|   Подключение трехфазного компрессора | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Подключение трехфазного компрессора | 
|  17.8.2024, 20:48 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2024 Пользователь №: 62479  | 
				Здравствуйте! Прошу вашего совета. Для подключения трехфазного компрессора делаю отдельную линию, которая будет защищена автоматом D10 (указание завода-изготовитель). Куда включить эту линию в щитке? С РЕ понятно – шина есть (1). А три фазы? В счётчик (2), на вход автомата С40 (3) или на выход (4).
				
				
				 | 
|   | |
|  | 
|  17.8.2024, 20:58 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | 
				Рядом с 3-х фазным автоматом установите автомат с время-токовой характеристикой D, запитанный от клемм 3 по рисунку.
				
				
				
			 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  17.8.2024, 21:41 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				gomed12, может лучше 4?
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  18.8.2024, 5:40 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 720 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915  | 
				Если на С40 нет нагрузки значительной - то удобнее на 4), если будет выбивать - на 3)
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  18.8.2024, 9:50 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | может лучше 4? Можно, если мощность компрессора приблизительно менее 10 кВт. Еще, мы не знаем как нагружен вводной автомат. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  18.8.2024, 10:17 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2024 Пользователь №: 62479  | 
				Очень признателен за ваши мнения. Добавлю: выденная мощность на помещение - 10 кВт. Без компрессора нагрузка на сеть - около 5 кВт, компрессор - 3 кВт. Сам склоняюсь к варианту от клемм (3) кинуть провод до компрессорной (около 6 м), там же поставить автомат D10. | 
|   | |
|  18.8.2024, 10:41 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 720 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915  | Очень признателен за ваши мнения. Добавлю: выденная мощность на помещение - 10 кВт. Без компрессора нагрузка на сеть - около 5 кВт, компрессор - 3 кВт. Сам склоняюсь к варианту от клемм (3) кинуть провод до компрессорной (около 6 м), там же поставить автомат D10. Если так, то С40 избыточен, для равномерно по фазам распределённых 10кВт хватило бы и С16, С25 - уже с запасом. Можно подключать к 4) | 
|   | |
|  | 
|  18.8.2024, 10:53 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | Сам склоняюсь к варианту от клемм (3) кинуть провод до компрессорной (около 6 м), там же поставить автомат D10."Там же" - это в компрессорной ? При этом вы еще пытаетесь миновать автомат около счетчика ? Я склоняюсь к тому, что ваш вопрос относится к п.3.1.16 ПУЭ. Ну и конечно вопрос о разрешенной вам мощности тут не лишний ! Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 11:11 | 
|   | |
|  18.8.2024, 11:21 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 7704 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  | Сам склоняюсь к варианту от клемм (3) кинуть провод до компрессорной (около 6 м), там же поставить автомат D10. В этом случае этот участок будет без защиты, не знаем что за комаппарат перед счетчиком. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» Скальпель Оккама | 
|   | |
|  18.8.2024, 11:47 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  | 
|  18.8.2024, 13:14 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2024 Пользователь №: 62479  | 
				Спасибо всем за ценные указания. По мощности: в разрешенную вмещаюсь с запасом. Шесть метров кабеля тоже с запасом: реальное расстояние от щитка до компрессора 4 метра (чтобы не нарушать правила - лишний кабель отрежу). Таким образом, у меня сложились два варианта подключения: А) от клемм 4 (на выходе) вводного автомата С40 кинуть провод длиной менее 6 м до компрессорной, в компрессорной поставить автомат D10 и к нему подключить компрессор; Б) в щитке после вводного автомата С40 поставить автомат D10 (подключив к клеммам 4), далее провод до компрессорной, далее розетку или рубильник и компрессор. Для справки также прилагаю фото из инструкции и схему. | 
|   | |
|  18.8.2024, 13:22 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  18.8.2024, 13:28 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | Здравствуйте! Прошу вашего совета...Уважаемый BarsAl! Для начала рекомендую Вам полностью переделать весь учётно-распределительный щиток и сделать всё более аккуратно и наглядно, иначе в таком бардаке рано или поздно Вы или кто-то ещё может что-то перепутать и устроить небольшой фейерверк. Судя по дохловатым проводам, идущим к трёхфазному счётчику, их сечения явно недостаточно для нагрузки P = 40×1,13×230 = 10,4 кВт, "защищаемой" автоматом С40А, рассчитанном на длительный ток I = 40×1,13 = 45,2 А Для такой силы тока согласно таблице 1.3.4 ПУЭ-6 требуются медные провода сечением не менее 8 мм2  Ваши варианты А и Б подключения компрессора не годятся! Целесообразно применить вариант В с одним автоматом D10A в головной части линии питания компрессора. Второй автомат D10A в конце линии ставить не нужно - это не имеет никакого смысла. В компрессорной будет достаточно штатного выключателя, который уже должен быть на самом компрессоре. Если же его нет, установите сами трёхполюсный выключатель на ток не менее 10 А. -------------------- Забанен навечно! | 
|   | |
|  18.8.2024, 13:34 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2024 Пользователь №: 62479  | Зачем использовать "допустимый" вариант. Что мешает сразу остановиться на варианте АВ в начале линии ? 1. Указание, что "выключатель должен быть легко доступен для оператора". 2. Чужой пример, где сервисные инженеры компании-поставщика поставили автомат вне щитка рядом с компрессором. 3. Некоторые мои станки, на которых с завода установлены автоматы (т. е. по умолчанию вне щитка). | 
|   | |
|  18.8.2024, 13:50 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 1. Указание, что "выключатель должен быть легко доступен для оператора".Но ведь не сказано что "автоматический выключатель". 2. Чужой пример, где сервисные инженеры компании-поставщика поставили автомат вне щитка рядом с компрессором.Стоит смотреть на требования Правил, а не на "примеры из жизни". 3. Некоторые мои станки, на которых с завода установлены автоматы (т. е. по умолчанию вне щитка).Автомат на станке не имеет отношения к неисправности в питающей линии. | 
|   | |
|    18.8.2024, 14:54 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | Но ведь не сказано что "автоматический выключатель"...Похоже, что ТС не видит особой разницы между обычным выключателем и автоматическим выключателем.   -------------------- Забанен навечно! | 
|   | |
|  18.8.2024, 15:11 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2024 Пользователь №: 62479  | Похоже, что ТС не видит особой разницы между обычным выключателем и автоматическим выключателем.    ТС может и не видит разницы, а я прекрасно вижу  Поясняю, что вводит меня в заблуждение: в инструкции тип выключателя определяется из таблицы, а это и "магнитный термовыключатель" на 10 А и "плавкие предохранители" на 16 А. При том, что в сервисе рекомендовали автоматический выключатель типа D на 10 А. Вот и думаю, как правильно. И ищу совета. | 
|   | |
|  18.8.2024, 17:49 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940  | 
				Лучше не предохранитель и не модульный автомат D, а спец. автомат защиты двигателя с номиналом тока двигателя по его шильдику внутри диапазона крутилки уставки тока, ближе к минимуму. Например: https://tech-club.ru/catalog/nizkovoltnoe_o...sessuary/47815/ -------------------- энге елдыбабай! | 
|   | |
|  18.8.2024, 19:32 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | ТС может и не видит разницы,..ТС - топик стартер, т.е. это вы. ..в сервисе рекомендовали автоматический выключатель типа D на 10 А.В сервисе рекомендовали то, что защищает оборудование. А электрики толкуют, что тот же АВ, будучи установлен в щитке, защитит ещё и кабель. А около оборудования достаточно поставить ВН, рубильник, пакетник.. в общем выключалку. Вот и думаю, как правильно. И ищу совета.Можно прислушаться к совету чукчи, хоть в вашей инструкции вариант и не упомянут (как бы не повлияло на гарантию). Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 19:39 | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 13:55 | 
|  | 
|   |