![]() подключение маршрутизатора , в наличии щит учета элекьроэнергии,не могу подцепить к компьютеру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение маршрутизатора , в наличии щит учета элекьроэнергии,не могу подцепить к компьютеру |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.8.2022 Пользователь №: 60052 ![]() |
здравствуйте добрые люди,помогите не сведующему соплеменнику,имется шкаф который хочу приделать на дачу,с вариациями,но на данный момент хотелоссь бы пройти первую стадию
подключить к компьютеру то что есть,позже логическое реле,пульт и т.д не знаю как подключится к модему zyxel -u336e plus, так как к его dte/eia -232d порту подключен преобразователь ADAM-4522. Модуль преобразователя, а к не му счетчик учета евроальфа https://radikalfoto.ru/ib/oHzlBS46xw не проходите мимо,помогите пожалуйста Сообщение отредактировал kpd - 24.8.2022, 18:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Ну так поставьте на комп кабель USB-RS-232, потом преобразователь RS232-RS485 и уже этот 485 подключайте к вашей линии 485 соблюдая полярность и задав своему 485 связной номер такой что бы не было коллизии
Тут вам понадобится софт для счетчиков Альфа Только для чего вам все это? Просто данные со счетчика собирать? Лучше тогда не вмешивайтесь в интерфейс 485, а достаньте оптическую головку которая примагничивается прямо на круглое посадочное место счетчика. У этого интерфейса прав больше чем у 485-го https://sigma-tk.ru/catalog/schetchiki-elek...ergii-tekh/478/ Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.8.2022, 1:03 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Поправочка. Подключайтесь только через оптопорт. В RS485 не лезьте.
Даже если и получится подключиться через 485 к счетчику, комп который удаленно через модем контролирует ваш счетчик заметит что в сети 485 появилось новое устройство MASTER, а в любой сети 485 возможен только один MASTER, все остальные SLAVE. Так что возникнет коллизия и придет дядя Степа сказать что так делать нельзя -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Я правильно понимаю, что вы где-то поимели шкаф учёта, состоящий из счётчика, преобразователя RS232/RS485 и модема Zyxel? И вы хотите это приспособить для учёта электроэнергии на даче? Причём попробовать дистанционный съем данных?
Сообщение отредактировал A.Panichkin - 29.8.2022, 13:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Я правильно понимаю, что вы где-то поимели А я-то подумал что у него рабочая система стоит и он хочет в нее воткнуться -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |