26.5.2022, 20:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2022 Пользователь №: 59320 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Согласно таблице 1.3.6 пуэ по подбору кабеля, возник вопрос, почему кабель 4*185 держит 350А, а два кабеля 4*70 в параллель держит 360А. Общее сечение кабелей в параллель же меньше, но ток больше. Как разобраться?
|
|
|
ivan.v Выбор сечения кабеля 26.5.2022, 20:37
gomed12 Но охлаждаются по разному. Площадь поверхности теп... 26.5.2022, 20:46
Гость Цитата(gomed12 @ 26.5.2022, 20:46) Но охл... 26.5.2022, 20:55
Гость_Иван_* Цитата(gomed12 @ 26.5.2022, 20:46) Но охл... 27.5.2022, 17:05
Гость_Иван_* Цитата(Гость_Иван_* @ 27.5.2022, 17:05) П... 28.5.2022, 0:35
gomed12 Подскажите иное, экзаменатор. 27.5.2022, 9:00
gomed12 Вычисляете ток в кабеле по известной формуле, I=P... 28.5.2022, 20:05
U_gene При параллельной прокладке это не так работает/счи... 31.10.2024, 13:58![]() ![]() ![]() |
|