Объединение нулей | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Объединение нулей | 
	 
	 
| Гость_Гость_Сергей_*_* | 
			
			  28.8.2021, 9:34
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Здравствуйте. Скажите есть ли смысл объединять PEN проводники приходящие в один ШРН с разных ВРУ. С ШРН пошла на грузка на электрические печи. Два кабеля приходят в один шрн с двух разных ВРУ для того что бы печи были всегда в работе если идёт техническое обслуживание или ремон одного какого либо вру из двух каждое из этих вру питается, со своего ктп. Но бывает так что и отключают ктп и приходится делать переключения в шрн что бы печи не отключались. Получается что при переключени если отключат одно ктп, нуль с этого ктп тоже будет не в работе. Будет ли смысл объединить РEN проводники идущие с разных вру перемычкой в шрн? Так как нули рабочие печей объединяются между собой и PEN проводником через металлический корпус шрн и греются. Или достаточно будет просто поставить в шрн две шины на PEN проводники и к этим шинам подключить нули печей?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  28.8.2021, 10:47
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				Если не соединять - значит переключать, а в цепях PEN переключалки не ставятся.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  28.8.2021, 13:30
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 
				ГЗШ по определению одна.
				
				
				
			 
			
			-------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Сергей_*_* | 
			
			  28.8.2021, 17:52
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  28.8.2021, 19:03
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       |
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Сергей_*_* | 
			
			  28.8.2021, 20:53
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 Сергей , вы что-то поняли из сообщения #2 ? не видно реакции. Нынче не принято использовать корпус щита в качестве шины. Это открытая проводящая часть (ОПЧ) может быть я понял это по своему, но не совсем правильно. Понятно что PEN проводники не разрываются коммутационными аппаратами. Я попросил совета, более правильного решения. Значит правильнее будет объеденить PEN проводники с двух разных ктп через одну PEN шину даже в случае переключения? Если рассудить так что отключив одно ктп и переключив на другое ктп ток идущий по PEN проводнику с ктп которое отключенно исчезнет так как ток также исчезнет и в фазах с этого ктп, соответственно ток протекающий по нулевому рабочему проводнику печей уже пойдет с того ктп на которое будет произведено переключение, но ток проходит через металл корпуса шрн и в местах подключения клемм PEN проводников печей к корпусу шрн наблюдается ощутимый нагрев в следствии коррозии корпуса шрн и окисления. Не будет ли лишним объединить проводники PEN приходящих с ктп и PEN проводники эл.печей через одну медную шину?  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Сергей_*_* | 
			
			  28.8.2021, 21:00
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  28.8.2021, 21:10
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Не будет ли лишним объединить проводники PEN приходящих с ктп и PEN проводники эл.печей через одну медную шину? Разумеется, именно поэтому и говорил: Нынче не принято использовать корпус щита в качестве шины.  Не должен рабочий ток проходить по оболочке. | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Сергей_*_* | 
			
			  28.8.2021, 21:33
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 Разумеется, именно поэтому и говорил:  Не должен рабочий ток проходить по оболочке. Спасибо за разъяснения. Просто на закрепленном за мной участке выявил такое и начал делать шину и перемычку что бы объединить pen проводники, мнение коллег разделилось на два мнения. 1 "делаешь работу в которой нет нужды" и "да пофиг как" 2 "делай лишним не будет" и конечно нужно"  | 
	
 
 | 
	|
			
			  28.8.2021, 21:48
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 Спасибо за разъяснения. Просто на закрепленном за мной участке выявил такое и начал делать шину и перемычку что бы объединить pen проводники, мнение коллег разделилось на два мнения.  1 "делаешь работу в которой нет нужды" и "да пофиг как" 2 "делай лишним не будет" и конечно нужно" 3 "так нада" 4 "а разве по-другому можно?" -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость_Сергей_*_* | 
			
			  28.8.2021, 22:02
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  28.8.2021, 22:26
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 )) это не озвучивалось коллегами,  но  мысли были такие наверняка у кого то Предполагаю, что это разная степень осведомлённости... и профессионализма, в конце-концоф Могу-хочу-делаю - это контролируемая цепочка. Сообщение отредактировал Roman D - 28.8.2021, 22:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 12:40 | 
| 
 | 
	
| 
 |