sheffdm
сообщение 20.1.2025, 20:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 55295



Помогите пожалуйста с настройкой АВР АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK.
При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор". Генератор запускается. Все хорошо. Но при восстановлении ввода "город" (появлении напряжения) АВР не переходит на основной ввод, соответственно генератор продолжает работать при наличии напряжения на основном вводе.

Сообщение отредактировал sheffdm - 20.1.2025, 20:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2025, 21:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23181
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



откуда сей рисунок, в мануале другой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 20.1.2025, 21:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3311
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



У вас неправильные или генератор или АВР.
Для этого АВР нужны трёхфазные и основной и резервный вводы, т.е. генератор тоже должен быть трёхфазным. Ни какой мухлёж с перемычками не поможет.
Либо нужен другой АВР, другой фирмы. Как я понимаю, у IEK необходимого вам нет.

ЗЫ: В подобных случаях коммутировать нужно не только линейные проводники (фазы), но и нейтраль. Заземляющее устройство должно быть общее.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.1.2025, 22:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 12.10.2025, 12:33
Сообщение #4





Гости






При подключении 1 фазного генератора на все 3 фазы на 2 ввод необходимо снизу отключить красный провод от авр и переключить его на N. Желтый провод остается на месте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 12.10.2025, 17:28
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 927
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(sheffdm @ 20.1.2025, 20:18) *
При отключении Основного ввода "Город" АВР переходит на ввод "Генератор"

У вас там нейтраль от сети обозначена как "N" и при этом она присоединена к заземлителю, может это все таки PEN?
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.1.2025, 21:24) *
В подобных случаях коммутировать нужно не только линейные проводники (фазы), но и нейтраль.

Во многих подобных случаях нужно коммутировать, но мы не знаем точно какие там системы и где нули делятся. По картинке ТС это нельзя понять. Если имеем АВР в TN–C и генератор в ТN (рядом с АВР), то нейтраль коммутировать даже и не получится, то есть не будет иметь смысла такая коммутация.

Сообщение отредактировал protector - 12.10.2025, 18:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения