Что лучше поставить УЗО или Автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Что лучше поставить УЗО или Автомат |
27.6.2023, 16:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2023 Пользователь №: 61389 |
Всем привет. Прошу помощи у специалистов. Есть такая ситуация. загородный дом. На улице стоит счетчик и автомат на 50А. - 220 в.
Дома, на входе, в щитке стоит автомат на 32А. Купили плиту, потребление 6,1 кВт. С учетом всей нагрузки (скважина, 2 холодильника, стиралка итд) есть ощущение, что этот автомат не потянет такую нагрузку. Появилось желание поставить автомат на 40А. Но потом обратил внимание, что в щитке нет УЗО. Вот и возник вопрос, можно вместо входного автомата на 32А поставить УЗО, а роль входного автомата будет выполнять то, что на столбе? Поставить в щиток и автомат и узо нет возможности, вся проводка по дому сделана с хорошим запасом. ИЛи не заморачиваться с УЗО, поставить автомат на 40А и забыть? Заранее благодарен. |
|
|
|
|
27.6.2023, 17:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Если сечение проводки подходит под автомат на 40А, Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.6.2023, 17:10 |
|
|
| Гость_Гость_* |
27.6.2023, 17:48
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
27.6.2023, 20:46
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Установка автомата в щиток должна быть обоснована, защитой участка цепи после автомата или хотя бы удобством пользования или монтажа. Поствьте диф автомат, типа этого
![]() Может еще и реле напряжения, как то компенсируете. |
|
|
|
|
| Гость_уставший_* |
27.6.2023, 21:24
Сообщение
#5
|
|
Гости |
УЗО или дифавтомат на вводе это лютый трэш! По мере старения и износа проводки названные устройства начинают люто выносить мозг хозяевам.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.6.2023, 21:59
Сообщение
#6
|
|
Гости |
УЗО или дифавтомат на вводе это лютый трэш! По мере старения и износа проводки названные устройства начинают люто выносить мозг хозяевам. ... Конечно лучше пусть дом сгорит, чем противопожарное УЗО начнёт сигнализировать своими сработками о проблемах с электропроводкой ... |
|
|
27.6.2023, 23:15
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_уставший_*) УЗО или дифавтомат на вводе это лютый трэш! По мере старения и износа проводки названные устройства начинают люто выносить мозг хозяевам Значит лучше сгореть от такой старой изношенной проводки?И потом..... это ещё какое и с какой целью устанавливается вводной ДА. Установив ДА 40/0,3А будет оптимальным решением на случай изношенной проводки и не не будет при этом выносить мозг своим хозяевам. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
|
28.6.2023, 11:44
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2023 Пользователь №: 61389 |
Спасибо всем огромное. ДИФ автомат реально выход. Может подскажите фирму, чтобы цена-качество было приемлемо?. Денег лишних особо нет, но и откровенное барахло ставить не хочется. Был в Леруа, там советуют одно, зашел в магазин "электрика" там кардинально противоположное мнение
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.6.2023, 13:30
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Спасибо всем огромное. ДИФ автомат реально выход. Может подскажите фирму, чтобы цена-качество было приемлемо?. Денег лишних особо нет, но и откровенное барахло ставить не хочется. Был в Леруа, там советуют одно, зашел в магазин "электрика" там кардинально противоположное мнение Всё из Китая.. но если понты погнуть, бери шнайдера или ДЕ, ну типа барахло не юзаем.. |
|
|
| Гость_в горле кость_* |
28.6.2023, 13:56
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
21.7.2023, 14:39
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.5.2023 Из: Краснодар Пользователь №: 61230 |
Если получится найти, посоветую hager.
Schneider лютая дичь стала, хуже IEК. Кстати по лабораторным испытаниям ДИФы IEK хорошо себя показывают. Проверял с помощью ПЗО-500. |
|
|
31.7.2023, 13:22
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2023 Пользователь №: 61389 |
Спасибо всем огромное
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 2:06 |
|
|
|
|