Danila555
сообщение 4.6.2023, 17:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2023
Пользователь №: 61322



Всем доброго здравия.

Есть помещение. В нём установлено 9 светильников на потолке. В каждом светильнике стоит две люминесцентные лампы мощностью 36вт каждая. На одной стене установлено 3 выключателя. Один включает 4 светильники, второй 4, а третий 1 светильник. Выше над ними(выключателями) есть распределительная коробка. На другой стене напротив есть двойная розетка без заземления. От неё в кабель канале подключен провод к ближайшему светильнику на потолке. От этой розетки работает 4 маленькие бытовые швейные машины в пластмассовом корпусе, для каждой машины отдельный деревянный стол. Мощность одной около 150вт, а может и того меньше, не помню. Получается, что пока не включишь свет одним выключателем, розетка не заработает.

Приходила служба измерять сопротивление в нашей организации и оказалось, что в этой розетке, которая подключена от светильника, сопротивление фаза-ноль превышено в 10 раз. Меня тогда не было и я не присутствовал при этих замерах. Но со слов начальника, проверяющие сказали, что надо переделать.

Я перелопатил некоторые ТКП и интернет и не нашёл прямого запрета на подключения розетки от светильника. Также я не нашёл требования вести отдельную линию для такого слабого оборудования. Нашёл только обязательные требования проводить для розетки отдельную линию с заземляющим контуром и УЗО для электроплит, электрокипятильников, духовых шкафов, водонагревателей, т.е. мощного оборудования. Это мне понятно.

У меня опыта мало в данной сфере.Прокладывать от распределительной коробки для машин отдельную линию? Это решит мою проблему? Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.6.2023, 17:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Danila555 @ 4.6.2023, 17:20) *
Приходила служба измерять сопротивление в нашей организации и оказалось, что в этой розетке, которая подключена от светильника, сопротивление фаза-ноль превышено в 10 раз. Меня тогда не было и я не присутствовал при этих замерах. Но со слов начальника, проверяющие сказали, что надо переделать...

У меня опыта мало в данной сфере.Прокладывать от распределительной коробки для машин отдельную линию? Это решит мою проблему? Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации?

Покажите протокол измерения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 4.6.2023, 18:55
Сообщение #3





Гости






Цитата(Danila555 @ 4.6.2023, 17:20) *
Это решит мою проблему? Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации?

Встречный вопрос: Кто вы по должности в этой проблеме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danila555
сообщение 4.6.2023, 20:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2023
Пользователь №: 61322



Цитата(Dimka1 @ 4.6.2023, 17:35) *
Покажите протокол измерения.


Смогу только завтра, если он есть. У меня начальник -- женщина и она очень далека от этой всей "кухни" в плане электрики. После того, что ей проверяющие сказали, она пометила у себя в блокноте вот так: "сопротивление "фаза-ноль" - замер, превышение в 10 раз ! Не защищено. Переделать".

Цитата(случайный @ 4.6.2023, 18:55) *
Встречный вопрос: Кто вы по должности в этой проблеме?


Электромонтер 3-го разряда.

И ещё хочу добавить. Вся эта система была сделана до меня другим электромонтером. Я бы до такого не додумался сам, подключать розетку от светильника.

Сообщение отредактировал Danila555 - 4.6.2023, 20:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2023, 20:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Danila555 @ 4.6.2023, 22:15) *
Электромонтер 3-го разряда.

Где ваш энергетик?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 4.6.2023, 21:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Danila555 @ 4.6.2023, 17:20) *
..Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации?

Какое сечение имеет кабель, которым подключена розетка к светильнику и какое сечение имеет кабель, которым подключен светильник и выключатель к распределительной коробке? Проверьте надежность контактов в розетке, выключателе, распредкоробке и самом светильнике. Обгоревших быть не должно. Если все норм, то возьмите тройник и утюг. Воткните тройник в розетку и замерьте напряжение. После подключите утюг к тройнику и замерьте напряжение в тройнике при включенном утюге. Отключите утюг, измерьте его сопротивление и напишите что получилось. Я по этим данным посчитаю сопротивление петли фаза-ноль.
И про протокол не забудь. Надо глянуть что намерили.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.6.2023, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.6.2023, 21:42
Сообщение #7





Гости






Цитата(Danila555 @ 4.6.2023, 17:20) *
Получается, что пока не включишь свет одним выключателем, розетка не заработает.
...

На какой ток рассчитан этот выключатель? А какой идёт ток через него сможете рассчитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.6.2023, 23:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3904
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Danila555 @ 4.6.2023, 17:20) *
...оказалось, что в этой розетке, которая подключена от светильника, сопротивление фаза-ноль превышено в 10 раз...
Уважаемый Danila555! Ваша начальница, как человек далёкий от электротехники, скорее всего неверно трактует выводы электротехнической лаборатории, выполнявшей измерения цепи "фаза-ноль". Данные измерения выполняются для определения тока однофазного короткого замыкания (ОКЗ) в данной цепи и сопоставления величины этого тока с током уставки электромагнитного расцепителя (ЭМР) автоматического выключателя, защищающего данную цепь, с целью проверки его соответствия требованиям п.1.7.79 ПУЭ-7.
Согласно п.1.7.79 в случае возникновения однофазного замыкания в проверяемой цепи ЭМР автоматического выключателя, защищающего данную цепь, должен сработать и разомкнуть повреждённую цепь в течение времени не более 0,4 секунды.

Например, проверяемая цепь защищена автоматом типа С50А, а ток ОКЗ, определённый на основе выполненных измерений, составляет всего 50 А (такое бывает в случае очень длинных цепей из алюминия небольшого сечения, имеющих множество разборных контактных соединений и даже скруток). Таким образом, требуемый п.1.7.79 ток ОКЗ для автомата С50А должен быть не менее 500 А, а измеренное или рассчитанное значение этого тока составляет всего 50А, т.е. в 10 раз меньше.

Умные испытатели никогда не дают никаких конкретных рекомендаций касательно методов и способов устранения выявленного несоответствия. Они лишь констатируют факт выявленного несоответствия, а как его исправить - вопрос хозяина электроустановки.
Например, можно заменить автомат С50А автоматом В10А и всё будет соответствовать. Однако такой автомат может иногда срабатывать при пусках швейных машин, поэтому требуется более серьёзная реконструкция с привлечением грамотных проектировщиков и не менее грамотных электромонтажников (но таких специалистов, как показывает печальная статистика, ужасно мало)...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения