Курсовую делаю, требуют, чтоб всё было по самым последним обновлениям документов сделано (ПУЭ, НТП, Руководства и тэ дэ). Не понял следующего: линия 220 кВ, двухстороннее питание - какая защита в качестве основной? Судя по руководящим указаниям системного оператора - ДФЗ надо ставить? А у фирмы-разработчика (Механотроника) ДФЗ только в блоке защиты двигателей есть... БМРЗ-ДД на ЛЭП же не поставишь? Кто в курсе, подскажите пожалста...
|
|
|
Semen Релейка 25.5.2008, 21:37
Roman_D Из букваря: Беркович М.А. Семенов В.А. Основы техн... 26.5.2008, 13:35
zorg Цитата(Semen @ 25.5.2008, 21:37) Судя по ... 26.5.2008, 15:18
Uran Цитата(Semen @ 25.5.2008, 22:37) Курсовую... 26.5.2008, 17:01
mic61 Цитата(Semen @ 25.5.2008, 21:37) ... Не п... 26.5.2008, 17:38
Semen Шпасибо всем 27.5.2008, 13:16
Semen Такой вопрос ещё возник: где мона раздобыть схемы ... 28.5.2008, 23:00
Uran БМРЗ у нас в основном используется для РЗА линий 1... 30.5.2008, 0:15
Semen О-о-о!!! Благодарю! Действительно ... 3.6.2008, 20:26![]() ![]() |
|