|   Сгорел АС двигатель 3кВт 3000 об/мин , Управлялся частотником | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Сгорел АС двигатель 3кВт 3000 об/мин , Управлялся частотником | 
|  22.1.2023, 19:59 
				 Сообщение
					#21
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517  | В ПЧ есть возможность регулировки напряжения.  Не знаю прокатит или нет, если взять переключить обмотки в треугольник, на напряжение 230 вольт. Указать в настройках ПЧ напряжение двигателя 230 В. Вроде как У ПЧ будет хороший запас по напряжению. Расскажите, пжлст, какие константы(параметры) нужно изменить у частотника, который по спецификации должен быть подключен к питающей 3-х фазной сети 380В (по ТУ), чтобы он понял, что к нему подключен движок на 220В. И как себя поведет движок с обмотками 220/380, если обмотки соединят треугольником и на него подадут напругу с ЧП на панели управления которого будет даже не 50Гц, а всего 40? Сообщение отредактировал Steppe - 22.1.2023, 20:00 | 
|   | |
|  | 
|  22.1.2023, 20:01 
				 Сообщение
					#22
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | Если поднимаем частоту в три раза, то нужно поднять напряжение прямо пропорционально увеличению частоты. Вообще-то понизить. Есть даже режим U/f=const Некто костик, пиши на заборе что хочешь. Кто то обязан отвечать на твои вопросики? Вовсе нет. Это тоже напиши, некто костик. Что в жизни, что в интернете за базар принято отвечать. Иначе прослывешь балаболом и звездуном. Таким, как Ваня Иванов -------------------- | 
|   | |
|  22.1.2023, 20:03 
				 Сообщение
					#23
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.1.2023 Пользователь №: 60917  | Разные варианты могут быть, возможно где то нужны обороты при небольшом моменте, В ПЧ есть возможность регулировки напряжения. Не знаю прокатит или нет, если взять переключить обмотки в треугольник, на напряжение 230 вольт. Указать в настройках ПЧ напряжение двигателя 230 В. Вроде как У ПЧ будет хороший запас по напряжению. Ну вообще то ПЧ на постоянной шине может поднять, да не может, а поднимает почти до 500 с лишним Вольт постоянного напряжения, в отличии от действуещего напряжения 380 вольт Трёхфазной система электроснабжения. А, что не хватит при частоте 150 Гц ... как вы говорите, можно треугольником добрать   Интересный каламбур. А как же тогда обороты понизить при такой конфигурации обмоток АД в технологическом процесе. Мне вообще казалось, что при нехватки момента на валу должно произойти большее скольжение с потерей незначительных оборотов, что можно регулировать частатой +/- в пике 150 Гц. /имхо/ | 
|   | |
|  22.1.2023, 20:29 
				 Сообщение
					#24
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | Расскажите, пжлст, какие константы(параметры) нужно изменить у частотника, У меня нет опыта таких настроек поэтому и спрашиваю. В настройках есть параметр напряжение двигателя. Например в ЧП Vacon этот параметр очень сильно можно изменять. Ну вообще то ПЧ на постоянной шине может поднять, да не может, а поднимает почти до 500 с Если три фазы выпрямить через трех фазный мост будет как раз 500 - 600 вольт. Это нормальное напряжение. Поднять его выше не получится. Сработает защита или вылетят ключи. Сообщение отредактировал rosck - 22.1.2023, 20:32 | 
|   | |
|  | 
|  22.1.2023, 20:29 
				 Сообщение
					#25
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517  | Что в жизни, что в интернете за базар принято отвечать. Иначе прослывешь балаболом и звездуном. Таким, как Ваня Иванов Костик, так отвечай, звездун. Я ответил на общий вопрос тому, кто его задал в этой теме, кто начал эту тему. Тебя тут не было. Ты пришел и начал требовать от меня к себе внимания. Кто ты такой чтобы требовать ответы? Правильно, никто. Хочешь посраться - это без меня. Сообщение отредактировал Steppe - 22.1.2023, 20:49 | 
|   | |
|  22.1.2023, 20:31 
				 Сообщение
					#26
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | |
|   | |
|  22.1.2023, 20:37 
				 Сообщение
					#27
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517  | У меня нет опыта таких настроек поэтому и спрашиваю.  В настройках есть параметр напряжение двигателя. Например в ЧП Vacon этот параметр очень сильно можно изменять. Вот и я таковых не видел никогда, а у нас их довольно много разных производителей. От 0,75 до 25 кВт. В основном разные типы от Веспер - Е2, Е3 и EI. Там тоже пишут, что якобы до 500 Гц можно установить параметр. Но как то странно задокументирован этот параметр со связкой с применением торможения. В общем, не применял никогда для работы с обычными АИРами частоты выше их номинальных. И в расчетах на нестандартное оборудование тоже учитывал ТУ от производителя. | 
|   | |
|  | 
|  22.1.2023, 20:38 
				 Сообщение
					#28
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | |
|   | |
|  22.1.2023, 20:48 
				 Сообщение
					#29
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517  | Ну тогда на двигатель при 40Гц нужно напряжение не 230 а 190В. Я как то раз из-за торопливой невнимательности подпалил один движок на 0,75кВт, у которого обмотки 220/380 кто то соединил треугольником. Частотник после ремонта проверял по быстрому. Движок задымил на хол.ходу при 40Гц. Сообщение отредактировал Steppe - 22.1.2023, 20:50 | 
|   | |
|  22.1.2023, 20:56 
				 Сообщение
					#30
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | Почему понизить? Частота больше, напряжение больше. Что не так? А почему больше должно быть? Кто ты такой чтобы требовать ответы? Правильно, никто. Хочешь посраться - это без меня. Я такой кто видит, что ты вводишь в заблуждение человека своим балабольством. АД от повышения частоты ничего плохого не будет. Если это делать правильно -------------------- | 
|   | |
|  | 
|  22.1.2023, 21:01 
				 Сообщение
					#31
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.1.2023 Пользователь №: 60917  | Я как то раз из-за торопливой невнимательности подпалил один движок на 0,75кВт, у которого обмотки 220/380 кто то соединил треугольником. Частотник после ремонта проверял по быстрому. Движок задымил на  хол.ходу при 40Гц. это не невнимательность, это прстосто не правильное подключения частотника к сети с вашей стороны, потому как подключая электродвигатель вы должны были видеть по какой схеме он соеденён. У меня таких горе электриков пруд пруди. Например у нас, все движки до 2.5 кВт все подключаьтся звездой, а частотники сидят на однофазном напряжении. А двигатели до 0.75 кВт это предписание  только треугольник и через частотник 1 фазы - СТРОГО! | 
|   | |
|  22.1.2023, 21:12 
				 Сообщение
					#32
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736  | |
|   | |
|  22.1.2023, 21:15 
				 Сообщение
					#33
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517  | это не невнимательность, это прстосто не правильное подключения частотника к сети с вашей стороны, потому как подключая электродвигатель вы должны были видеть по какой схеме он соеденён. Во первых, это факт невнимательности именно с моей стороны. Торопился, разрывался и прочее. Схватил со стеллажа первый попавшийся движок и понеслась. Что тут спорить. Во-вторых, у нас только трехфазное подключение всего оборудования. По всем цехам. Даже с сервоприводами. Сообщение отредактировал Steppe - 22.1.2023, 21:17 | 
|   | |
|  22.1.2023, 21:25 
				 Сообщение
					#34
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.1.2023 Пользователь №: 60917  | Во первых, это факт невнимательности именно с моей стороны. Торопился, разрывался и прочее. Схватил со стеллажа первый попавшийся движок и понеслась. Что тут спорить.  Во-вторых, у нас только трехфазное подключение всего оборудования. По всем цехам. Даже с сервоприводами. на важно какая у вас сеть  все равно меньше 1 фазы не бывает  вот нужно было просто частотник подключить к 1 фазе. С вашей стороны не внимательность только к двигателю. Если бы вы увидели, что он на треугольнике, то, или бы вы его на звезду переключили или частотник на 1 фазу посадили, если конечно вам на это дали добро чиновники. А вообще такие маломощные движки это электрочайники однофазные и только. | 
|   | |
|  22.1.2023, 21:44 
				 Сообщение
					#35
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				rosck, я завтра постараюсь освежить в памяти теорию по этому вопросу. То, что с ростом частоты нужно напряжение именно уменьшать, это однозначно. Но сейчас я не готов обосновать
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  22.1.2023, 21:51 
				 Сообщение
					#36
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517  | Если бы вы увидели, что он на треугольнике, то, или бы вы его на звезду переключили или частотник на 1 фазу посадили, если конечно вам на это дали добро чиновники. А вообще такие маломощные движки это электрочайники однофазные и только. Давайте я вас поправлю и на этом закончим - частотник был рассчитан на подключение к 3-х фазной линии и только к таковой. Это не был частотник 1х220/от 3х0 до 3х220 типа Е2-8300-S2L, а был полноценный 3х380/от 3х0 до 3х380 тип Е2-8300-002H. Все 3-х фазные частотники имеют практически одну и ту же схему питания - 3-х фазный диодный мост, кондеры, дежурный блок питания на номинальное входное рабочее напряжение до 570В и силовые ключи для реализации 3-х фазного мостового переключения обмоток электродвигателя. Про чиновников вообще не понял, но Бог с ними. Маломощные движки также широко применяются на станках в комплексе с основными мощными. На нашем оборудовании все 3-х фазное. Ну это же очевидно. А если уменьшать он вообще только в холостую сможет работать http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=748 Сообщение отредактировал Steppe - 22.1.2023, 21:54 | 
|   | |
|  22.1.2023, 22:03 
				 Сообщение
					#37
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.1.2023 Пользователь №: 60917  | Про чиновников вообще не понял, но Бог с ними. я понял про чиновников я в шутку сказал ну, типа, разрешит ли энергетик или ешо кака крыса высокого полета такое подключение, а то упрется нет и всё и шо ты поделаешь тогда. Вообще у нас некая часть силовой сити запитана пофазно или две фазы, ну вот такая херь это не моя прихоть и до меня было, поэтому смотрим баланс фаз и распределяем как можем. Вообще полная жопа. не понимаю к чему эта ссылка, то что он там написал, конечно кому то и пойдет на пользу но не мне. Я это давно выкакал. Про скольжение я вам сказал ранее, ну а про .. типа индуктивное сопротивление главная составляющая, зависящая от частот ЭМП - так не стал говорить о высоких материях, как и компенсации потерь мощности в виду cosf ну и того подобного - я же не преподавать сюда пришел, хотя сам придерживаюсь мнения "век живи и век учись..." | 
|   | |
|  22.1.2023, 22:10 
				 Сообщение
					#38
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517  | |
|   | |
|  22.1.2023, 22:38 
				 Сообщение
					#39
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.1.2023 Пользователь №: 60917  | Расскажите, пжлст, какие константы(параметры) нужно изменить у частотника, который по спецификации должен быть подключен к питающей 3-х фазной сети 380В (по ТУ), чтобы он понял, что к нему подключен движок на 220В. И как себя поведет движок с обмотками 220/380,  если обмотки соединят треугольником и на него подадут напругу с ЧП на панели управления которого будет даже не 50Гц, а всего 40? не зрозумив ви це про якийсь двигун говорить, про конденсаторный однофозный 220 В. и хотите его подключить к частотнику который посажен не на 1 фазу а на три 3 разом. Не, ну чем черт не шутит, только зачем так усложнять алгоритм контроллера ПЧ. Хотя, как сказать и какой ПЧ и его возможности. Вот у нас этих частотнико ХТ и к некоторым инструкция на 10 стр. а к неким по несколько сот страниц, запаришься читать. Да ни, це я пошутил все, просто не понял а смысл такой подгонки снижения напряжение увеличением частоты. Ведь тогда и обороты двигателя уйдут от номинала, а кому это нужно? или и так попре за пре   Я б не стал так изготовляться над бидною зализякою   Сообщение отредактировал kibris - 22.1.2023, 22:58 | 
|   | |
|  23.1.2023, 11:31 
				 Сообщение
					#40
					
				
			 | |
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586  | не зрозумив ви це про якийсь двигун говорить, про конденсаторный  однофозный 220 В. и хотите его подключить к частотнику который посажен не на 1 фазу а на три 3 разом. Не, ну чем черт не шутит, только зачем так усложнять алгоритм контроллера ПЧ. Хотя, как сказать и какой ПЧ и его возможности. Вот у нас этих частотнико ХТ и к некоторым инструкция на 10 стр. а к неким по несколько сот страниц, запаришься читать. Да ни, це я пошутил все, просто не понял а смысл такой подгонки снижения напряжение увеличением частоты. Ведь тогда и обороты двигателя уйдут от номинала, а кому это нужно? или и так попре за пре   Я б не стал так изготовляться над бидною зализякою  При параметрировании любого ПЧ вводятся параметры мотора и частотный привод сам регулирует напряжение/частоту под данный мотор автоматически. Закрутить тысячник на три тысячи с сохранением момента на валу двигателя (его мощности) не получится, да и скорее всего греться он будет как скотина даже на холостых оборотах... -------------------- Это вам не это! | 
|   | |
|    | 