|   Контроль заземления , посторонняя ЭДС | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Контроль заземления , посторонняя ЭДС | 
|  3.9.2021, 8:39 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380  | 
				Добрый день! Подскажите как лучше решить следующую проблему? В сети с изолированной нейтралью 3х1140В запускается двигатель 250кВт. Для питания двигателя использован кабель 3х95+3х6. Жилы кабеля 3х6 используются для жилы контрольного заземления и подключения датчиков температуры. Во время переходных процессов (пуск двигателя) по силовым жилам кабеля 3х95 протекает большой (пусковой). Этот ток наводит постороннюю ЭДС в жиле контроля заземления 6мм2. Цепь контроля заземления состоит из блока контроля заземления (установленного в питающей станции) и диода (установленного на потребителе\двигателе). Получается, что во время пуска диод перегорает. Что лучше добавить последовательно\параллельно в схему блока чтобы защитить диод во время включения двигателя? Схема блока тут https://leg.co.ua/arhiv/raznoe-arhiv/novoe-...dovanie-18.html | 
|   | |
|  | 
|  3.9.2021, 13:13 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145  | 
				Если ток наводки по величине не выжигает диод, а причина отказа в появлении повышенного напряжения, то можно параллельно-встречно установить аналогичный диод. Если же слишком большой наведённый ток, то, как мне думается, лучше заменить диод на более мощный. При невозможности - тогда уж рядом с диодом лепить сложную электронную схему. | 
|   | |
| Гость_в горле кость_* |  3.9.2021, 16:05 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Вы прям как маленький.. Не знаете как поступают брутальные электрики с защитой, мешающей жить? Выкидывается(закорачивается, выкусывается и тп) всё нафик и всё на этом.. Что сгорит, то не сгниёт    | 
|   | |
|  3.9.2021, 17:37 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
				шунтируйте на время пуска
				
				
				
			 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  | 
|  3.9.2021, 21:09 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557  | можно параллельно-встречно установить аналогичный диод Какой в этом смысл? Получится аналог резистора -------------------- I⚡⚡U/R ЗаконОмерность | 
|   | |
|  3.9.2021, 21:28 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | |
|   | |
|  6.9.2021, 16:54 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380  | 
				А если диод зашунтировать конденсатором? Пусковую переменку (большое напряжение из за отсутствия пути протекания тока, а именно наведённый ток порядка 10мА. Диод бьёт именно напряжение, которое постоянно накапливается от наведённого тока) - погасит (будет заряжаться). А для постоянного тока от блока БКЗ будет как разрыв в цепи. В теории вроде так Наверно правильнее будет даже R-C цепочку сделать как шунт к диоду. Должно сработать как фильтр помех | 
|   | |
|  | 
|  6.9.2021, 18:27 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145  | а именно наведённый ток порядка 10мА. Диод бьёт именно напряжение, которое постоянно накапливается от наведённого тока) - погасит (будет заряжаться). А для постоянного тока от блока БКЗ будет как разрыв в цепи. Ну вот дождались, появились от ТС конкретные данные. Исходный диод работает как термосопротивление приложенным прямым напряжением. Обратное большое напряжение, приложенное к этому диоду его выжигает. Ставьте к существующему диоду параллельно-встречно такой же диод и проблемы не будет: прямой будет работать как термо-, а обратный уберёт паразитное напряжение. Сообщение отредактировал -Mike- - 6.9.2021, 18:30 | 
|   | |
|  7.9.2021, 8:07 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380  | Ну вот дождались, появились от ТС конкретные данные. Исходный диод работает как термосопротивление приложенным прямым напряжением. Обратное большое напряжение, приложенное к этому диоду его выжигает. Ставьте к существующему диоду параллельно-встречно такой же диод и проблемы не будет: прямой будет работать как термо-, а обратный уберёт паразитное напряжение. Обратный диод нарушит принцип работы блока БКЗ и вся цепь потеряет смысл. Принцип работы блока в том, что он подаёт постоянное напряжение в измеряемую им цепь. Это напряжение меняет свою полярность через определённый промежуток времени. В исправной цепи с 1 диодом проходит только положительный импульс и блок понимает что цепь заземления исправна. Если пройдёт и отрицательный импульс блок воспримет это как замыкание контролируемой цепи и уйдёт в аварию. В случае отсутствия обоих импульсов блок воспринимает это как разрыв контролируемой цепи. В случае падения положительного импульса ниже установленного значения блок воспринимает это как увеличение сопротивления контролируемой цепи. Вывод: обратный диод не подходит так как пропустит обратное напряжение от блока и блок уйдёт в аварию. Сообщение отредактировал 4ainic - 7.9.2021, 8:08 | 
|   | |
|  7.9.2021, 10:43 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145  | 
				Конечно схему вашу не читал, поэтому предложил самую суть. Но судя по вашему развёрнутому комментарию, для корректной работы блока осталось последовательно 2 диоду поставить стабилитрон, напряжение стабилизации которого ограничит обратное напряжение на 1 диоде и в то же время при рабочем напряжении и полярности не будет шунтировать 1 диод. | 
|   | |
|  | 
|  7.9.2021, 20:50 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539  | 
				не проще диод заменить на обратное 400+В ? а то с стабилитронами можно запутаться....к тому же есть риск что начнут гореть стабилитроны в схеме.
				 Сообщение отредактировал sava_174 - 7.9.2021, 20:53 | 
|   | |
|  8.9.2021, 10:19 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380  | 
				А есть риск что стабилитрон не успеет сработать и диод сгорит раньше? Мне R-C фильтр больше по душе, он точно сразу сработает. | 
|   | |
|  8.9.2021, 12:59 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  |  чтоб под рукой Отчего не зашунтировать диод двумя встречно-последовательными стабилитронами (как V5,V6) помощнее, типо Д815? -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 5:41 | 
|  | 
|   |