объединение вводов , объединение вводов перемычками для распределения нагрузок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
объединение вводов , объединение вводов перемычками для распределения нагрузок |
4.10.2022, 23:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2022 Пользователь №: 60527 |
добрый день, нутром чувствую что так нельзя , но обьяснить не могу, подскажите... ситуация такая рубильник на 2000а от него отходят 5 кабелей 240мм на 5 раздельных но вплотную стоящих ШВР, в которых стоят Переключатели нагрузки OptiSwitch DI-C4-1000-3P , проблема в том что на четырех ШВР 200-300ампер , а на одном 500-600 в пиках , кабель держит 380ампер, распределение на грузок не возможна, так вот вопрос можно ли на переключателях нагрузки в ШВР обьединить перемычками все 5шт, то есть распределить нагрузку между кабелями?
|
|
|
|
|
5.10.2022, 4:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Пики то какие по длительности? Кабель держит 380А сколько по времени?
-------------------- |
|
|
5.10.2022, 7:40
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Можно.
|
|
|
5.10.2022, 7:46
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Но не нужно
-------------------- |
|
|
|
|
5.10.2022, 7:50
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Можно, если грамотно, но лучше проложить ещё один кобель в параллель туда, где 600А.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.10.2022, 7:51 |
|
|
5.10.2022, 11:44
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Можно, если длинны кабелей примерно одинаковые.