![]() Подключение через ТТ счетчика и винты в ИКК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение через ТТ счетчика и винты в ИКК |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Добрый вечер! Имеется фото двух ИКК счетчиков ТТ включения. По 10-прововодной и 8-ой схемам. Как влияет наличие шунтирующих винтов на корректность учета.
Мое мнение: там где 10-проводная, зависит от того, где на ТТ заземление. Если на 2,4,6 то учет считает верно. Если заземление на 1,3, 5 то это чистое шунтирование. Там где 8-ая чистого шунтирования нет, т.к. четвертый винт не вкручен, и что тут происходит, чего-то не пойму. P.S. Советовать выкрутить не надо, я в курсе. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |