![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
Есть вопрос, на который мы ищем ответ.
Хочется получить помощь форумчан. Вводные: есть поселок в МО (можно считать его СНТ), эл. питание в который идёт по ВЛ-10кВ и подается в нашу частную КТП. В этой КТП установлен общий счетчик ЭЭ. Это прибор коммерческого учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN От КТП выполнена разводка силовой сети по участкам поселка, в каждый дом поселка. Перед каждым участком также установлен счетчик ЭЭ (на схеме они от 1 до 30). Это технические приборы учета. Марка и модель ПУ - Меркурий 230 ART-01 PQRSIN. Вся сеть 3-х фазная, построена относительно недавно (в 2013 году), работы выполнены по проекту. Все кабельные соединения между КТП и абонентами выполнены бронированным кабелем, закопанным в землю. Схематично приложил ниже. Хотя уверен что профи и так поймут )) В данный момент мы оплачиваем счета по общему счетчику (ОПУ), а индивидуальные (ИПУ) используем для того, что бы определить потребление каждого жителя. Проблема: при анализе собранных показаний выяснилось что показания ОПУ значительно меньше, чем сумма показаний ИПУ. Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт): 2700/6046 9780/16204 14340/22538 7500/11710 4500/6161 То есть разница от 25 до 40% И совершенно непонятно почему так ![]() Показания учитываются только общие - без разделения на Т1/Т2. Поэтому версия о том, что может быть разница в установках времени не подтвердилась. Я снял данные с нескольких ИПУ (используя ПО Конфигуратор/таскгруп), и сравнил с учитываемыми нами (снимаемыми вручную). Данные практически совпадают - есть небольшая дельта, но она из-за того, что вручную показания снимаются 20-го числа месяца, а внутри счетчика хранится информация от последней даты месяца. К общему счетчику я еще не подключился (пока не успел). и данные из него я еще не считал - сделаю это как-нибудь в выходные. Собственно вопрос: в какую сторону "копать"?? На какие параметры счетчиков смотреть? Или же на что смотреть в нашем электрохозяйстве? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
странно что Вас это беспокоит, но ладно
навскидку 1. трансформаторы тока в КТП неисправны 2. у потребителей трансформаторы есть? 3. что то идёт помимо ОПУ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
странно что Вас это беспокоит, но ладно да, многих удивляет что хотим разобраться, учитывая что у нас не недостача, а переплата.но да, хочется ясности и в первую очередь в техническом плане. навскидку 1. а есть вариант как проверить?1. трансформаторы тока в КТП неисправны 2. у потребителей трансформаторы есть? 3. что то идёт помимо ОПУ наша КТП находится на обслуживании у подрядной организации и им можно поставить любую (ну почти) задачу в рамках обслуживания. вопрос - какую именно задачу? 2. насколько я вижу (в том числе и на примере моего ИПУ) - нет 3. нет сеть строили сами - силами подрядчика, но под присмотром своих специалистов, так что варианты "сделали отвод" крайне маловероятны. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Есть вопрос, на который мы ищем ответ. Хочется получить помощь форумчан. выяснилось что показания ОПУ значительно меньше, чем сумма показаний ИПУ. То есть разница от 25 до 40% И совершенно непонятно почему так ![]() Я снял данные с нескольких ИПУ (используя ПО Конфигуратор/таскгруп), и сравнил с учитываемыми нами (снимаемыми вручную). Данные практически совпадают - есть небольшая дельта, но она из-за того, что вручную показания снимаются 20-го числа месяца, а внутри счетчика хранится информация от последней даты месяца. Собственно вопрос: в какую сторону "копать"?? На какие параметры счетчиков смотреть? Или же на что смотреть в нашем электрохозяйстве? ИПУ счётчики прямого включения, поэтому учитывают всякие отклонения от симметрии с максимальной точностью (диодное включение, тиристорное, симисторное...). Т.к. наверняка в посёлке есть отопление - электрическое, которое регулируется полупроводниковыми приборами. ОПУ же подключён через ТТ, которые выравнивают асимметрию токов, внося ошибку. При большом потреблении эта ошибка в среднем компенсируется, в вашем потреблении "вылазит". Теоретически ОПУ должен считать больше сумм. ИПУ, т.к. он учитывает ещё и общие потери на кабелях. Для уменьшения разницы: пройтись по домам, собрать статистику вариантов асимметричных приборов, подумать-рекомендовать как подключить наиболее ровно в полупериодах по фазам. Исходная вероятность: все дома - типовые с типовыми внутренними эл. подключениями. Скажем тёплый пол у всех подключён на фазе А, при том минимальный режим подогрева пола обеспечивается у всех подключением фазы А в прямом полупериоде. Сообщение отредактировал -Mike- - 7.12.2021, 23:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
в поверку ответ МосЭнерго (почти дословно): "... согласно паспорту вашего счетчика ЭЭ срок его поверки истекает в 2023 году. Просим вас обратиться с этим вопросом в 2023 году."ОПУ же подключён через ТТ, которые выравнивают асимметрию токов, внося ошибку. Ошибка в 20-40%?При большом потреблении эта ошибка в среднем компенсируется, в вашем потреблении "вылазит". Причем не зависимо от времени года? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для начала - речь о ТТ- например межвитковое и соответственно уменьшение Ктр., хотя и сам счётчик мог крякнуть -
могли конечно крякнуть и у потребителей, но чтобы так массово..... -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Другой вариант, после коммерческого учета установить технический. То есть, счетчик и комплект транс.тока. Наверняка возможность для этого есть.
А вы учитываете коэффициент трансформации по току при передаче данных? Так, на всякий случай спросил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
Другой вариант, после коммерческого учета установить технический. То есть, счетчик и комплект транс.тока. Наверняка возможность для этого есть. хммм... интересный вариант.То есть задублировать снятие показаний коммерческого ПУ вторым. Предложу такой вариант соседям. Он не банальный, но возможно вполне рабочий. А вы учитываете коэффициент трансформации по току при передаче данных? Так, на всякий случай спросил. Кратко - да ![]() Полностью - ранее я написал так: Например (показания ОПУ в кВт/сумма показаний ИПУ в кВт): 2700/6046 9780/16204 14340/22538 7500/11710 4500/6161 Это уже пересчитанные показания с учетом КТ наших ТТ. Что бы сравнивать одинаковые величины, а именно кВт с кВт. Для пересчета мы берем КТ из договора с МосЭнерго - там он указан как 60 То есть реальные показания (снятые с ПУ) в моем примере выше выглядят так: ОПУ/ИПУ 45/6046 163/16204 239/22538 125/11710 75/6161 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А запятые на табло у абонентов внимательно смотрели? Были такие случаи😁
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как правило, 2% ТТ на нагрузке ниже 10% может давать заметную погрешность. Очень.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
а по факту какой? в личном кабинете указан именно 60. По нему и считаем.Какой именно номинал ТТ я пока не проверил - у меня не было с собой ключа "бабочки" от щита в КТП. Фото ТТ прилагаю, но не думаю что по фото можно определить номинал. думаю что в таком корпусе устанавливались разные ТТ. Как правило, 2% ТТ на нагрузке ниже 10% может давать заметную погрешность. Очень. и эта погрешность будет "плавающей"как это определить? |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Во!! Второй комплект транс.тока идёт на амперметры. Можно использовать их для дублирующего учёта. Только коэффициент трансформации глянуть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
Во!! Второй комплект транс.тока идёт на амперметры. Можно использовать их для дублирующего учёта. Только коэффициент трансформации глянуть. Кабели от ТТ идут в клеммную коробку, установленную под ОПУ.эта коробка опечатана, так что туда не подключиться ![]() Фото узла учета (отдельный шкаф в КТП) ниже: Слева элементы управления освещением поселка (оно подключено через отдельный свой ПУ) Сообщение отредактировал larico - 9.12.2021, 0:44 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23069 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не понял - фото ТТ это на ТП, в чём проблема номинал глянуть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кабели от ТТ идут в клеммную коробку, установленную под ОПУ. эта коробка опечатана, так что туда не подключиться ![]() Это про верхний комплект. Вам же сказали про нижний. не понял - фото ТТ это на ТП, в чём проблема номинал глянуть? А чЁ, так можно, да? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Кабели от ТТ идут в клеммную коробку, установленную под ОПУ. эта коробка опечатана, так что туда не подключиться Тоже мне, бином Ньютона. ![]() Сверху - прокалывающий зажим (для напряжения); для чего клещи - сами знаете. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.12.2021 Из: Москва Пользователь №: 59145 ![]() |
не понял - фото ТТ это на ТП, в чём проблема номинал глянуть? в том что фото летнее (снимал при проведении очередного ТО), а сейчас зима.Как я и написал - ключей с собой не было. Это про верхний комплект. Вам же сказали про нижний. Очевидно что мне это не очевидно.Я никогда не утверждал что я хоть немного разбираюсь в высоковольтной части ТП. Я про нижний комплект. Верхний опломбирован. Пломбы срывать не надо. Ясно, пасиб.