Качество электроэнергии , Появление отклонений четных гармоник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Качество электроэнергии , Появление отклонений четных гармоник |
16.3.2022, 8:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2022 Пользователь №: 59380 |
Добрый день. Проводили измерения пкэ на пс35/6кВ и по результатам выдалом превышение по гармоникам 8,10,12,16,18 порядка. С таким столкнулся в первый раз и не могу понять в чем причины отклонения четных гармоник и что может быть источником? Помогите пожалуйста разобраться.
|
|
|
masusek Качество электроэнергии 16.3.2022, 8:36
Shura_with_KINEF Несимметричные или неисправные (с проблемой в поло... 16.3.2022, 8:47
gomed12 У вас частично скомпенсированные гармоники нулевой... 16.3.2022, 11:12
masusek Цитата(gomed12 @ 16.3.2022, 13:12) У вас ... 16.3.2022, 13:16
gomed12 Мне бы что-нибудь погрубее
Нулевая гармоника обр... 16.3.2022, 15:03
masusek Цитата(gomed12 @ 16.3.2022, 17:03) Мне бы... 17.3.2022, 9:28
Shura_with_KINEF А что за потребители? 16.3.2022, 15:30
gomed12 Например, квартира, дом. 16.3.2022, 16:12
Roman D Чётные гармоники - работа выпрямителей. 16.3.2022, 18:53
masusek Здравствуйте, а можете тут пояснить почему так про... 30.3.2022, 13:50![]() ![]() ![]() |
|