Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

трансформаторы тока

Гость_Аркадий-аркадий_*
сообщение 28.9.2021, 21:07
Сообщение #1





Гости






Подскажите для чего ставят перемычку между контактами вторичной обмотки трансформатора тока (И1 и И2).?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 28.9.2021, 23:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Режим работы этого аппарата - короткое замыкание на вторичке. То есть надо, чтобы на вторичке сидела обмотка прибора с минимальным сопротивлением или надо замкнуть выводы. Если этого не сделать, то при достаточном токе протекающем по первичке можем получить "пожар железа" - перегрев стального сердечника при перенасыщении. Говорят ещё на незамкнутой вторичке наводится слишком большое напряжение, из-за которого происходит пробой изоляции, но на практике такого эффекта никогда не наблюдал, хотя не замкнутые вторички встречал неоднократно (как правило при этом ТТ если еще не сгорел, то нагрет ненормально)


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 29.9.2021, 6:50
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



на незамкнутой вторичке наводится слишком большое напряжение,
Если на ТТ 380 вольт разомкнута обмотка то наводиться напряжение до 1,5 кВ

Сообщение отредактировал Prussia39 - 29.9.2021, 6:51


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.9.2021, 8:20
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11168
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Видал плохо затянутую и выгоревшую из-за этого клемму счетчика. Транс 50/5. Видал расплавившуюся алюминиевую шину от пожара ТТ.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.9.2021, 8:22


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 2.10.2021, 10:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Prussia39 @ 29.9.2021, 8:50) *
на незамкнутой вторичке наводится слишком большое напряжение,
Если на ТТ 380 вольт разомкнута обмотка то наводиться напряжение до 1,5 кВ

Не верно. Напряжение будет гораздо выше и в конечном итоге ТТ сгорит от пробоя. Напряжение на клеммах ТТ будет повышаться до бесконечности. А напряжение пробоя 1 сантиметра сухого воздуха 27кВ

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.10.2021, 11:14


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 2.10.2021, 11:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Нам препод говорил, что разомкнутый ТТ может взорваться


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 2.10.2021, 11:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Инк @ 2.10.2021, 13:32) *
Нам препод говорил, что разомкнутый ТТ может взорваться

Конечно может. Напряжение на клеммах будет расти до бесконечности пока его не прошьет, либо он не взорвется


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.10.2021, 14:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Евгений @ 29.9.2021, 0:46) *
Если этого не сделать, то при достаточном токе протекающем по первичке можем получить "пожар железа" - перегрев стального сердечника при перенасыщении.

Привет всем. Бурно обсуждалась тема пару лет назад. При разомкнутой вторичной обмотке ТТ ,насыщение сердечника наступает ,всего при нескольких процентах проходящего тока через первичную обмотку от номинала ТТ. Дальнейшее нарастание тока практически не оказывает ни какого влияние на магнитный поток сердечника ТТ. Нет причин у трансформаторного железа греться от насыщения железа.

Цитата(Viktor2004 @ 2.10.2021, 11:48) *
Напряжение будет гораздо выше и в конечном итоге ТТ сгорит от пробоя. Напряжение на клеммах ТТ будет повышаться до бесконечностиА.

Сгорит от того, что вторичная обмотка, пробивает изоляцию первичной обмотки на корпус. Есть факторы которые ограничивают рост напряжения. В нормальных условиях, на разомкнутых клеммах вторичной обмотки, обычно напряжение не превышает каких-то запредельных величин. ТТ могут так работать годами и с ними ни чего не происходит.

Сообщение отредактировал rosck - 2.10.2021, 14:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.10.2021, 12:10
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



rosck всё исходит от слова "может"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 3.10.2021, 13:37
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 512
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



согласен с rosck .. совершенно верно. работают годами но иногда сгорают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.10.2021, 14:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(с2н5он @ 3.10.2021, 13:10) *
rosck всё исходит от слова "может"

Именно. В некоторых случаях работают годами. А в некоторых случаях сгорают при первом включении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 3.10.2021, 19:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(rosck @ 2.10.2021, 14:11) *
При разомкнутой вторичной обмотке ТТ ,насыщение сердечника наступает ,всего при нескольких процентах проходящего тока через первичную обмотку от номинала ТТ. Дальнейшее нарастание тока практически не оказывает ни какого влияние на магнитный поток сердечника ТТ. Нет причин у трансформаторного железа греться от насыщения железа.

Индукция, быстро достигнув насыщения, там и остаётся до конца полупериода, а в следующем повторяется то же в другую сторону. При этом индукция многократно превышает рабочую, а потери в сердешнике растут пропорционаяльно ея квадрату.

Цитата(rosck @ 2.10.2021, 14:11) *
В нормальных условиях, на разомкнутых клеммах вторичной обмотки, обычно напряжение не превышает каких-то запредельных величин. ТТ могут так работать годами и с ними ни чего не происходит.

Действующее напряжение, а амплитуда в импульсе в начале полупериода - киловольты. И если это ничё никуда не пробивает, то да, может ещё и поживёт некоторое время. icon_smile.gif


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.10.2021, 22:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(чукча @ 3.10.2021, 19:49) *
Индукция, быстро достигнув насыщения, там и остаётся до конца полупериода, а в следующем повторяется то же в другую сторону. При этом индукция многократно превышает рабочую, а потери в сердешнике растут пропорционаяльно ея квадрату.




Мы с вами очень горячо обсуждали эту тему. Я пропускал через ТТ 150/5 А ток до 2000 А через нагрузочный трансформатор. С разомкнутой вторичной обмоткой он оставался абсолютно холодным.При этом действующее напряжение было на уровне 3- 5 вольт, причем оно практически не зависело от изменения тока. Амплитудное, достигало значений несколько десятков вольт и росло с увеличением тока.

Но если обмотку замкнуть, то ТТ нагревался за секунды. Перегрузочная способность ТТ, 10 крат . Во вторичке ток был на уровне 50А.
Цитата(чукча @ 3.10.2021, 19:49) *
Действующее напряжение, а амплитуда в импульсе в начале полупериода - киловольты. И если это ничё никуда не пробивает, то да, может ещё и поживёт некоторое время. icon_smile.gif


В нормальном режиме, нету там киловольтов. Чтобы они появились нужны определенные условия. Например - короткое замыкание через ТТ или запуск мощного двигателя.

Сообщение отредактировал rosck - 3.10.2021, 22:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 4.10.2021, 10:52
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Если хочется поанализировать, что происходит с трансформатором тока с разомкнутой вторичкой.
Вот нашел в закромах пару случаев, когда мне попадались греющиеся ТТ-0,4 кВ. Прикладываю картинки. Понятно, что во вторичке ток не протекает (она разомкнута).
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 10:58
Rambler's Top100     