Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке? |
12.4.2023, 23:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.4.2023 Пользователь №: 61173 |
К автомату на 32А подведен ПВС 4х4. От автомата такой же кабель идет к розетке. В неё подключен только 3х-фазный тепловентилятор.
Измеряли клещами нагрузку на каждую фазу при работе тепловентилятора, показывало по 13А. Сам автомат и подводящий кабель теплые, градусов 40-45. В помещении порядка 20-22. Кабеля в автомате торчат совсем не красиво да и автомат какой-то подуставший... фото что-то не получается прикрепить Вообще такая температура с такими нагрузками и характеристиками кабеля и автомата это нормально? Или же надо заменить автомат на свежий и поставить наконечники на входящие кабеля? Сообщение отредактировал uhi - 12.4.2023, 23:27 |
|
|
uhi Должен ли греться кабель и автомат при такой нагрузке? 12.4.2023, 23:26
Dimka1 Если кабель по всей длине градусов 40-45, то это н... 12.4.2023, 23:37
zoog Цитата(Dimka1 @ 12.4.2023, 23:37) Если ка... 13.4.2023, 1:01
чукча Таки живём в век полной победы маркетолохии над ра... 13.4.2023, 3:25
uhi Спасибо.
проверю по длине...
а проблема с загру... 12.4.2023, 23:42
Dimka1 Цитата(uhi @ 12.4.2023, 23:42) а проблема... 12.4.2023, 23:47
Гость сочувствующий Цитата(uhi @ 12.4.2023, 23:26) К автомату... 13.4.2023, 4:48
-Mike- Если в ПСВ медные жилки чёрные, значит и сопротивл... 13.4.2023, 7:42
uhi Цитата(-Mike- @ 13.4.2023, 7:42... 13.4.2023, 10:36
с2н5он ссылка кривая 13.4.2023, 11:28
uhi Цитата(с2н5он @ 13.4.2023, 11:28) ссылка ... 13.4.2023, 11:50
с2н5он предупреждать нада
скорее всего после 5 сообщения 13.4.2023, 12:19
Ваня Иванов Цитата(zoog @ 13.4.2023, 1:01) ...при так... 13.4.2023, 13:42
zoog Цитата(Ваня Иванов @ 13.4.2023, 13:42) Во... 14.4.2023, 1:25
Ваня Иванов Цитата(zoog @ 14.4.2023, 1:25) Я никак не... 14.4.2023, 11:11
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:11) Ду... 14.4.2023, 12:19
zoog Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 11:11) Я ... 14.4.2023, 16:47
Roman D Цитата(zoog @ 14.4.2023, 16:47) Ваня, это... 14.4.2023, 16:56
Roman D За "тыц"? 14.4.2023, 12:55
Ваня Иванов Цитата(zoog @ 14.4.2023, 1:25) Я никак не... 14.4.2023, 18:18
zoog Цитата(Ваня Иванов @ 14.4.2023, 19:18) Да... 16.4.2023, 17:26
Rezo Цитата(Ваня Иванов)многопроволочные жилы всех пров... 14.4.2023, 21:11
uhi всем спасибо
аргументированно смогу электрику объя... 14.4.2023, 22:55
Костян челябинский Цитата(uhi @ 15.4.2023, 0:55) всем спасиб... 15.4.2023, 5:46
Roman D Насчёт ухудшения контакта из-за окисления меди.
О... 15.4.2023, 5:13
2Alex Цитата(uhi @ 13.4.2023, 6:26) К автомату ... 20.4.2023, 9:37
с2н5он в розетке то зачем? 20.4.2023, 10:14
2Alex Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 17:14) в розет... 20.4.2023, 10:33
Костян челябинский Цитата(2Alex @ 20.4.2023, 12:33) ПВС в ро... 20.4.2023, 11:44
2Alex Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2023, 18... 20.4.2023, 12:59
с2н5он Цитата(2Alex @ 20.4.2023, 12:59) Общеприн... 20.4.2023, 16:43
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 16:43) кем при... 13.5.2023, 14:10
Гость_Заглянувший Цитата(с2н5он @ 20.4.2023, 16:43) кем при... 13.5.2023, 8:14
с2н5он Цитата(Гость_Заглянувший @ 13.5.2023, 8:1... 13.5.2023, 9:06
Гость_Rezo_* Цитата(Гость_Заглянувши...)Если провод многожильны... 13.5.2023, 13:06
Олега Глубоко копнули.. )
"526.8 Соединение многопр... 13.5.2023, 16:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 15:41 |
|
|
|
|