|   Какие сечение кабеля выбрать для светодиодных ламп? | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Какие сечение кабеля выбрать для светодиодных ламп? | 
|  27.12.2021, 15:14 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |||
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 59001  | 
				Делаю проводку дома, смотрю на мощности светодидных ламп и кажется мне, что тянуть к ним полуторамиллиметровый медный кабель - это просто кощунство какое-то. Я делаю точечную подсветку, где много лампочек разбросано по потолку,  а не объеденены в одну группу люстрой. И вот к каждой из них нужно протянуть кабель. Мощность ламп 4Вт. Мощность - это P = U * I или в моём случае 4 = 220 * I, откуда ток равен 4 / 220 = 0.02727273. Таких маленьких токов в таблице нет, потому что, вероятно, на момент составления таблицы и токов-то таких в быту не использовали, всё было сурово: утюг так утюг, кипятильник и лампочка Ильича (лучшего друга всех советских школьников). Так правильно ли я понимаю, что какого-нибудь медного кабеля сечением 0.5мм более чем достаточно для такой лампы? | ||
|   | |||
|  | 
|  27.12.2021, 15:20 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Минимальное сечение по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности для стационарной проводки 1.5 квадратных миллиметров по меди.  Тему можно закрыть ввиду данного исчерпывающего ответа -------------------- | 
|   | |
|  27.12.2021, 15:27 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380  | 
				В плане тока да можно и 0,5.  В плане напряжения, то светодиодные лампы чувствительны к перепаду напряжения, если у вас плохая сеть или вы протянете очень длинный провод 0,5 напряжения может нехватить и добавить дополнительных проблемм | 
|   | |
|  27.12.2021, 15:45 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 59001  | Минимальное сечение по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности для стационарной проводки 1.5 квадратных миллиметров по меди.  Тему можно закрыть ввиду данного исчерпывающего ответа Да я понимаю, что есть ПУЭ, на которое некоторые молятся как на библию, но есть и цены в магазине и здравый смысл. Это же ненормально, к 4-хваттной лампочке тянуть кабель 1.5 кв. миллиметров меди. В плане тока да можно и 0,5.  В плане напряжения, то светодиодные лампы чувствительны к перепаду напряжения, если у вас плохая сеть или вы протянете очень длинный провод 0,5 напряжения может нехватить и добавить дополнительных проблемм Сапсибо. | 
|   | |
|  | 
|  27.12.2021, 15:51 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | В плане тока да можно и 0,5.  В плане напряжения, то светодиодные лампы чувствительны к перепаду напряжения, если у вас плохая сеть или вы протянете очень длинный провод 0,5 напряжения может нехватить и добавить дополнительных проблемм Бред. А какой будет ОТКЗ в конце этих соплей? Да я понимаю, что есть ПУЭ, на которое некоторые молятся как на библию, но есть и цены в магазине и здравый смысл. Это же ненормально, к 4-хваттной лампочке тянуть кабель 1.5 кв. миллиметров меди ПУЭ, как и другие правила, написаны кровью. Кроилово ведёт к попадалову. Кроите дальше, сэр Сапсибо. Спасибо. Ага. За то, что разрешил самоубиться в пожаре или на электрическом стуле -------------------- | 
|   | |
|  27.12.2021, 16:07 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 59001  | Спасибо. Ага. За то, что разрешил самоубиться в пожаре или на электрическом стуле Ну вот смотрите, вырезка: Цитата Согласно требованиям пожарной безопасности потребляемая мощность елочной гирлянды не должна превышать 50 Вт. Однако, как поясняет эксперт, современные гирлянды имеют светодиодные лампы, и потребление небольшой гирлянды - до пяти метров - зачастую составляет всего 2-7 Вт. Я вот на днях гирляндку купил, ну в руках её буквально держал. Там провода толщиной с нитку. Ну о чём разговор? Там тоже должен быть 1.5мм кабель что ли? | 
|   | |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |  27.12.2021, 16:18 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | 
| Гости  | Ну о чём разговор? Там тоже должен быть 1.5мм кабель что ли? Разговор о стационарной поводке и стационарных потолочный светильниках. Там должно быть 1,5 мм2. Точка. Если сделаете потолочное освещение по принципу временно включаемой в сеть электрогирлянды, через вилку-розетку в стене, тогда можно экспериментировать,. Но тогда такая гирлянда должна быть защищена своим встроенным слаботочным предохранителем, как в бытовой радиоапаратуое, например. | 
|   | |
|  | 
|  27.12.2021, 16:46 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Дачник, не уговаривай. Человек всё для себя решил и пришёл сюда только за одобрением. Так вот, я одобряю. Вместе с Дарвином. Такие не должны размножаться
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  27.12.2021, 16:53 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 59001  | Разговор о стационарной поводке и стационарных потолочный светильниках. Там должно быть 1,5 мм2. Точка. Если сделаете потолочное освещение по принципу временно включаемой в сеть электрогирлянды, через вилку-розетку в стене, тогда можно экспериментировать,. Но тогда такая гирлянда должна быть защищена своим встроенным слаботочным предохранителем, как в бытовой радиоапаратуое, например. Давайте поговорим об этом. Слаботочный предохранитель. А автоматический выключатель разве для этого не подойдёт? Дачник, не уговаривай. Человек всё для себя решил и пришёл сюда только за одобрением. Так вот, я одобряю. Вместе с Дарвином. Такие не должны размножаться Почему такие не должны размножаться? Потому что я задумался о рациональности расходавания ресурсов? Вы вместо оскорблений задумайтесь о своём поведении лучше. Задрот агрессивный. ПУЭ. ПРАВИЛА. ТОЧКА. ДОГМА. НЕЛЬЗЯ! | 
|   | |
|  27.12.2021, 16:55 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557  | Я вот на днях гирляндку купил, ну в руках её буквально держал. Там провода толщиной с нитку. Ну о чём разговор? Там тоже должен быть 1.5мм кабель что ли? Да. Если требования к гирлянде такие же, как к бытовой проводке. Дорогие гирлянды - ненадёжны, дешёвые, где "толщиной с нитку" - крайне ненадёжны, иногда не работают в магазине, рвутся от косого взгляда. Можете тянуть 0,5, то току там и правда запас с головой, но держите в уме существенно пониженую надёжность и безопасность результата. -------------------- I⚡⚡U/R ЗаконОмерность | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Дачник_*_* |  27.12.2021, 16:56 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | 
| Гости  | Давайте поговорим об этом. Слаботочный предохранитель. А автоматический выключатель разве для этого не подойдёт? Подойдёт. Вы упоминали про ценовой фактор. Посчитайте нужный вам номинал защитного АВ и поищите в магазинах. А если найдёте, обратите внимание на цену. Она будет совсем другая, чем для В10, например. Но решать вам. | 
|   | |
|  27.12.2021, 17:00 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | Задрот агрессивный. ПУЭ. ПРАВИЛА. ТОЧКА. ДОГМА. НЕЛЬЗЯ! А нервишки то ни к черту. Валерьяночки попейте. Пустырничка -------------------- | 
|   | |
|  27.12.2021, 17:23 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557  | Посчитайте нужный вам номинал защитного АВ и поищите в магазинах. С6 разве не подойдёт? -------------------- I⚡⚡U/R ЗаконОмерность | 
|   | |
|  27.12.2021, 17:39 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 59001  | 
				Да, действительно, всё что меньше 6А, стоит по 2-3 тыщи. У меня в комнате планируется 6 лампочек по 4В. Получается (4 * 6) / 220 = 0.1А. А кто знает, АВ на 6А сработает раньше или проводка сгорит? Вместе с хатой? ) | 
|   | |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |  27.12.2021, 17:57 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | 
| Гости  | С6 разве не подойдёт? Это ко мне вопрос? Можно я не буду участвовать в проектировании этой, мягко говоря, ерунды? P. S. Если все же заниматься "колхозом", то можно вспомнить, что в продаже есть специальные пластиковые держатели стеклянных предохранителей 5х20мм, для электрощитов, в виде изолированного выпадающего картриджа, с монтажом на рейку 35мм. | 
|   | |
|  27.12.2021, 19:56 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557  | Это ко мне вопрос? Можно я не буду участвовать в проектировании этой, мягко говоря, ерунды? Ну а мне нравится подход стартера, так что возьму грех на душу  Получается (4 * 6) / 220 = 0.1А. А кто знает, АВ на 6А сработает раньше или проводка сгорит? Вместе с хатой? ) Не, в таких расчётах нужно смотреть на допустимый ток провода и характеристики автомата, нагрузка роли не играет. Имхо С6 вполне достаточно, ничего не сгорит при качественном монтаже. 2х0,5 в открытом виде выдерживает 12, в стене, думаю, ампер 9. -------------------- I⚡⚡U/R ЗаконОмерность | 
|   | |
|  27.12.2021, 20:18 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Инк, и к вам вопрос про ОТКЗ
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  27.12.2021, 20:19 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974  | Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) кто знает, АВ на 6А сработает раньше или проводка сгорит? Вместе с хатой? )Сначала проводка, а потом.... возможно и хата. Цитата(Инк) Имхо С6 вполне достаточно....Нет! Даже 4А укладывается с некоторой условностью. Поэтому для сечения S=0,5 следует применять защиту на 2 Ампера. Нагрузочная способность проводника, по мере уменьшения сечения, меняется не линейно..... Цитата(zeleniy.spb) Да, действительно, всё что меньше 6А, стоит по 2-3 тыщиСтранно..... летом брал АВ на 2 и 4 А рублей по 250 (точно уже не помню). -------------------- Надо верить в народную мудрость!.... | 
|   | |
|  27.12.2021, 20:49 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557  | Инк, и к вам вопрос про ОТКЗ Думаю 60 А точно будет, там же не километр этого провода планируется для сечения S=0,5 следует применять защиту на 2 Ампера. Нагрузочная способность проводника, по мере уменьшения сечения, меняется не линейно 12 А, о которых я писал выше, это из ПУЕ Сообщение отредактировал Инк - 27.12.2021, 21:04 -------------------- I⚡⚡U/R ЗаконОмерность | 
|   | |
|  27.12.2021, 23:10 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974  | Цитата(Инк) 12 А, о которых я писал выше, это из ПУЕДа, но это вроде как для жилы, а у нас двухжильный, которого в таблице нет. Посмотрел бегло ГОСТ, но там вообще такого сечения не увидел. Странно!..... В моей личной таблице для S=0,5 - защита 6А. Не утверждаясь в своей правоте, всё же на сечение 0,5 защита на 12 Ампер - явно завышена. -------------------- Надо верить в народную мудрость!.... | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 5:09 | 
|  | 
|   |