Работа трансформатора ТМ250/6-0,4 в сети 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа трансформатора ТМ250/6-0,4 в сети 10кВ |
14.1.2024, 8:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2024 Пользователь №: 61899 |
Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал alleks28 - 14.1.2024, 8:39 |
|
|
alleks28 Работа трансформатора ТМ250/6-0,4 в сети 10кВ 14.1.2024, 8:34
Гость Кто возьмёт на себя ответственность за возможные п... 14.1.2024, 11:16
Ваня Иванов Цитата(alleks28 @ 14.1.2024, 8:34) ...вре... 14.1.2024, 14:14
sasha4312 Сопротивление изоляции здесь не при чем.
Все зави... 14.1.2024, 20:26
rosck Цитата(alleks28 @ 14.1.2024, 8:34) Мнение... 15.1.2024, 4:30
Ваня Иванов Цитата(rosck @ 15.1.2024, 4:30) Правильно... 15.1.2024, 16:48
Гость Цитата(Ваня Иванов @ 15.1.2024, 16:48) Пу... 15.1.2024, 17:08
Rezo Цитата(alleks28)оптимисты же ссылаются на кратный ... 15.1.2024, 17:53
Roman D <поглядев в небо>
Транс на 6 кв в сети 10 кв... 15.1.2024, 18:58![]() ![]() ![]() |
|