Добрый день всем читающим пост.
Заранее извиняюсь, если упустил решение проблемы, аналогичной моей (скиньте ссылку). Ниже постараюсь лаконично описать её суть. Справа - фазная жила под напряжением. Слева - обесточенный кабель к уже установленной розетке. Снизу - обесточенный кабель к двойной розетке (были установлены много позже основных работ по электрике) До недавних пор эти жилы были соединены силовым клеммником на 6 входов, и все розетки работали. Я собираюсь установить в данный подрозетник обычную шнайдеровскую розетку (2 фазы, 2 рабочих нуля и 2 защитных) так, чтобы все розетки, питающиеся от данного кабеля, продолжали функционировать. Можете подсказать, как это лучше сделать, и какие доп. средства понадобятся? Спасибо |
||||
|
|||||
|
13.12.2021, 23:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
До недавних пор эти жилы были соединены силовым клеммником на 6 входов, и все розетки работали. Но в этом подрозетнике (установочной коробке) видимо отсутствовала розетка.. Вы не пробовали (отключив напр.) впихнуть в эту коробку клеммник и розетку ? причем одновременно ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2021, 0:00 |
|
|
Гость_ZavGar_* |
14.12.2021, 10:41
Сообщение
#3
|
Гости |
Попрошу местных гуру в мея тапками не кидаться, но я вижу тут единственный выход : все провода до крайней разумной степени укоротить, добавить по одной жиле для вновь устанавливаемой розетки, сделать скрутки, пропаять, качественно изолировать (термоусадкой в два слоя), скрутки распихать в разные стороны, оценить потребную длину жил для новой розетки, укоротить их, подключить и установить розетку. Иначе - выштробить один из кабелей на 10 см, пробурить рядом гнездо дя новой розетки, провести кабель для неё в старое гнездо и сделать подключение в старом гнезде с помощью клемм.
|
|
|
14.12.2021, 12:29
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2021 Пользователь №: 59177 |
Но в этом подрозетнике (установочной коробке) видимо отсутствовала розетка.. Вы не пробовали (отключив напр.) впихнуть в эту коробку клеммник и розетку ? причем одновременно ? Это первое, что пришло в голову; но клеммник (что на фото) занимает весь объём установочной коробки.. Попрошу местных гуру в мея тапками не кидаться, но я вижу тут единственный выход : все провода до крайней разумной степени укоротить, добавить по одной жиле для вновь устанавливаемой розетки, сделать скрутки, пропаять, качественно изолировать (термоусадкой в два слоя), скрутки распихать в разные стороны, оценить потребную длину жил для новой розетки, укоротить их, подключить и установить розетку. Иначе - выштробить один из кабелей на 10 см, пробурить рядом гнездо дя новой розетки, провести кабель для неё в старое гнездо и сделать подключение в старом гнезде с помощью клемм. Спасибо за ответ. Видимо, без спец. средств тут не обойтись. Не могли бы подсказать, как правильно подключить все жилы к клеммнику? т.е. вернуть как было, без новой розетки. Смущает, что входов в клеммнике 6, а жил всего 9. Понимаю, что вопрос глупый, но лучше перестраховаться |
|
|
|
14.12.2021, 12:46
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Единственый здесь выход это долбить стену вглубь акуратно зубильцем и перфоратором. Кабеля расходятся ведь в стороны. Провода скручивать между собой с добавлением ещё одного провода который и будет заводится в розетку. Если умеете то лучше пропаять. Розетку крепить на саморезы сбоков. В подрозетнике для этого есть отверстия.
|
|
|
14.12.2021, 12:55
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1027 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
14.12.2021, 14:58
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2021 Пользователь №: 59177 |
Подсказываю. Надо нанять электрика/электромонтера/... Заплатить денежку. Получить качественную услугу!!! и забыть про это. так и сделал бы, если б решил монтировать розетку. но верну всё назад. Единственый здесь выход это долбить стену вглубь акуратно зубильцем и перфоратором. Кабеля расходятся ведь в стороны. Провода скручивать между собой с добавлением ещё одного провода который и будет заводится в розетку. Если умеете то лучше пропаять. Розетку крепить на саморезы сбоков. В подрозетнике для этого есть отверстия. Тогда лучше без розетки.. Начну долбить - закончу у соседей |
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
14.12.2021, 22:56
Сообщение
#8
|
Гости |
Клеммник состоит из трёх шин, имеющих по концам по одному винту с прямоугольной шайбой. Под каждую шайбу можно завести два провода: справа и слева от винта.Одна шина - для проводов фазы, другая - нуля, третья - земли. Итого: к этому клеммнику могут подходить до 12 проводов, по 4 к каждой шине.
|
|
|
15.12.2021, 0:19
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.12.2021, 1:17
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2021 Пользователь №: 59177 |
Еще вопрос, на какой ток эта штука рассчитана.. на средний холодильник и духовой шкаф, если правильно вас понял Клеммник состоит из трёх шин, имеющих по концам по одному винту с прямоугольной шайбой. Под каждую шайбу можно завести два провода: справа и слева от винта.Одна шина - для проводов фазы, другая - нуля, третья - земли. Итого: к этому клеммнику могут подходить до 12 проводов, по 4 к каждой шине. благодарю |
|
|
|
15.12.2021, 2:36
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
15.12.2021, 8:18
Сообщение
#12
|
Гости |
Питающий кабель -2,5 квадрата меди, так что автомат там не более 16 А. Вид у клеммника более солидный, чем у WAGO, так что при отсутствии коррозии и с надёжной затяжкой винтов - подойдёт. Для фазы и нуля лучше использовать крайние шины - охлаждение лучше.
|
|
|
15.12.2021, 14:24
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Нет, каков номинальный ток клеммника ? Лежит у меня очень похожий, заявлено 25 А, сечение железок 9,5х0,7. 16 А может и потянет. Сообщение отредактировал Инк - 15.12.2021, 15:06 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.12.2021, 16:24
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если написано (о чем и спрос), то надо верить. А если нет ? Я такие и для слаботочки видел, пытаешься затянуть сильнее - они хряпают. На вид не стоит определять.
(про эти винт.соединения вряд ли уже кто вспомнит и подтянет) |
|
|
15.12.2021, 17:38
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
На вид не стоит определять. А как действуешь, если на клеммнике только сечение указано? Я как-то пробовал применить древнесовецкий У3 в силовой линии. У этих клеммников железки раза в 3 толще, чем в тех, что "на 25 А". Получил опыт - если можно всунуть 4 квадрата, это ещё не значит, что эти квадраты можно существенно нагружать Сообщение отредактировал Инк - 15.12.2021, 21:45 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.12.2021, 20:34
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Помнятся и такие. Но ставили их в основном для подключения светильников, в коробках или ещё где не использовали, керамика лучше.
Впихуемость сечения ни о чем не говорит. Вот тут характеристики Номинал 25 А, а впихивается 6 мм2 ! По фотке ТС не определишь номинал - такие же на вид, они от 15 до 100А Питающий кабель -2,5 квадрата меди, так что автомат там не более 16 А. А 20 А не встречали ? Я даже на 25А видел. |
|
|
15.12.2021, 21:45
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Впихуемость сечения ни о чем не говорит. Если предположить, что эти китайские изделия держат заявленный ток, то в чём их секрет по сравнению с отечественными?.. По фотке ТС не определишь номинал - такие же на вид, они от 15 до 100А Не настолько широко, но 15 - 35 и правда может быть -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
17.12.2021, 17:04
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Ответа на тарелочке я не дождался, так что пришлось пойти длинным путём
Нашел на Хабре тест этих ТВ-15/25 - сопротивление самой клеммы всего ~0,4 мОм (у обоих), значит заявленный ток держать будут. Проблем с временнОй стабильностью, в отличие от ЗВИ (особенно ПЭ), не предвидится. Разобрал У3 - оказывается толстые там гайки, а пластина примерно такой же толщины (0,7), в ней отверстия с большим запасом, для лёгкого прохождения винтов. У китайцев гайкой выступает сама пластина, конструкция выглядит более проводящей. В У3 стоят гроверы, без разборки их не видно, в китайских нет. Ну и У3 от времени несколько окислились, и не блестят как у китайца клеммы -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
17.12.2021, 22:17
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Надо было еще сплав поковырять, состав пластиката опять же.. )))
Личное исследование к делу не подошьешь. В дело идут техн.характеристики от производителя (паспортные данные). У3 - климатическое исполнение |
|
|
17.12.2021, 23:10
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Личное исследование к делу не подошьешь. К какому делу? У3 - климатическое исполнение Была такая мысля, но проверять не стал. Будет как с унитазом, всё-равно другого названия не видно -------------------- I⚡⚡U/R