Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор тт для цифрового амперметра , Выбор тт для цифрового амперметра

Griffin
сообщение 22.3.2021, 20:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.3.2021
Пользователь №: 58353



Вопрос такой, есть два двигателя работают в паре, на одну фазу (общую для обоих двигателей) нужно поставить тт и подключить на цифровой амперметр.

Вопрос пусковой ток нужно учитывать при выборе тт.

Двигатель 55квт ном ток 97 ампер их два можно значения на два умножать.

Я читал что выбирается по номинал току с запасом 40%
У меня номинал 200 +40% это 280. Выбор 300/5

Но при пуске может быть х3-5 номинал тока, в момент пуска на вторичной обмотки не появится больше 5 ампер не повредится прибор ?
В паспорте прибора написано держит перегрузку в 1.2 от номинала, как я понимаю от 5 ампер.


И какой аперметр посоветовать можете цифровой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Griffin   Выбор тт для цифрового амперметра   22.3.2021, 20:19
- - Prussia39   Цитата(Griffin @ 22.3.2021, 20:19) Вопрос...   22.3.2021, 22:49
|- - Griffin   Цитата(Prussia39 @ 22.3.2021, 22:49) на о...   23.3.2021, 11:37
- - Гость_ффф_*   Лучше поставить на каждый двигатель свой автомат .   23.3.2021, 12:54
|- - Griffin   Цитата(Гость_ффф_* @ 23.3.2021, 12:54) Лу...   23.3.2021, 13:33
- - Roman D   Цитата(Griffin @ 22.3.2021, 19:19) Я чита...   23.3.2021, 16:23
|- - Griffin   Цитата(Roman D @ 23.3.2021, 16:23) А пуск...   23.3.2021, 21:05
- - Prussia39   В паспорте прибора написано держит перегрузку в 1....   23.3.2021, 18:22
|- - Griffin   Цитата(Prussia39 @ 23.3.2021, 18:22) В па...   23.3.2021, 22:09
- - Sky_net   Цитата(Griffin @ 22.3.2021, 21:19) Двигат...   23.3.2021, 23:33
|- - Griffin   Цитата(Sky_net @ 23.3.2021, 23:33) Ну при...   24.3.2021, 8:01
|- - Sky_net   Цитата(Griffin @ 24.3.2021, 9:01) Там им ...   24.3.2021, 10:30
- - НИР   посмотрите ГОСТ 7746-2015 относительно коэффициент...   25.3.2021, 13:41
|- - Griffin   Цитата(НИР @ 25.3.2021, 13:41) посмотрите...   25.3.2021, 16:59
- - ЛЕША   Господи, да организуйте на время пуска шунтировани...   26.3.2021, 7:10
- - Гость_ффф_*   амперметр с наличием унифицированного токового вы...   26.3.2021, 10:58
- - шахтер   Вообще то токовые цифровые клеши вообще не просека...   27.3.2021, 9:01
- - Rezo   Цитата(ЛЕША)Господи, да организуйте на время пуска...   27.3.2021, 12:11
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 12:11) в чём воп...   27.3.2021, 13:04
|- - Griffin   Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 12:11) А я вот в...   30.3.2021, 12:53
- - НИР   При пуске электродвигателя любой цифровой ампермет...   29.3.2021, 8:42
|- - Griffin   Цитата(НИР @ 29.3.2021, 8:42) При пуске э...   31.3.2021, 10:08
- - Rezo   Цитата(Griffin)Задание поставить цифровые ампермет...   30.3.2021, 17:15
|- - Griffin   Цитата(Rezo @ 30.3.2021, 17:15) Если уж В...   30.3.2021, 20:56
- - Rezo   Цитата(Griffin)Стоял цифровой где то всем нравилос...   30.3.2021, 21:06
- - Griffin   Нашёл какие стояли legrand 004663 Входной 0-5 ...   31.3.2021, 11:38