Замер емкостного тока замыкания на землю 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замер емкостного тока замыкания на землю 6 кВ |
8.7.2022, 6:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.4.2021 Пользователь №: 58428 |
Доброго всем дня. Предстоит мне ряд испытаний на РУ 6 кВ, среди которых есть и такое. Теорию то я изучил, а вот практики такой у меня еще не было. Кто проводил такие испытания, подскажите, пожалуйста, как оно выглядит в реальной жизни? Может есть какие то нюансы, тонкости? Что может пойти не так? На что особенно обратить внимание? Заранее спасибо
|
|
|
german86 Замер емкостного тока замыкания на землю 6 кВ 8.7.2022, 6:15
НИР Пытались делать один раз, т.к. было предписание РТ... 12.7.2022, 13:56
german86 А в чем была ошибка? Почему так вышло? Как этого м... 13.7.2022, 8:52
НИР Чтобы избежать резонанса надо было включать ячейку... 14.7.2022, 8:12
Shapiton Цитата(НИР @ 14.7.2022, 8:12) А вообще, з... 14.7.2022, 10:27
german86 Цитата(Shapiton @ 14.7.2022, 11:27) Измер... 14.7.2022, 14:22
Shapiton Цитата(german86 @ 14.7.2022, 14:22) С это... 15.7.2022, 16:17
sasha4312 Цитата(Shapiton @ 15.7.2022, 16:17) Нет. ... 18.7.2022, 9:34
НИР Для чего надо знать ток замыкания на землю - см. П... 18.7.2022, 12:46
sasha4312 Спасибо! Посмотрю! 18.7.2022, 12:57![]() ![]() ![]() |
|