Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Цвет шины заземления?

Гость_Влад_*
сообщение 27.1.2005, 15:09
Сообщение #1





Гости






Вопрос о цвете шины заземления, в какой цвет должена быть окрашена шина в черный или желто-зеленый ? На какой документ можно сослаться ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 28.1.2005, 1:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



ПУЭ 1.1.29
"Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины должны быть обозначены:
...... нулевая рабочая N - голубым, эта же шина, используемая в качестве нулевой защитной, - продольными полосами желтого и зеленого цветов;
Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивного охлаждения или для антикоррозийной защиты."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Влад_*
сообщение 28.1.2005, 12:39
Сообщение #3





Гости






Вот нашел в Инете как трактуется пункт 1.1.29 Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов...

Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10 приведены в редакции седьмого издания (2002 г.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_андрей_*
сообщение 1.2.2005, 16:19
Сообщение #4





Гости






уважаемый виктор вобще-то нулевая шина красится вголубой цвет только постоянного тока а при переменном только в синий , уточнять надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 2.2.2005, 1:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Уважаемый Андрей! Переписал из ПУЭ слово-в слово.

А вот уменя встречный вопрос.
Дайте ссылочку на документ.
Какого цвета должен быть заземляющий провод идущий от

установки до контура, и должна ли на нем быть вообще изоляция?

... Инспектор заставляет меня снимать желто-зеленую изоляцию со

всех заземляющих проводников. Законно ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_андрей_*
сообщение 4.2.2005, 15:35
Сообщение #6





Гости






Виктор я точно не помню (если сильно надо то уточню) заземляющие проводники от 1,5 мм2 до 4мм2 идут строго в изоляции, а после 4мм2 могут идти без нее, но это не, означает что они, должны быть обязательно голыми. Должна быть изоляция от внешних факторов. Это по “справочнику заземления “ Карякина. Также должны быть помечены по 150 мм с каждой стороны желто-зеленым цветом. И судя по всему инспектор не прав, с ссылкой на ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_андрей_*
сообщение 4.2.2005, 15:40
Сообщение #7





Гости






кстати о "переписал из ПУЭ" его я не открывал месяца 2 , это всё по памяти ( хочиш верь а хочиш нет )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Schneider
сообщение 26.9.2005, 11:41
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.9.2005
Пользователь №: 3941



А, нормируется ли цвет шины рабочего заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 27.9.2005, 15:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



По цвету заземления вопрос интересный раньше было определено конкретно -цвет чёрный. потом появилось чёрный или тёмно-синий.
А , сейчас смотришь на заземления , жёлтый фон + зелёные полоски.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Schneider
сообщение 27.9.2005, 16:10
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.9.2005
Пользователь №: 3941



Вроде ПУЭ и ГОСТ Р 50462 смотрел в них однозначно для защитного заземления использовать желто-зеленую окраску.

А про цвет рабочего заземление нислова (может не там смотрел), получается что цвет проводников рабочего заземления не регламентируется?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Феодор_*
сообщение 27.9.2005, 20:28
Сообщение #11





Гости






Рабочий нуль всегда голубой. Норматив, правда, не назову.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 27.9.2005, 22:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



А что за термин "рабочее заземление"?
Какое оно еще может быть? нерабочим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чайник_*
сообщение 28.9.2005, 2:30
Сообщение #13





Гости






Цитата(Viktor2004)
А что за термин "рабочее заземление"?
Какое оно еще может быть? нерабочим?

Коллеги ошиблись - не каждый день экзамены сдают,
путают пока определения защитный/"рабочий"(PE/N) ноль и защитное заземление(PE) - не придают этим терминам значения - считают, что это "придирки" инспектора... icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Terminator_*
сообщение 31.3.2006, 10:32
Сообщение #14





Гости






Может я что-то не понимаю, но:
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Глава 2.7
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
а п.1.1.29 говорит про электроустановки - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии, а насколько я понимаю, раз есть специальная глава в ПТЭЭП посвященная теме заземляющих (подчеркиваю) устройств, то комментарии излишни.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avmal
сообщение 1.4.2006, 16:22
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5205



Кончайте парить друг-другу мозги - заземляющая шина, проложенная открыто, должна быть черной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 2.4.2006, 6:20
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
... Инспектор заставляет меня снимать желто-зеленую изоляцию со

Если заземляющий проводник цельнотянутый - то инспектор прав.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 2.4.2006, 23:39
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
инспектор прав

На что ссылается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
avmal
сообщение 3.4.2006, 18:07
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 33
Регистрация: 30.3.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5205



шина, проложенная открыто, должна быть черной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.4.2006, 20:03
Сообщение #19





Гости






Что за ерунда, всю жизнь красили в черный, по крайней мере на нашей подстанции они черные и еще не один не пришел и не заставил перекрашивать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шины_*
сообщение 3.4.2006, 20:20
Сообщение #20





Гости






Они должны быть обязательно - черные. Жз только в трубе и кабеле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 2:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены