подключение проточного водонагревателя Kospel RDH 15 , добрый день господа професионалы! подскажите пожалуйста правильнос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение проточного водонагревателя Kospel RDH 15 , добрый день господа професионалы! подскажите пожалуйста правильнос |
12.11.2021, 11:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2021 Пользователь №: 59023 |
Добрый день господа профессионалы! Подскажите пожалуйста правильность подключения этого подогревателя. На данный момент он подключен к трем фазам и рабочему нолю, но ноль сидит там где указано заземление, другого места подключения рабочего ноля нет! электрики приходили смотрели но внятно ничего не сказали, один предложил убрать ноль забить штырь в землю и посадить землю на это место где был ноль. а ноль вообще не подключать.
Извиняюсь опечатка в названии KOSPEL KDH 15 |
|
|
|
12.11.2021, 11:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9080 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И происходит это на Луне под землей...
-------------------- |
|
|
12.11.2021, 12:06
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
12.11.2021, 12:21
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Схема подключения без ноля.
|
|
|
|
12.11.2021, 13:28
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
12.11.2021, 14:50
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Если они ещё только предлагают штыри забивать какие им тт или дифы?
|
|
|
12.11.2021, 15:27
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
12.11.2021, 17:36
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2021 Пользователь №: 59023 |
Стоит диф.автомат в щитке, на все три фазы и ноль идущие к этому подогревателю.
Подогреватель стоит в гараже в подвале там все сухо. Схема подключения без ноля. Эту схему я эл.показывал вот они и предложили забить штырь, а ноль убрать. вот подогреватель А почему у меня не загружаются фото и видео. Нахожу, выбираю, загружаю а их нигде нет. |
|
|
12.11.2021, 19:28
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Мерзость все эти проточные грелки.
Поставьте бойлер на 100 л, мало, - еще поставьте. Да хоть 5 штук, если воды мало. Но соединяйте по воде последовательно. Реально лучше будет, проверено не на одном объекте, где меня привлекали к работам. |
|
|
12.11.2021, 21:11
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Владимир что вы нам хотите показать?Вроде и так всё понятно. 3 фазы соединены без ноля. Сделайте только хорошее заземление. И защиту поставьте. Сколько проводов у вас на вводе в дом?
Денис ну а если нагреватель куплен уже не выкидывать же его. Цитата диф.автомат в щитке, на все три фазы и ноль идущие к этому подогревателю Только вот здесь с нулём не понятно как быть.
|
|
|
|
12.11.2021, 22:00
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Владимир 86) Подскажите пожалуйста правильность подключения этого подогревателя Подключайте так, как указано в паспорте!-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.11.2021, 14:50
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2021 Пользователь №: 59023 |
Владимир что вы нам хотите показать?Вроде и так всё понятно. 3 фазы соединены без ноля. Сделайте только хорошее заземление. И защиту поставьте. Сколько проводов у вас на вводе в дом? Денис ну а если нагреватель куплен уже не выкидывать же его. Только вот здесь с нулём не понятно как быть. Да этот подогреватель уже стоял не подключенным в этом гараже, гараж я приобрел 2 года назад. Подогреватель абсолютно новый в пользовании не был вот я и решил довести проводку воды до ума. Все сделал все работает, но подключение подогревателя вызывает сомнения, правильность его подключения. Хотя работает... Я не электрик но и не совсем не сведущий человек в электрике. Вот и решил спросить у профессионалов, потому как местные которых я приглашал внятно не дали совет. И еще вопрос: а разве тэны могут работать без ноля, или в этом качестве будет работать земля? Спасибо всем за ответы! Сообщение отредактировал Владимир 86 - 13.11.2021, 14:53 |
|
|
13.11.2021, 14:53
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9080 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
14.11.2021, 0:24
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
14.11.2021, 8:14
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ноль требуется только для одной фазы а 2 или 3 фазы могут работать самостоятельно без ноля. Это если вкратце.
Цитата Все сделал все работает Непонятно только почему вы этому удивляетесь если эта вещь у вас уже работаете. Вы так и не ответили сколько жил к вам приходит и есть ли нормальное заземление чтобы с этим апаратом вам спокойно жилось. УЗО оставьте как есть без подключённого ноля только ещё раз говорю что земля должна быть хорошей.
|
|
|
14.11.2021, 19:02
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2021 Пользователь №: 59023 |
В гараж приходит кабель из четырех жил, соответственно N,-L1-,L2-,L3 кабель предыдущий хозяин пробросил отдельно от ряда гаражей, лично в свой напрямую от общего счетчика. Заземления конкретно в гараже я не нашел. Входной кабель приходит в гараж и сразу идет на трехфазный счетчик, далее со счетчика на четыре автомата и с этих автоматов я подключил демпферный выключатель на 4 жилы соответственно N-L1-L2-L3, а с этого демпферного автомата я подключил подогреватель. Ноль я посадил где на подогревателе указана земля, а фазы как положено по схеме. Надеюсь я по чайниковски, но понятно объяснил вам, я старался.
|
|
|
14.11.2021, 20:08
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2021 Пользователь №: 59023 |
|
|
|
14.11.2021, 23:46
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9080 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
, далее со счетчика на четыре автомата и Так делать запрещено категорически ввиду того что это смертельно опасно подключил демпферный выключатель Это что такое вообще? -------------------- |
|
|
15.11.2021, 8:28
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2021 Пользователь №: 59023 |
Так делать запрещено категорически ввиду того что это смертельно опасно Это что такое вообще? Константин добрый день. Вообще то речь идет о проточном обогревателе 15 кВт. И что не правильно? Так делать запрещено категорически ввиду того что это смертельно опасно Константин если вы про то что я не правильно написал (демпферный выключатель) 1000 извинений. Я подключил дифферинциальный выключатель. Чайник что вы хотите!Это что такое вообще? |
|
|
15.11.2021, 11:39
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9080 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Константин добрый день. Вообще то речь идет о проточном обогревателе 15 кВт. И что не правильно? Вот это со счетчика на четыре автомата -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2024, 2:43 |
|