				Доброго времени суток. В электрощите имеется 5 пускателей которые работают каждый от своего кнопочного поста вмонтированные в дверцу щита (две кнопки пуск, стоп((управление освещением). Необходимо установить шестой кнопочный пост(две кнопки пуск, стоп)  на некотором расстоянии от щита для включения и отключения одновременно всех пускателей. Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  | 
|  10.2.2022, 22:13 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773  | |
|   | |
|  10.2.2022, 22:29 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | ||
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3302 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | 
				Я так понимаю, что схема самая, что ни на есть обычная с самоподхватом умноженная на пять групп. Добавляем в щит два промежуточных реле с переключающими группами не меньше пяти. в одном используем размыкающие контакты, это будет К6, в другом замыкающие - К7. А дальше собираем обычную схему управления контактором двумя пультами, тольк вместо пяти вторых пультов будут контактные группы этих реле. Смотрим схему одной из пяти групп в щите. Управляем этими реле выносным пультом с кнопками пуск и стоп, только используем в обеих кнопках замыкающие группы. Логика будет такая: выносным пультом можно всё включить и всё выключить, вне зависимости от количества включенных групп кнопками на щите. Кнопками на щите можно управлять группами так, как будто выносного пульта нет. Вместо реле можно использовать любые контакторы с навесными приставками минимальной величины. -------------------- | |
|   | ||
|  10.2.2022, 23:41 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59140  | 
				Shura_with_KINEF,  Спасибо за ответ. Я так понимаю если цепь управления - общая фаза, то можно ограничится одним промежуточным реле на 5 групп , продублировав пусковые кнопки разомкнутыми контактами реле | 
|   | |
|  | 
|  11.2.2022, 6:49 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237  | Цитата Логика будет такая: выносным пультом можно всё включить и всё выключить, вне зависимости от количества включенных групп кнопками на щите.Чтото тут не вяжется одно с другим. Автору по моему надо всего лишь одним выносным пускателем как рубильником отключать все остальные. Наверное чтобы облегчить жизнь охраникам включающим и выключающим освещение. Кнопками на щите можно управлять группами так, как будто выносного пульта нет. | 
|   | |
|  11.2.2022, 11:36 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3302 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156  | 
				Антон1988, алгоритм работы предложенного мной варианта изложен. Если хотите ограничится включением или выключением одной кнопкой, соответственно можно оставить одно или другое реле. Фаза общая, не общая, всё равно. В реле или доп.контакторах сухие контакты(!), т.е. не привязаны к конкретной фазе в щите, в чём и прелесть. -------------------- | 
|   | |
|    | 