразу паника?
Вы разобрались в его программировании?
У вас есть трёхфазные нагрузки? Вы купили реле, которое реагирует на неправильное чередование фаз, на перекос фаз. При проблеме в одной фазе будут отрубаться все фазы. Оно вам надо?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 10:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.10.2025
Пользователь №: 63945



Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2025, 11:43) *
Наверно 63, а не 93?
Время задержки до 500 с, это 9 минут.
Вы выждали необходимое время до подачи напряжения на выход, или сразу паника?
Вы разобрались в его программировании?
У вас есть трёхфазные нагрузки? Вы купили реле, которое реагирует на неправильное чередование фаз, на перекос фаз. При проблеме в одной фазе будут отрубаться все фазы. Оно вам надо?



Да пардон на 63А . кстати попутный вопрос если вводной автомат на 25 или 32А то реле нужно на сколько нужно А ( или это вообще без разницы. сейчас просто смотрю другие варианты для замены и парадоксально но на 100А стоит дешевле чем 63А к примеру) ? где то в комментариях вычитал что тоже есть зависимость.
Насчет времени задержки оно стоит уже второй день разницы никакой нет. так что паника вроде по делу)) с програмированием не разобрался ибо нет инструкции. продавец с озона скинул но она явно не от него. трехфазных нагрузок нет. я разбил три фазу на разные потребители 220. а вообще после неё поставил стабилизаторы на 220/8000 вот они и не включаются;

проблемы мне как и всем не нужны дополнительные)) я просто хотел мониторить напряжение на фазах входящие. ну и вроде как этот прибор может отключатся в случае повышенного посчитал плюсом. других задач у меня не было. посоветуйте тогда на что лучше заменить. частный дом обычный. спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.10.2025, 13:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3313
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Указанный ток, это "мощность" контактов, т.е. возможность отключится и не пригореть. Поэтому чем больше тем лучше, в разумных пределах.
Если не отключили программированием контроль чередования фаз, то возможно это причина. Для проверки этой версии необходимо на входе поменять две любые фазы местами. В программировании есть параметр разброс напряжений по фазам, от 20 до 80 (или 90) В. Тоже может мешать. И вообще очень много настроек для промышленного применения с 3-х фазными двигателями, сваркой и пр., не нужными для бытового применения.
У меня тоже частный дом, баня и 3 фазы. Я поставил 3 однофазных именно исходя из отсутствия 3-х фазных нагрузок и большей устойчивости. Я не блогер-тестировщик поэтому не в силах рассказать о достоинствах и недостатках массы похожих устройств. Без рекламы могу сказать, марку, модель поставленных у меня. Выбирал долго, остановился на welrok D-63. Почему: Российское производство, в прошлом совместное с Европой, удобное программирование, нейтраль нужна только для работы устройства и не коммутируется (при 3-фазах очень удобно).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 16:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.10.2025
Пользователь №: 63945






да я тоже что то вник сегодня в этот вопрос) и решил лучше три однофазных поставить. тоже ксати баня есть)) одна фаза туда. а две на пол дома и пол дома раскидал. заказ буду менять. а там посмотрим. спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.10.2025, 16:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3313
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



По ссылке (подчёркнуто) сходили?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 17:34
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.10.2025
Пользователь №: 63945



сходил только не понял что там должен был увидеть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.10.2025, 18:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3313
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



На вкладке "Обзор" коды и уставки для программирования режимов.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кручу верчу
сообщение 14.10.2025, 20:04
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.10.2025
Пользователь №: 63945



Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2025, 19:27) *
На вкладке "Обзор" коды и уставки для программирования режимов.

да похожие коды есть на роликах в интернете. но проблема в том что у меня таких нет настроек. короче видимо не повезло с прибором... будь проклят озон
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.10.2025, 22:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7705
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На фото не проглядывается подключение и использование N с выходной клеммы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.10.2025, 23:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3313
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Прикрепленное изображение

На всех картинках с TVPS3 вход (IN) снизу, выход (OUT) сверху.
На вашем фото вход сверху, и уж больно неразборчиво. У вас точно это реле? Можно фото щитка с погашенными индикаторами, чтоб было видно лицевую панель реле.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.10.2025, 23:16


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.10.2025, 8:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18174
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 14.10.2025, 23:16) *
На .. всех картинках с TVPS3 вход (IN) снизу, выход (OUT) сверху.
На вашем фото вход СВЕРХУ
Так выглядит DANRT-63 (и кнопки справа)
Есть и другие

Сообщение отредактировал Олега - 15.10.2025, 9:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кручу верчу
сообщение 15.10.2025, 9:41
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.10.2025
Пользователь №: 63945




На вашем фото вход сверху, и уж больно неразборчиво. У вас точно это реле? Можно фото щитка с погашенными индикаторами, чтоб было видно лицевую панель реле.



я скопировал название из сообщения что мне прислал продавец на озоне. но товара в продажи нет и карточка его не доступна. в субботу буду на стройке сфоткаю


ps там в том то и дело что на корпусе тоже ничего не написано. я поэтому и писал продавцу что б он название мне скинул. но видно тоже не то и молчит теперь

если интрересно) "артикул данного реле на озоне 603684765"

Так выглядит DANRT-63 (и кнопки справа)
Есть и другие


такие там есть. но это другие производители/модели
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 15.10.2025, 10:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3313
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Почитал отзывы на продавца и его товар по этому артикулу.
Короче, продавец гнильё, товар тоже. Много накрученных отзывов, есть и реальные, критические. На фото к отзывам есть и правильные и такие как на фото в топикстартере.
Поразил один, явно честный, дал 5 звёзд icon_biggrin.gif :
Цитата
Работает, только не понял почему при включении автомата,свет моргнул потом прошел обратный отсчёт и потом включилось,посмотрим

Ну что смотреть? Ждать когда техника поочереди начнёт дохнуть от этого "сначала моргания"? В топку такое реле, а производителя и поставщика в чёрный список.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кручу верчу
сообщение 15.10.2025, 16:42
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.10.2025
Пользователь №: 63945



Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.10.2025, 11:18) *
Почитал отзывы на продавца и его товар по этому артикулу.
Короче, продавец гнильё, товар тоже. Много накрученных отзывов, есть и реальные, критические. На фото к отзывам есть и правильные и такие как на фото в топикстартере.
Поразил один, явно честный, дал 5 звёзд icon_biggrin.gif :

Ну что смотреть? Ждать когда техника поочереди начнёт дохнуть от этого "сначала моргания"? В топку такое реле, а производителя и поставщика в чёрный список.


да уже оформил возврат с помощью поддержки озона. продавец так и отмалчивается). поставлю однофазники. спасибо вам большое за дельные советы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.10.2025, 23:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7705
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(gomed12 @ 14.10.2025, 22:35) *
На фото не проглядывается подключение и использование N с выходной клеммы.

Еще раз настаиваю.
Прибор показывает входное напряжение, по фазам OFF означает отсутствие протекания тока по фазам.
Причина. Смотрю на нулевую шину ниже и вижу нет провода N от устройства до шины.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кручу верчу
сообщение 16.10.2025, 21:04
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 14.10.2025
Пользователь №: 63945



Цитата(gomed12 @ 16.10.2025, 0:19) *
Еще раз настаиваю.
Прибор показывает входное напряжение, по фазам OFF означает отсутствие протекания тока по фазам.
Причина. Смотрю на нулевую шину ниже и вижу нет провода N от устройства до шины.

есть там этот провод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 1:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены