![]() Заземление PE и IE , Должно ли звониться между собой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление PE и IE , Должно ли звониться между собой |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Приветствую, коллеги.
Собственно, вопрос в следующем. Имеются панели ОВКВ (КИПиА) с заземляющими шинами PE и IE, то есть с защитным и инструментальным заземлением, было выявлено, что часть шин "звонится" между собой, а часть имеет сопротивление между собой в районе 30-70 Ом. Организация, выполняющая монтаж заявляет, что эти два контура проходят рядом, и что это нормально. Подскажите, какие есть нормы или правила, касающиеся данной ситуации? Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 30.6.2021, 9:25 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17112 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1) .. IE... инструментальным заземлением.. 2) Организация, выполняющая монтаж заявляет, что эти два контура проходят рядом, и что это нормально. Подскажите, какие есть нормы или правила, касающиеся данной ситуации? 1) Знакомые термины - рабочее, технологическое, информационное,.. функциональное (FE). А что такое "инструментальное" ? Есть определение ? 2) На основании чего заявляется ? Почему нормы и правила не требуете с заявляющих ? А лучше с проектировщика. .. а часть имеет сопротивление между собой в районе 30-70 Ом. Сопротивление меж двух ЗУ из чего складывается ? В основном из сопротивления растеканию независимого (автономного) заземлителя расположенного в зоне чистой земли (метров за 20, а такое еще отыскать надо ![]() Сообщение отредактировал Олега - 30.6.2021, 11:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
В щитах обозначается как IE, по-русски - функциональное.
Объект слишком большой, и спрашивать не с кого, да и документально - заземление уже сдано. Никак не могу найти подходящих норм. Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 5.7.2021, 8:48 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17112 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Объект слишком большой, и спрашивать не с кого Удивительные истории.. На большом объекте нет ответственного за электрохозяйство и лиц его замещающих ?У вас есть "организация, выполняющая монтаж". Почему с нее не спрашивается ? .. да и документально - заземление уже сдано. Кто конкретно принимал, на основании чего, чем руководствовался ? Чьи подписи на актах ? Вообще-то До начала монтажа владелец установки должен иметь проект, содержащий ссылки на все нормативы. И требовать соблюдения норм нужно До выплаты денег. Никак не могу найти подходящих норм. Простите.. но вы кто на предприятии, почему занялись поиском ? Где ищите ?О функц. заземлении в общем - см. в ПУЭ, ГОСТы, СНиПы. Нормы на функциональное заземление для конкретного оборудования устанавливает производитель. Судя по вашему описанию, у вас используется два варианта ФЗ - 1). FE-проводник связан с ГЗШ здания ("звонится"). 2). FE-проводник связан с независимым заземлителем ("30-70 Ом"). эти два контура проходят рядом, и что это нормально. А еще бывает и подключают оба контура на ГЗШ, блин ! ![]() Простите.. но вы кто на предприятии, почему занялись поиском ? Где ищите ? Еще раз "пардон".. увидел "УПНР, специалист ОВКВ" Это же ваш хлеб, и вас нужно распрашивать, что там в документации на панели прописано.. ![]() При непонятках - официальное письмо с запросом к производителю. Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2021, 13:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Почитайте, если найдёте такой документ, почти 100 страниц, там заземление делят на два вида, защитное заземление и рабочее заземление,
защитное заземление понятно, а рабочее заземление для АСУ, вычислительных машин и сетей называют по разному, кто во что горазд (логическое, информационное, нуль-система и т.п). Сообщение отредактировал НИР - 5.7.2021, 14:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17112 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
РМ14-11-95, только действует ли ? (вроде как на
СТО 51246464-011-2015 заменен) Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2021, 14:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Наверное, староват мой док., но для ТС может пригодится. Про СТО я даже и не знаю. Спасибо за инф.
Сообщение отредактировал НИР - 5.7.2021, 14:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17112 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так и 95-го не новяк
![]() К оборудованию ТС должно поставляться свое описалово, РМ, РУ, Инструкция.. ну, хоть что-то.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Constantin_Logan) Организация, выполняющая монтаж заявляет, что эти два контура проходят рядом, и что это нормально. Что нормального-то?Рядом - это сколько? Сейчас по памяти точно не скажу, но расстояние между контурами рабочего и функционального, должна быть не менее 20-30 метров (там ещё и от глубины заземлителей есть некоторая зависимость). Иначе получите взаимное экранирование и взаимовоздействие, что может не понравиться спецам при пусконаладке оборудования. Всё это (со всеми проблемами) проходил и подтверждаю, что для некоторого оборудования это достаточно критично! Цитата(Constantin_Logan) спрашивать не с кого, да и документально - заземление уже сдано. Что ж теперь "крыльями махать"..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10667 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Просто любопытно, что будет с "аппаратурой" подключенной к "удалённой" земле, когда в молниеотвод, соединённый с ГЗШ, придёт разряд атмосферного электричества?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17112 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 17:12 |
|
![]() |