Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление на частном участке. , Заземление на частном участке.

Dinamo
сообщение 30.5.2021, 2:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2021
Пользователь №: 58584



Добрый день. Вопрос вот в чём заключается. Есть здание с главным щитком (1). От него на щиток (2) идёт кабель 4х16. От этого щитка в (3) и (4) идёт 3х4 то есть тут жил хватает на всё. И в (5) щиток продолжает 4х16. План зарисовал. Проблема в следующем, жил на 4х16 то не хватает, 3 фазы+нуль а на землю то и нет. Расстояние не маленькое, кабель уже имеется. Может будут дельные советы? Может через ноль можно заземлить?

Сообщение отредактировал Dinamo - 30.5.2021, 9:09
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.5.2021, 14:51
Сообщение #2





Гости






Цитата(Dinamo @ 30.5.2021, 2:10) *
Добрый день. Вопрос вот в чём заключается. Есть здание с главным щитком (1). От него на щиток (2) идёт кабель 4х16. От этого щитка в (3) и (4) идёт 3х4 то есть тут жил хватает на всё. И в (5) щиток продолжает 4х16. План зарисовал. Проблема в следующем, жил на 4х16 то не хватает, 3 фазы+нуль а на землю то и нет. Расстояние не маленькое, кабель уже имеется. Может будут дельные советы? Может через ноль можно заземлить?

вы решили в прятки или загадки поиграть.
красным по черному - а была ли девочка icon_mrgreen.gif вы уверенны что вам хватает в этом месте
И чем вам не нравится система система TN-С или хоть таже Т-Т где по любому есть PEN проводник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.5.2021, 15:18
Сообщение #3





Гости






Цитата(Dinamo @ 30.5.2021, 2:10) *
............. Может через ноль можно заземлить?

может может если конечно может icon_biggrin.gif
У вас уже есть система четырех проводная , только вот TN-С или Т-Т она - вот в чем вопрос??? кто скажет разницу в 4 проводе от глухозаземленной нейтрали трансформатора этих систем
И четвертый провод даже если он "N" вам то по любому нужен для однофазных потребителей от (3)и (4) щитка или и так попрет icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dinamo
сообщение 30.5.2021, 16:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2021
Пользователь №: 58584



Цитата(Гость @ 30.5.2021, 14:51) *
вы решили в прятки или загадки поиграть.
красным по черному - а была ли девочка icon_mrgreen.gif вы уверенны что вам хватает в этом месте
И чем вам не нравится система система TN-С или хоть таже Т-Т где по любому есть PEN проводник


Вот я про TN-C тоже думаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 1.6.2021, 11:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Киньте заземление между электрощитами просто металлической шинкой. той что обычно контур заземления на производстве делают. Прямо по почве, сгниет не сразу даже если по улице, вам хватит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2021, 12:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Dinamo @ 30.5.2021, 18:23) *
Вот я про TN-C тоже думаю.

Даже не думайте. В жилом секторе она прямо запрещена.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dinamo
сообщение 1.6.2021, 14:01
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2021
Пользователь №: 58584



Цитата(Костян челябинский @ 1.6.2021, 12:12) *
Даже не думайте. В жилом секторе она прямо запрещена.


Вот я тоже думаю у нас же стандарт TN-C-S вроде как.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 1.6.2021, 14:44
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Цитата(Dinamo @ 30.5.2021, 9:10) *
Может через ноль можно заземлить?

Если ваши кабеля 4 х 16мм между 1 и 2, а так же 2 и 5 щитками проложены стационарно, то согласно пункта 1.7.131 ПУЭ7
можете использовать четвертую жилу этих кабелей как совмещенный PEN проводник, к которому подсоединяются (под разными болтами)
как нулевые рабочие N, так и защитные проводники розеток PE (которые вы называете заземлением).

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dinamo
сообщение 1.6.2021, 15:17
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2021
Пользователь №: 58584



Цитата(Eugenio59 @ 1.6.2021, 14:44) *
Если ваши кабеля 4 х 16мм между 1 и 2, а так же 2 и 5 щитками проложены стационарно, то согласно пункта 1.7.131 ПУЭ7
можете использовать четвертую жилу этих кабелей как совмещенный PEN проводник, к которому подсоединяются (под разными болтами)
как нулевые рабочие N, так и защитные проводники розеток PE (которые вы называете заземлением).

Прикрепленное изображение


Вот я так и подумал. Спс за дельный совет. Надо только наши нормативы глянуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 2.6.2021, 9:23
Сообщение #10





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 1.6.2021, 12:12) *
Даже не думайте. В жилом секторе она прямо запрещена.


Когда?? Кем???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2021, 11:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ПУЭ. Среди разрешённых систем для жилищного строительства она не присутствует


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.6.2021, 11:52
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 2.6.2021, 10:13) *
ПУЭ. Среди разрешённых систем для жилищного строительства она не присутствует

Ключевое слово "строительства" icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2021, 12:56
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 2.6.2021, 15:53
Сообщение #14





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 2.6.2021, 12:56) *
И?


В существующих сетях TN-C вполне себе "в законе", еслив чо icon_wink.gif