![]() Мерцает свет когда Термопот греет воду |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Мерцает свет когда Термопот греет воду |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2021 Пользователь №: 58559 ![]() |
Здравствуйте! Купили новый Термопот Endever Altea 2055, когда он пятнает нагревать воду начинают мерцать лампочки. Такое противное частое мерцание, от него начинают болеть глаза. Перестаёт нагревать воду - прекращается мерцание.Пробовали проверить в другой комнате, другой розетке, тоже самое. Мерцание видео только на обычных лампочках. На светодиодных энергосберегающих нет. Дом старый 1989 года, проводка не менялась. Автоматы стоят на 15.
Есть старенький Термопот Панасоник, при его работе ничего не мерцает Есть видео мерцания, не получается прикрепить |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Похоже, что в вашем новом термопоте установлен без помеховый симисторный регулятор для уменьшения мощности
нагревателя в режиме поддержания температуры. Никаких неисправностей нет. Моргание ламп происходит вследствие особенности его работы. Ослабить этот эффект конечно можно: 1. Увеличением сечения проводов от межэтажного щитка до счетчика. 2. Проведением отдельной линии от счетчика до розетки термопота. Однако полностью избавиться от моргания ламп накаливания не получиться. Придется смириться. Старый термопот подобных регуляторов не имеет, поэтому работает нормально. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Похоже, что в вашем новом термопоте установлен без помеховый симисторный регулятор для уменьшения мощности нагревателя в режиме поддержания температуры. Никаких неисправностей нет. Моргание ламп происходит вследствие особенности его работы. Ослабить этот эффект конечно можно: Для этого покупаем светодиодные лампочки, старые лампочки накаливания выкручиваем и выбрасываем в мусорку. Все!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2021 Пользователь №: 58559 ![]() |
Ребята, вы что серьезно? Я его когда купила, примерно 1 год назад, увидела это безобразие, обратно в коробку запихала и стала звонить в магазин, требовать возврат. С меня потребовали акт независимой экспертизы. В то время как шёл разгар эпидемии и ничего не работало. Переговоры с магазином действия не возымели. С тех пор так и лежит в коробке. Включать боюсь
А как узнать действительно ли в нем установлен этот семиструнный нагреватель? Панасонику действительно очень много лет модель Panasonic NC-PF30P Хотела вставить ссылки на технические характеристики, форум не пропускает Лампочки мерцают именно когда идёт нагрев свежий воды и когда догревает воду до нужной температуры ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
А как узнать действительно ли в нем установлен этот семиструнный нагреватель? Только вскрытие. На плате с радиодеталями, или где то рядом должен находиться черный квадратик ( 10мм на 9мм ) с тремя ножками, закрепленный на небольшом радиаторе. Надпись на нем: ВТ139-600 или ВТА16-600. Это и будет доказательством наличия симисторного регулятора. |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2021 Пользователь №: 58559 ![]() |
Я в этой квартире со дня сдачи дома проживаю. Менять не хочу.
Действительно ли безопасно пользоваться данным Термопотом? Не выйдут из строя другая техника и приборы? Не сгорит проводка? На глаза действует, начинают болеть И зачем надо было поставить этот семиструнный пескоструй? Не у всех же есть замена проводки Почему то те кто имеет такую модель не писали о данной проблеме, я искала в отзывах |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Похоже, что в вашем новом термопоте установлен без помеховый симисторный регулятор для уменьшения мощности нагревателя в режиме поддержания температуры. Никаких неисправностей нет. Моргание ламп происходит вследствие особенности его работы. У меня такая же хрень с феном, только мигает КЛЛ Osram. Я всё думал WTF? В хорошую технику такое ставят (фен у меня дишлаковый, ему простительно)? И как понимать беспомеховый, наоборот вроде? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я в этой квартире со дня сдачи дома проживаю. Менять не хочу. Действительно ли безопасно пользоваться данным Термопотом? Не выйдут из строя другая техника и приборы? Не сгорит проводка? На глаза действует, начинают болеть И зачем надо было поставить этот семиструнный пескоструй? Не у всех же есть замена проводки Почему то те кто имеет такую модель не писали о данной проблеме, я искала в отзывах Если у него мощность 1200 вт, то не должен так свет моргать даже при симисторном регулировании. Сходите к соседу/подруге и попробуйте у него включить в розетку и посмотреть мерцают ли у него лампы. Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.5.2021, 10:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
И как понимать беспомеховый, наоборот вроде? Без помеховый - потому что во время работы не отдает в сеть высокочастотные помехи, как это делают простые регуляторы с фазоимпульсным управлением. Ведь синусоида там не обрезается, а сама мощность регулируется количеством пропускаемых синусоид. В результате такой порционной нагрузки напряжение в квартире просаживается на несколько вольт синхронно с работой симистора, что вызывает моргание ламп накаливания. Работа данного регулятора описана в журнале Радио №9 2009г. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Eugenio59) с фазоимпульсным управлением. Ведь синусоида там не обрезается, а сама мощность регулируется количеством пропускаемых синусоид. С каких это портак стало?Синусоида не пропускается, а как раз обрезается, т.е. - не полная!. Цитата(Eugenio59) симистора, что вызывает моргание ламп накаливания. Вы лично видели какие у автора установлены лампы?К тому же лампы накаливания более инертны к коротким пропускам, по сравнению с некоторыми некачественными люминисцентными или светодиодными. Сообщение отредактировал Rezo - 22.5.2021, 11:31 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
С каких это портак стало? Синусоида не пропускается, а как раз обрезается, т.е. - не полная!.Вы лично видели какие у автора установлены лампы? К тому же лампы накаливания более инертны к коротким пропускам, по сравнению с некоторыми некачественными люминисцентными или светодиодными. Совершенно согласен, что фазоимпульсные регуляторы искажают синусоиду, просто неудачно составил предложение и образовался другой смысл. Слова о не обрезании синусоиды относятся к "без помеховому" регулятору, где симистор управляется цифровыми микросхемами. Перерывы между синусоидами там настолько большие, что лампы накаливания до 200 ватт с ними точно не справятся. При настройке подобных регуляторов специально подключают параллельно нагрузке лампу накаливания, что бы визуально оценить работу регулятора. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Eugenio59) Перерывы между синусоидами там настолько большие, что лампы накаливания до 200 ватт с ними точно не справятся. А как же справлялись с лампами накаливания в люстрах до появления люминисцентных и светодиодных?У лапм накаливания большая инерционность, поэтому и не видим мерцания, не говоря уже о том, что вниз до 20 Герц, вследствии свей инерционности, практически не видит мерцания. Вероятнее всего, у автора сеть недопустимо "хилая". Старый термопот работал по другому принципу (термореле), поэтому и не было видно этих "провалов".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Я в этой квартире со дня сдачи дома проживаю. Менять не хочу. жизнь - это миг, между прошлым и будущим..Действительно ли безопасно пользоваться данным Термопотом? Не выйдут из строя другая техника и приборы? Не сгорит проводка? безопасность - понятие комплексное..На глаза действует, начинают болеть плохое знамениеПочему то те кто имеет такую модель не писали о данной проблеме, я искала в отзывах все, кто пишет отзывы в интернете - в сговоре.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Без помеховый - потому что во время работы не отдает в сеть высокочастотные помехи, как это делают простые регуляторы с фазоимпульсным управлением. Ведь синусоида там не обрезается, а сама мощность регулируется количеством пропускаемых синусоид. Спасибо, ознакомился. Название неудачное - от одних помех избавились, другие заимели. Крайне неудачно его применили, наверно из экономических соображений. Я бы продал его, предупредив будущего владельца о "беспомеховости". -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Дом старый 1989 года, проводка не менялась Походу и обслуживалась нечасто. Если дом многоквартирный, то такие мерцания могут быть и у соседей, которые питаются от вашей линии. Поинтересуйтесь, мерцает ли у них. Если нет, возможно проблема в вашей квартире. Недостаточное сечение, ненадежная окисленная скрутка, ослабшие контакты, и т.п.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(uvk2) .....возможно проблема в вашей квартире. И не обязательно дело в проводке.Судя по видео - это либо возбуждение, либо разностная частота. Впрочем..... автора похоже это уже не интересует. Да и не поймёт она из этого ничего...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.5.2021 Пользователь №: 58559 ![]() |
Впрочем..... автора похоже это уже не интересует. Да и не поймёт она из этого ничего...... Интересует ))) и даже очень. Я все внимательно читаю. Но я действительно далёкий человек от электрических терминов. Мужика нет у меня, посмотреть, проверить некому. И электриков нормальных нет ... Термопот продавать жалко, я сама в Казахстане, а его с России заказывала. У нас не продают |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Термопот продавать жалко, я сама в Казахстане, а его с России заказывала. У нас не продают Офигеть. По ИЧРП (уровень жизни) Казахстан на уровне РФ и Беларуси (в 2019), считается, что там значительно лучше, чем в Украине. И при этом так плохо с торговлей... -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2025, 15:26 |
|
![]() |