Подскажите, кто знает. Вопрос простой )
Что из бытовой техники требует УЗО типа A, а что смело можно подключать через тип AC? Замучил этой темой форумхаус, и еще спецов знакомых. Попробовал схемки порисовать разные, типа диод воткнуть в линию, диодный мост или тиристорный регулятор. (Там чтобы запустить имитацию, ткните по ссылке "edit in evercircuit" внизу справа) Пока что понимания внятного нет. Осциллограммы со схемок, говорят, что составляющая пульсирущего постоянного тока в цепи питания есть. А значит, практически любой прибор в доме, куда н ткни, должен быть защищен типом А. Или я неправильно понимаю? На кой тогда рынок завален типом AC? Где его применять? На лампочках накаливания? Так их скоро в продаже не найти. На бойлер/котел/варочнуюПанель воткнуть, так там тоже своя управляющая схемка с каким-нибудь импульсником имеется. Куда ставить АС? Сообщение отредактировал farabundo - 29.10.2021, 20:47 |
|
|
|
29.10.2021, 21:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22838 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
щас придёт Димка и скажет - выкиньте и А и АС
по теме - что Вы имеете ввиду под бытовой техникой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.10.2021, 22:20
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
30.10.2021, 0:28
Сообщение
#4
|
Гости |
УЗО типа A надо ставить там, где питание опасным напряжением происходит от источника постоянного тока. В этом случае утечка через тело человека будет постояннотоковая, и УЗО типа АС (трансформаторное по своему принципу) не сработает. Импульсные источники питания имеют гальваническую развязку первичных и вторичных цепей (ВЧ трансформатор, оптопару в цепи управления, прорези в печатной плате ). Через них пробой из сети 220 во вторичку нерален. Если только в воде не утопить. А на случай утопления утечка будет уже переменнотоковая. Узо типа AC сработает.
|
|
|
|
30.10.2021, 10:57
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10815 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
УЗО типа A надо ставить там, где питание опасным напряжением происходит от источника постоянного тока. От аккумулятора? Так сразу и не ответишь, где оно так. Может, о пульсирующем речь? Постоянный ток значительно менее опасен. Зато как коротнёт - хрен дугу погасишь. Сообщение отредактировал Roman D - 30.10.2021, 11:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
30.10.2021, 16:19
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
От аккумулятора? Так сразу и не ответишь, где оно так. Может, о пульсирующем речь? Конечно о пульсирующем УЗО типа A надо ставить там, где питание опасным напряжением происходит от источника постоянного тока. В этом случае утечка через тело человека будет постояннотоковая, и УЗО типа АС (трансформаторное по своему принципу) не сработает. Импульсные источники питания имеют гальваническую развязку первичных и вторичных цепей (ВЧ трансформатор, оптопару в цепи управления, прорези в печатной плате ). Через них пробой из сети 220 во вторичку нерален. Если только в воде не утопить. А на случай утопления утечка будет уже переменнотоковая. Узо типа AC сработает. Вот утечка случилась в питающей сети. С провода на корпус. И через УЗО течет пульсирующий постоянный ток. Я тоже думал, что надо получить утечку с дорожки между выпрямителем и инвертором, что мало вероятно. Однако ж нет |
|
|
30.10.2021, 17:24
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
30.10.2021, 17:45
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22838 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
понеслось....
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
30.10.2021, 17:50
Сообщение
#9
|
Гости |
Вот утечка случилась в питающей сети. С провода на корпус. И через УЗО течет пульсирующий постоянный ток. Пульсирующий ток постоянного направления содержит в себе две составляющие: постоянную и переменную. Переменная составляющая трансформируется в дифференциальном трансформаторе УЗО типа AC во вполне себе переменный ток (с гармониками), размагничивающая обмотка расцепителя ослабляет поле удерживающего магнита, УЗО срабатывает. |
|
|
30.10.2021, 19:24
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(farabundo) Что из бытовой техники требует УЗО типа A, а что смело можно подключать через тип AC? В зависимости от того, что из себя представляет бытовая техника:- бойлер и освещение - это одно, а скажем относительно мощный тиристорный регулятор или часто включаемые/отключаемые эл.двигатели - это совершенно иное. Сообщение отредактировал Rezo - 30.10.2021, 20:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
30.10.2021, 19:26
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
|
|
|
30.10.2021, 19:47
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
30.10.2021, 20:30
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
В зависимости от того, что из себя представляет бытовая техника: бойлер и освещение - это одно, а скажем относительно мощный тиристорный регулятор или часто включаемые/отключаемые эл.двигатели - это совершенно иное. В зависимости от того, что из себя представляет бытовая техника: - бойлер и освещение - это одно, а скажем относительно мощный тиристорный регулятор или часто включаемые/отключаемые эл.двигатели - это совершенно иное. Для упрощения оглашу весь список Духовка Варочная панель Холодильник Вытяжка СВЧ Стиралка Посудомойка Бойлер Электрокотел Газовый котел Кондиционер Освещение светодиодные лампы 230В Освещение LED с блоками питания 230В/24(12)В Скваженные насосы Розетки для ручного электроинструмента: болгарки, пилы пр. с регулятором оборотов) Хорошо я стартануть не успел.. А вам известно, что бытовое оборудование бывает "одно" и "совершенно иное"? В личку ответил |
|
|
30.10.2021, 20:51
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3890 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
щас придёт Димка и скажет - выкиньте и А и АС по теме - что Вы имеете ввиду под бытовой техникой? Для людей с тревожно-фобическими расстройствами можно два разнотипных УЗО поставить. Если совсем невмоготу, то можно и на каждую розетку смонтировать. Какое нибудь из узо да сработает. Но похоже, что челу просто заняться нечем. |
|
|
30.10.2021, 21:24
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
|
|
|
30.10.2021, 21:51
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3890 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
У целом, да. Но в данном конкретном случае нет Так хочется разобраться, что аж кушать не могу Не надо глубоко вникать. Писатели нормативных документов часто сами не понимают того, что пишут. Ясно лишь одно, что чем больше они пишут, тем больше хаоса среди читателей и производителей создают, а электрощит для квартиры, после его сборки по всем правилам норматиной документации, напоминает пульт управления ядерным реактором. Это не нормально! Делайте проще. Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.10.2021, 21:57 |
|
|
30.10.2021, 21:58
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
Не надо глубоко вникать. Писатели нормативных документов часто сами не понимают того, что пишут. Ясно лишь одно, что чем больше они пишут, тем больше хаоса среди читателей и производителей создают, а электрощит для квартиры, после его сборки по всем правилам норматиной документации, напоминает пульт управления ядерным реактором. Это не нормально! Ясности не прибавилось. Нискока |
|
|
30.10.2021, 22:01
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3890 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
30.10.2021, 22:09
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2021 Пользователь №: 58947 |
|
|
|