Мне нужна помощь по выполнению лабораторной работы. Не понятен один момент.
Есть трехфазная сеть с глухозаземленной нейтралью. Человек прикасается к одной из фаз одной рукой. При изменении сопротивления изоляции фазы (с 5кОм до 150кОм) напряжение фазы не меняется. Получается, что ток течет только через человека (сопротивление 1кОм) и не идет дальше. Вопрос : Почему? Ведь получается параллельное соединение и ток должен делиться? Здесь Rh - сопротивление человека, Ra - сопротивление нейтрали, Ua - фазное напряжение, R0 - сопротивление заземления нейтрали. Почему ток не идет через Ra? P.S. Я далек от электротехники и извиняюсь если что-то не так, пишу как понимаю. |
|
|
||
kirill0301 Помощь с лабораторной 3.10.2022, 14:57
Гость сочувствующий Цитата(kirill0301 @ 3.10.2022, 14:57) Мне... 3.10.2022, 15:11
sasha4312 Схема нарисована неверно, куча ошибок, кто рисовал... 3.10.2022, 17:53
kirill0301 Цитата(sasha4312 @ 3.10.2022, 17:53) Схем... 3.10.2022, 18:14
Rezo Цитата(kirill0301)Получается, что ток течет только... 3.10.2022, 19:00
sasha4312 Через Rа действительно тока не будет.
Здесь надо п... 3.10.2022, 19:02![]() ![]() ![]() |
|