Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Отыскание места повреждения КЛ 6 кВ (глухое) , Повержение ГЛУХАЯ ЗЕМЛЯ

Littlerew
сообщение 15.2.2022, 22:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 59430



Что посоветуете по опыты? После прожига больной жилы Кл 6кв, одна жила с оболочкой 60 Ом между собой. Две остальные уверенно держат. Акустикой стучит весь Кабель слегка и в некоторых местах есть усиления стука, даже возле предположительного места, которое четко показывает рефлектометр. Рамкой сигнал по всей трассе через генератор ГЗЧ 2500 схемой больная жила оболочка на откинутых поводках с обоих концов. (И многими другими от безысходности)