помогите начинающему , поиск КЗ под землей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
помогите начинающему , поиск КЗ под землей |
11.4.2021, 9:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.4.2021 Пользователь №: 58428 |
Доброго всем дня. Не хватило своих мозгов, взываю к коллективному разуму. Имеется кабель 5х50 в траншее под землей, в нем КЗ. Мегер сфоткать забыл, но все 5 жил показывают от 40 кОм (между фазами В и С) до 0,5-1 МОм (другие жилы), при 57 В - 1000 В (мегомметр MIC 2510 не набирает 2500В при плохой изоляции). Рефлектометр Sonel TDR 410 видит уверенное КЗ на жилах В и С на расстоянии 219 м, при общей длине 369 м (всю длину видит по другим трем жилам, на 219-221 м также показывает возмущение). Кабель откопан по 5 м туда и сюда от этой точки, внешних повреждений не имеет. Комплект для поиска скрытых коммуникаций Sonel LKZ-720 в режиме UI не видит КЗ. собсно два вопроса:
1. 40 кОм слишком много для поиска КЗ индукционным методом? 2. Как искать КЗ? акустикой? Если акустикой, то можно ли под это дело приспособить Сатурн-М и не станет ли ему от этого плохо? Пока как-то так, надеюсь тапками не закидаете. |
|
|
german86 помогите начинающему 11.4.2021, 9:49
в горле кость Цитата(german86 @ 11.4.2021, 9:49) 1. 40 ... 11.4.2021, 10:54
german86 Цитата(в горле кость @ 11.4.2021, 10:54) ... 11.4.2021, 14:40
Rezo Цитата(german86)Не хватило своих мозгов, взываю к ... 11.4.2021, 11:54
с2н5он кз с обеих сторон определяли? обрыва нет, только к... 11.4.2021, 15:17
german86 КЗ видно с обеих сторон метраж +- 1 м совпадает. п... 11.4.2021, 16:18
в горле кость Вы бы показали картинки с рефлектометра 11.4.2021, 17:14![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 5:24 |
|
|
|
|