Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью. |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
3.7.2008, 16:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа, подскажите пожалуйста!.
В измерительном трансформаторе напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю фазы происходит увеличение напряжения с 57,7В до 100В на других фазах, соответственно все измерительные приборы бадут находится под напряжением 100В. Так вот вопрос: 1.Через какое время срабатывает релейная защита, после появления на дополнительной обмотке напряжения. 2. Релейная защита отключает вторичную обмотку трансформатора или весь трансформатор от высоковольтной линии. 3. Ставятся ли предохранители на первичной и вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения. 4. Как защищают трансформатор напряжения при обрыве фазы при схеме соединения вторичных обмоток звездой. |
|
|
Гость_Сергей_* Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью. 3.7.2008, 16:16
Коот Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 14:16) ... 3.7.2008, 17:42
Гость_Сергей_* Спасибо, большое за ответ. Просто возник такой воп... 4.7.2008, 10:49
Uran Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.7.2008, 11:49) ... 4.7.2008, 14:28
Ринат К. При 1 ф замыкании на землю, на ТН линейное напряж.... 4.7.2008, 14:07
Roman_D Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 15:16) ... 6.7.2008, 16:32
doro Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 17:16) ... 6.7.2008, 16:53
Roman_D Цитата(doro @ 6.7.2008, 15:53) 4. Никак. ... 6.7.2008, 19:22
Uran Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 20:22) Да, так... 6.7.2008, 19:44
Roman_D Цитата(Uran @ 6.7.2008, 18:44) На ПС коша... 6.7.2008, 22:13

Uran Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 23:13) Однако ... 6.7.2008, 23:11
Roman_D Цитата(Uran @ 6.7.2008, 19:44) В сети 10-... 8.7.2008, 18:15
Uran Цитата(Roman_D @ 8.7.2008, 19:15) Простит... 8.7.2008, 19:33
Roman_D Цитата(Uran @ 8.7.2008, 19:33) Обрыв на л... 9.7.2008, 6:00
Uran Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 7:00) Ага. Пок... 9.7.2008, 7:05
Roman_D Цитата(Uran @ 9.7.2008, 7:05) ЗЫ ТЫ же с ... 9.7.2008, 16:51
Uran Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 17:51) За позд... 9.7.2008, 18:19
Гость Минималка заводиться на микропроцессорный блок там... 12.7.2008, 16:26![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 2:53 |
|
|
|
|