Как правильно расчитать номинал УЗО

Гость_Илья Яковенко_*
сообщение 18.6.2021, 9:10
Сообщение #1





Гости






Прочитал статью как рассчитать номинал УЗО на сайте elektrik - sam . info

из нее:

IΔ= IΔэп + IΔсети = 0,4 * Iрасч + 0,01 * Lпровода

где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;
IΔсети — ток утечки сети, мА;
Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;
Lпровода — длина фазного проводника, м.

Ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

Исходя из этого если на автомате 30мА (если больше при поражении может быть паралич дыхания) то IΔ не должно привышать 10

IΔ = 10 нам даст такая схема 0,4 * (5000вт потребл. мощ / 220 напряжения) + 0,01 * 90м фазного провода

5000вт потребл. мощ / 220 напряжения = 22А это 1,5 автомата на 16А, по хорошему 1 автомат на 16А.

Вопросы:
1) Если мощность будет проходить больше допустим в 2 раза 10000вт то IΔ = 20 это уже ложное срабатывание?
2) Смысл узо 50А с 30мА если оно до достижения где-то 30А а может и раньше выбъет по току утечки?

Или я не правильно понял как делаются расчеты или чего-то еще не знаю. Где моя ошибка