Щиток в новостройке , Расчет и т.д.

Олега
сообщение 27.3.2021, 14:23
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17866
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 27.3.2021, 13:20) *
Ну чтож ... будем, отныне, руководствоваться не правилам, а рекомендациям производителей. icon_biggrin.gif
Не рекомендациями, а данными из каталогов производителей.
Еще почивший ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) обгавкал ПУЭ: "До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов".
Табличка из ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 :
Прикрепленное изображение

Это при 30°, при 25° (как в ПУЭ) - 38,16А
Способ "С" - для деревянной стены. Для кирпича Iд.д. больше.

Производитель работает над составом пластиката, нынешний пластик во времена 6-го ПУЭ был просто не ведом.
Весь ГОСТ в ссылках на данные производителя (изготовителя), каталоги.
"При соответствующем подтверждении проводники или кабель могут иметь максимальные пределы рабочей температуры в соответствии с указаниями производителя."
Ориентироваться на данные прошлого тысячелетия неразумно. Считаете справочная информация из технических каталогов производителей - маркетинговый ход, введение публики (и проектантов) в заблуждение ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djavani
сообщение 27.3.2021, 15:23
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.3.2021
Пользователь №: 58362



Про рекомендацию в 6мм2 я прочитал, я там ничего сам не делал и не буду делать. Просто попросили почитать в интернете и попросить на форуме помочь со сборкой щита. Все кабеля и т.д. были проложены ещё до момента с просьбой. И в чем проблема подключать четверкой если у тебя плита и духовка в разных местах находятся и сечения кабеля под данную мощность за глаза хватает... Попрошу чтобы скинул фото как у соседей его сделано, может это поможет что-то ещё понять icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2021, 15:47
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17866
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Djavani @ 27.3.2021, 15:23) *
Про рекомендацию в 6мм2 я прочитал, я там ничего сам не делал и не буду делать. Просто попросили почитать ..
Есть требование 6 мм2 для эл.плиты
(хотя и малопонятное в случае проекта с конкретным оборудованием).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2021, 15:50
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9252
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Djavani, ты хоть понимаешь какую дичь ты несёшь? У тебя 5 кВт на фазу. Ты на одну фазу хочешь повесить 8 кВт поверхность, на другую 8 кВт типа бойлер, а по факту проточник, а на третью 6 кВт духовку (и где ты её взял то такую). И, как в одной рекламе говорилось, кто здесь олень?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 27.3.2021, 16:32
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 27.3.2021, 13:23) *
"До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов".
Табличка из ГОСТ

У нас эти комиксы входят в ПУЕ


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 27.3.2021, 16:39
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Djavani @ 27.3.2021, 15:23) *
И в чем проблема подключать четверкой если у тебя плита и духовка в разных местах находятся и сечения кабеля под данную мощность за глаза хватает...
Нас не испугает, даже, если они будут рядышком находиться ... пугает, Ваше желание, потреблять с фазы больший ток, чем Вам разрешено ... или будут автоматы постоянно отрабатывать или проводка перегреваться.

Надолго хватит легковушки, если всё время возить на ней, сотни три кирпичей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djavani
сообщение 29.3.2021, 15:07
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.3.2021
Пользователь №: 58362



Я понимаю что хрень какая то ))
Вот так у соседа сделано:


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 29.3.2021, 15:21
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Что сделано то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djavani
сообщение 29.3.2021, 16:55
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.3.2021
Пользователь №: 58362



Собран щит в квартире
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 29.3.2021, 17:26
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



В чём вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 30.3.2021, 8:58
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Djavani @ 29.3.2021, 15:07) *
Я понимаю что хрень какая то ))
Я понимаю, что проводка уже проложена (и не переложить) ... имеем, на данный момент, две проблемы ... (1) возможный перегрев проводки и (2)постоянные проблемы с отработкой автоматов.
Первую можно обойти (ша закритикуют! icon_biggrin.gif ) ... объединив часть проводов, доведя общее сечение до приемленного.
Вторая остается на контроле потребителя ... не допускать включения на полную мощность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djavani
сообщение 8.4.2021, 23:28
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.3.2021
Пользователь №: 58362



Всё прочитал, всё обдумал ))) Что то понял, что то нет)))
В подъезде "Включатель" на 63А. Счетчик и после него УЗО или Диф. автомат как его некоторые назвали EKF 100mA Тип S ВД-100 63А
63А это же не хилая мощность на квартиру...
В данном случает хозяин ограничен кабелем сечением 6мм2 который идет в саму квартиру? (Про ТУ на мощность и прочее прошу даже не думать, элитный дом, любой каприз за их деньги...)
Сейчас там стоит какой-то безымянный кабель, но он хочет поменять на NYM или возможно найдется что-то ещё лучше.
Я правильно понимаю что в данном случае можно ставить вводной в квартире на 50А и брать по 11кВт с каждой фазы?
Или опять что то напутал?
К вопросу где он нашел такую мощную плиту - они сейчас почти все такие, пример Bosch PIE631FB1E.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2021, 5:10
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9252
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Иди учись


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.4.2021, 9:53
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Djavani @ 8.4.2021, 22:28) *
Сейчас там стоит какой-то безымянный кабель, но он хочет поменять на NYM или возможно найдется что-то ещё лучше.
Я правильно понимаю что в данном случае можно ставить вводной в квартире на 50А и брать по 11кВт с каждой фазы?

А чем нюм лучше ПВС или ВВГ? Любой из них, если не перегружать, полвека прослужит.
Я недавно на 4х6 выбрал 32 А трёхполюсный автомат. Стоял 50 до этого - чудом весь шкаф не выгорел (отработал, но поздновато), на полдня работы было.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2021, 12:00
Сообщение #55





Гости






Цитата(Инк @ 9.4.2021, 9:53) *
А чем нюм лучше ПВС ...

Что пишут о ПВС в России: "ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97
...
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В." - об использовании его в стационарной проводке, в отличии от "нюм" - не слова.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.4.2021, 12:54
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17866
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2021, 12:00) *
.."ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97
Ёлы.. очередной день сурка.. ))
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.521.9.1 "Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта".
В ГОСТ есть "должно" (необходимость) и есть "можно" (возможность). Сколько можно мусолить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2021, 13:15
Сообщение #57





Гости






Цитата(Олега @ 9.4.2021, 12:54) *
...
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.521.9.1 "Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта". ...

КАБЕЛЬ, Олега, КАБЕЛЬ! А с каких пор провод соединительный ПВС стал кабелем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.4.2021, 13:49
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны - психологической. Заказчик у нас элитный, а значит для него может иметь большое значение, если пацаны зачмырят или электрик-буквоед заявит, что поставили говно, ПВС - это даже не кабель, и вообще, у него срок годности 10 лет, об этом все производители пишут =)
Такому наверно лучше поставить что-нибудь бронированное, капитальное.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.4.2021, 14:06
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17866
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2021, 13:15) *
КАБЕЛЬ, Олега, КАБЕЛЬ! А с каких пор провод соединительный ПВС стал кабелем?
И каждый раз у вас нет ответа на вопрос, чем ПВС отличается от кабеля ? Если что-то надумали, дайте знать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.4.2021, 14:25
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23069
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сертификатом? или что там сейчас...


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения