![]() В доме скачет напряжение , Электрики валят на внутреннюю проводку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() В доме скачет напряжение , Электрики валят на внутреннюю проводку |
![]()
Сообщение
#41
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.10.2022 Пользователь №: 60567 ![]() |
Я не понимаю почему вам столько суток не дали однозначный ответ Я тоже этого не понимаю. Просят кучу всякой информации, не играющей никакой важности. Высоту вышки разве что не спросили и возраст электриков. ![]() Ответ: Да, возможно. На входе 218 а в розетке 240 Спасибо, добрый человек. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Спасибо, добрый человек. Поздравляю с получением желаемого ! ![]() ![]() Считаете уже нет смысла дождаться ответа Виктора на #39 ? На мой взгляд объяснение явления перекосом не катит. Перекос относится к трехфазной части распред.сети, а на столбе вы говорили все нормуль - "218 вольт стабильное /по их словам/". Я в чудеса (из 218 в 240) не верю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Колега не разочаровывайте автора пусть верит хоть чемуто. Это и проще и терапевтический эфект на лицо. А то ведь так тему и не остановить особено если начать поиски двух мультиков. ))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Эх-х-х.. Слово не воробей.. Поздняк!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Дед Бодун) Просят кучу всякой информации, не играющей никакой важности. Ну если Вы в этом так уверены, то зачем тогда с такими вопросами обращаетесь сюда?Как раз по причине перекоса фаз, не может быть такого, а вот..... если Вы скажем (например) "игрались с землёй" по каким-то там причинам, то именно такое вполне возможно. Конечно ничего подобного Вы не скажите, решив, что это не играет никакой роли. Остальное домыслите сами..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Считаете уже нет смысла дождаться ответа Виктора на #39 ? Цитата По вашему "запеканка" повышает напряжение ? за счет индуктивностей или емкостей в цепи ? Нет, не из-за индуктивности и емкости, а из-за перекоса фаз от неравномерной нагрузки По этой причине напряжение может скакать до 380В. А уж если более 380, тут без индуктивности или емкости не обойтись, тогда вектор выйдет за пределы треугольника напряжений -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Еще раз извиняюсь, но и со второго раза не вник. ((
Да, в 3-х фазной сети может скакать из-за "перекоса" Однако на опоре ВЛ в точке ответвления (между фазой и нулем ответвления) "218 В стабильно". Зафиксировали ? Далее - в конце этого ответвления в то же самое время "240 скачет".. Не знаю как еще по-понятнее описать это шаманство ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
" Однако на опоре ВЛ в точке ответвления (между фазой и нулем ответвления) "218 В стабильно". Зафиксировали ? То что в розетке 240 скачет тоже зафиксировано. Откуда такое может быть? Самое вероятное объяснение это обрыв нуля ещё до того места как к этому нулю подключены потребители с других фаз. Если у вас есть более реальное объяснение этому, озвучьте его пожалуйста. Что там мерили на столбе и в каких точках, нам неизвестно. И заявление о том что на столбе все нормально, тоже сомнительное. Раз уж те электрики сказали автору что напряжение скачет из-за перекоса фаз, значит что-то они имели в виду. Я исхожу из того что чудес не бывает и закон сохранения энергии работает Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2022, 9:01 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Те электрики могли такое сказать чтобы автор от них отстал. Но нам то зачем таким фантазёрством заниматся?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ответ: Да, возможно. На входе 218 а в розетке 240 Я бы ответил: Нет, такое невозможно. Именно из-за паршивого нуля и неравномерной нагрузки (скорее всего) повышенное напряжение 240. Но и у ДБ, и на опоре оно примерно одинаковое должно быть. А господа электрики просто компостируют мозг обывателю. И не нужно БД тянуть какие-то проводники в параллель. Нужно добиваться качества ЭЭ от ЭСО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Бюджетные тестеры могут знатно врать, если они не тру-рмс.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Бюджетные тестеры могут знатно врать, если они не тру-рмс. Без разницы кто врет, хотя тестеров-врунов-на-столько мне и не попадалось и больше грешу на человеков. Был задан вопрос возможно ли такое явление, что на входе 218 а внутри 240 ? Я за "Нет".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Я за "Нет". А вдруг у него предыдущий владелец на антресоле стабилизатор напряжения смонтировал и забыл об этом сказать. А сейчас стабилизатор сломался и вращает бегунок туда-сюда Теоретически возможно? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#56
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Ещё версии будут? Активнее активнее товарищи. ))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Ещё версии будут? Активнее активнее товарищи. )) В доме есть прибор , который подключает нагрузку импульсами, на высокой частоте и создаёт искажения синусоиды с большими пиками. Обычный мультик может врать , причем в большую сторону. На вводе эти искажения могут не доходить или не полностью. Иза этого второй мультик даёт другой результат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думается Бодун уже пробовал отключать групповые линии.
И подскажите, что это за бытовой прибор такой такой гадкий |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Есть мнение, что ДБ "играется с землей" прямо в присутствии сетевиков ? Это не мнение, а личное желание обязательно добавить ложку дерьма в тему.Цитата(Viktor2004) Самое вероятное объяснение это обрыв нуля.... И не в присутствии сетевиков.Потребитель по какой-то своей задумке (или задумке предыдущего хозяина), игрался с нолём и землёй. Контакт остался таким, каким остался на момент замеров. Что там и как точно - мы не знаем и нам не расскажут. В этом случае (при стечении некоторых обстоятельст) запросто может быть то,что обсуждается. Во всех остальных случаях - не верю! Я же не спроста спросил автора наличие или отсутствие каких-либо нагрузок во время замеров..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 14:20 |
|
![]() |