|  28.3.2024, 7:28 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.2.2024 Пользователь №: 62013  | 
				Здравствуйте. У меня очень часто вырубаются автоматы. В основном при перегорании лампочек. Недавно ещё утюг немного заискрил и тоже произошло ложное срабатывание. Вопрос в том, можно ли заменить АВ на простые рубильники? Есть ли в доме ещё какая-нибудь защита от короткого замыкания, которая работает адекватно?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость сочувствующий_* |  28.3.2024, 7:55 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  28.3.2024, 8:07 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | Здравствуйте. У меня очень часто вырубаются автоматы. В основном при перегорании лампочек. Недавно ещё утюг немного заискрил и тоже произошло ложное срабатывание. Вопрос в том, можно ли заменить АВ на простые рубильники? Есть ли в доме ещё какая-нибудь защита от короткого замыкания, которая работает адекватно? Меняйте конечно. Дедушка Дарвин одобряет -------------------- | 
|   | |
|  28.3.2024, 10:00 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277  | 
				Гарик детектед.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  28.3.2024, 21:13 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 573 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031  | У меня очень часто вырубаются автоматы. В основном при перегорании лампочек. Ну так может для начала померять напряжение? Может от завышенного перегорают. Причиной может быть смещение нейтрали из-за плохого контакта общего нуля, например, в щитке (перекос фаз). В этом случае напряжение может меняться в зависимости от общих подключенных нагрузок. В какой-то момент лампы и перегорают. Автоматы проверить - может у вас вообще на 6А стоят. Недавно ещё утюг немного заискрил и тоже произошло ложное срабатывание. А может для начала утюг лучше проверить? Неплохо б и розетку глянуть. Не просто ж так искрит. Тогда и вовсе не ложное. Вопрос в том, можно ли заменить АВ на простые рубильники? А зачем рубильники. Да запросите разрешение сразу уж напрямую к атомной станции подключиться. Квартира сгорит, зато утюг на память останется. Не занимайтесь самоврачеванием. Найдите толкового электрика (но только не елехтрика), пусть обследует проблему и вынесет вердикт. А может еще и исправит проблему. | 
|   | |
|  29.3.2024, 8:21 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283  | |
|   | |
|  29.3.2024, 11:44 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				Гарик из зэ местный мальчик для битья
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|  29.3.2024, 11:49 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				клоун, не побоюсь этого слова
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость_* |  29.3.2024, 12:33 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | 
| Гости  | 
				персонаж, время от времени наполняющий троль-контентом едва живой форум      | 
|   | |
|  29.3.2024, 21:50 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  | 
|  29.3.2024, 21:56 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277  | |
|   | |
|  30.3.2024, 7:20 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 720 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915  | Ну так может для начала померять напряжение? Может от завышенного перегорают. Причиной может быть смещение нейтрали из-за плохого контакта общего нуля, например, в щитке (перекос фаз). В этом случае напряжение может меняться в зависимости от общих подключенных нагрузок. В какой-то момент лампы и перегорают. Автоматы проверить - может у вас вообще на 6А стоят. А как 6А автомат может сработать при перегорании пусть даже 0,5-амперной лампы? | 
|   | |
| Гость_Гость Димыч_* |  30.3.2024, 12:47 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Нельзя менять АВ на "рубильник"))) У вас с проводкой проблема и с потребителями. Надо делать ревизию вышеобозначенного.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  30.3.2024, 12:47 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277  | |
|   | |
|    30.3.2024, 14:15 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | персонаж, время от времени наполняющий троль-контентом едва живой форум     Так давай покорячься, а то скушно стало. Цитата А как 6А автомат может сработать при перегорании пусть даже 0,5-амперной лампы? Ещё и как! -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |