#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
1) при управлении через промежутки вам не надо экранированный кабель промежутки не боятся помех Кто-нить переведёт на русский, ну чтоб и чукче было понятно? Полагаю, что имеется ввиду управлениями импульсами (нажатиями кнопок) НО-контактов. Вы тоже не поняли ... ув. шахтер, под словом"промежутки" имел в виду промежуточные реле (или контакторы) ... которые управляются частотником, а сами уже питают (управляют) нагрузкой.В т.ч. и "стоп" ... 2) Не все частотники поддерживают трехпроводное управление В данном случае поддерживает ... модель озвучен в первом посту ... в инете нашел (я) руководство к нему. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Вы тоже не поняли ... ув. шахтер, под словом"промежутки" имел в виду промежуточные реле (или контакторы) ... которые управляются частотником, а сами уже питают (управляют) нагрузкой. В данном случае поддерживает ... модель озвучен в первом посту ... в инете нашел (я) руководство к нему. Нет я имел в виду что у меня стоят три кнопки.. вперед назад и стоп. Этими кнопками я я включаю именно эти промежутки. Сами промежутки стоят в шкафчике рядом с частотником при срабатывании они своими контактами дают команду частотнику на включения двигателя. Поскольку сами промежутки не так сильно реагируют на помехи от силового кабеля частотника. Я управляю этими промежутками по самому простому кабелю без экрана. Чукча все прекрасно понял это ему со мной охота просто поругатся. Бог ему судья. Сообщение отредактировал шахтер - 17.3.2021, 16:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
дошло. Промежутки - промежуточные реле
Да, их применение очень помогает избавиться от глюков в результате наводок -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1379 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Я управляю этими промежутками по самому простому кабелю без экрана. Чукча все прекрасно понял это ему со мной охота просто поругатся. Бог ему судья. Я в промавтоматике не новичок, но термина "промежуток" в вашем смысле не знаю, и от своих коллег ни разу такого не слышал. Может в том дело, что среди них нету т.н. практиков, только специалисты. Сообщение отредактировал чукча - 17.3.2021, 16:16 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Костя а что у вас как то по другому называют промежуточные реле. У нас вроде все так говорят . Так и называют. Промежуточные реле. Или промреле. Но промежутки - первый раз слышу. Ну или просто реле. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Я в промавтоматике не новичок, но термина "промежуток" в вашем смысле не знаю, и от своих коллег ни разу такого не слышал. Может в том дело, что среди них нету т.н. практиков, только специалисты. Да не вопрос называй как хочешь можешь и полное название писать и марку и даже код по катологу . Мои колеги практики как и я меня прекрасно понимают и так же говорят это одним словом.. это вам теоретикам делать нечего вам словоблудием удобно заниматся. Ты что таблетки так и пьешь походу. Что с тебя это дерьмо то прет.? Может хватит.? Срачь разводить на пустом месте..а то сейчас начнешь мне писать что ты вместе со своими колегами ночами теперь плохо спать стали потому что я написал просто промежутка а вы пишете промежуточное реле именно потому что специалисты. Так и называют. Промежуточные реле. Или промреле. Но промежутки - первый раз слышу. Ну или просто реле. Ну я Костя бывший шахтер и у нас именно так и говорили промежутка. Кстати монтировка в шахте это Колек, лом это Поддыра. Ты наверно тоже такого не слышал. Ну и ладно ты же меня понял о чем речь , значит не будем на эту тему истерику закатывать мы же не чукчи.. пустое это все . У нас они называются "интерфейсными реле" Прикольно не слышал но запомню. Долго только писать эту фразу. Да и специалисты наверно опять возмущаться будут. Если чукча согласится с этим только так и буду промежутку теперь называть. пусть его попустит может немного.Чукча ты не против? Сообщение отредактировал шахтер - 17.3.2021, 17:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну и ладно ты же меня понял о чем речь , Но ведь не сразу. Поэтому давай-ка будем все таки применять общепринятые понятия. Ага? Потому что и у нас есть какие-то свои словечки. Профессиональные (атомщиков или металлургов) и региональные. Но я стараюсь их не писать. значит не будем на эту тему истерику закатывать А так то да. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.3.2021, 17:39 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Но ведь не сразу. Поэтому давай-ка будем все таки применять общепринятые понятия. Ага? Для меня это самое общепринятое название Честное слово Костя. Но я теперь обещаю буду писать интер... интир... тьфу блин интерфей... короче промежутка мать ее так. Ты теперь может понял что это промежуточное реле. Просто так короче и все. Что тут нестандартного я даже понять тебя не могу. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Так то точность формулировок вежливость технарей. По работе сколько курьёзов и повторной работы изза таких недопониманий было не счесть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
интерфейсными реле и промежуточное реле - это разные реле .
![]() ![]() Нет я имел в виду что у меня стоят три кнопки.. вперед назад и стоп. Этими кнопками я я включаю именно эти промежутки. Сами промежутки стоят в шкафчике рядом с частотником при срабатывании они своими контактами дают команду частотнику на включения двигателя. Поскольку сами промежутки не так сильно реагируют на помехи от силового кабеля частотника. Я управляю этими промежутками по самому простому кабелю без экрана. [/quote] ![]() -------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Prussia39, фотки, вроде, по смыслу ... а схема к чему прилагается?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
можно ли подключить через приставки пускателей, если да , то как? Я вроде понял что Вы хотите. У Вас по какой-то причине Altivar не работает на реверс, а только регулируется скорость?!. И Вы хотите после этого Альтивара включить контакторы к мотору для реверса (с переменой фазы). Скорость хотите Altivarom, а реверс контакторами?!. Так или нет? Это не нужно. 1) Там для этого Altivara есть штатный (обычно есть) так называемый "Graphical Display". Вы родной модульный дисплей (примитивненький такой) вытаскиваете, и на его место втыкаете (там штекер, помоему, типа RJ45 - ethernet connection, короче говоря). И проверяете уставки по реверсу, в соответсвие с Manual Instructions. 2) А вообще, если у Вас что-то по серьёзнее, то снимите фальшпанель переднюю (там 11 винтов на М5) и проверьте пять предохранителей на двух нижних платах - они по 10 или 15 Ампер (диаметр 15 мм, длина около 52мм), точно не помню. Выбить может один из фьюсов, и тогда вся эта байда работать не будет. Надо перепаять один из них - обычно вылетает один фазный - те что три штуки на одной плате). 3) А если Вы вздумали исключить Altivar из работы вообще, и заменить на контакторы (а не на лебёдках ли швартвных у Вас это стоит??? ![]() ps: проверьте пункт 2) что здесь я написал. Там в этом проблема. Тестером можно достать за пластинкой из оргстекла. Плата снимается легко, но предварительно нужно снять три шины, каждая, примерно 20х5 мм, посеребренные. (понадобятся два рожково-накидных ключа один на 16, другой на 17 и звёздочка, помоему T25 с трещёткой). pps: у меня правда была чуть другая модель, но структура таже самая должна быть. Сообщение отредактировал Sky_net - 18.3.2021, 6:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Я вроде понял что Вы хотите. У Вас по какой-то причине Altivar не работает на реверс, а только регулируется скорость?!. И Вы хотите после этого Альтивара включить контакторы к мотору для реверса (с переменой фазы). Скорость хотите Altivarom, а реверс контакторами?!. Так или нет? Это не нужно. 1) Там для этого Altivara есть штатный (обычно есть) так называемый "Graphical Display". Вы родной модульный дисплей (примитивненький такой) вытаскиваете, и на его место втыкаете (там штекер, помоему, типа RJ45 - ethernet connection, короче говоря). И проверяете уставки по реверсу, в соответсвие с Manual Instructions. 2) А вообще, если у Вас что-то по серьёзнее, то снимите фальшпанель переднюю (там 11 винтов на М5) и проверьте пять предохранителей на двух нижних платах - они по 10 или 15 Ампер (диаметр 15 мм, длина около 52мм), точно не помню. Выбить может один из фьюсов, и тогда вся эта байда работать не будет. Надо перепаять один из них - обычно вылетает один фазный - те что три штуки на одной плате). 3) А если Вы вздумали исключить Altivar из работы вообще, и заменить на контакторы (а не на лебёдках ли швартвных у Вас это стоит??? ![]() ps: проверьте пункт 2) что здесь я написал. Там в этом проблема. Тестером можно достать за пластинкой из оргстекла. Плата снимается легко, но предварительно нужно снять три шины, каждая, примерно 20х5 мм, посеребренные. (понадобятся два рожково-накидных ключа один на 16, другой на 17 и звёздочка, помоему T25 с трещёткой). pps: у меня правда была чуть другая модель, но структура таже самая должна быть. Интересно а разве автор писал что то за лебедки швартовые.ь и еще откуда вы взяли что у него реверс не работает? Но даже если не работает реверс может у наго в настрйках просто стоит запрет реверса, а вы ему уже частотник разбирать советуете. Может сперва настройку поменят с запрета реверса, на реверс разрешен. НЕ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Prussia39, фотки, вроде, по смыслу ... а схема к чему прилагается? Просто человек привел стандартную реверсивеую схему правда для пускателей. Но разницы то нет пускатели вы включаете кнопками или промежутки. . Промежутки просто на схеме называются обысно РП ( реле промежуточное ) а пускатели КМ . У меня еще разница обычно это напряжение питания моих промежуток я их обычно запитываю от постоянки 24 вольта. Ппросто чтобы на кнопках було низкое напряжения . Но это уже другая история конечно. Так то точность формулировок вежливость технарей. По работе сколько курьёзов и повторной работы изза таких недопониманий было не счесть. Даже не сомневайтесь любой колега меня на работе поймет если я ему скажу пойди на складе возьми промежутку на 24 вольта. Так что никакого недопонимания не случится . Если конечно мне надо заказать промежуточное реле у главного инженера я прекрасно понимаю что это специалист. Поэтому ему я в заявке напишу что мне надо реле укажу его марку напряжение питания и мало того принесу такое же для образца. Именно потому что он не электрик, а просто специалист. Им надо все подробно три раза объяснять это я тоже конечно знаю.. так что никакого недопонимания у нас даже со специалистом не случится. На всех форумах для электриков гда я бываю народ всегда пишет просто промежутка и все. Только тут меня и не поняли. Тот же чукча пока его не забанили много лет болтался на одном форуме. И не разу он не жаловался что не знает такого простого слова как промежутка. А вот тут с него поперло. Что он не понимает о чем речь. Интересно почему так?. Сообщение отредактировал шахтер - 18.3.2021, 11:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Интересно а разве автор писал что то за лебедки швартовые.ь и еще откуда вы взяли что у него реверс не работает? Но даже если не работает реверс может у наго в настрйках просто стоит запрет реверса, а вы ему уже частотник разбирать советуете. Может сперва настройку поменят с запрета реверса, на реверс разрешен. НЕ? Да, правы Вы. К тому же я даже не посмотрел на мощность - этот тип только до 15 кВт, т.е игрушечный, можно сказать. Это точно не швартовная лебёдка. ![]() Почему так написал, да увидел до боли знакомую фирму, и "изделия" которые в прошлом году ремонтировал. Ну и написал он непонятно, и даже странно как-то. Как подключить частотный преобразователь altivar atv312 к реверсивному пускателю? Пожалуйста подскажите на примере фото или схемы. Я Вам, ElectroNN, по другому сейчас посоветую подключить. Вот Вам краткая инструкция, очень мощная, я бы сказал. Там на 22й странице написано как это сделать - то что Вы спрашиваете. (для 1й и 3х фаз силовое тоже), По управлению, по той схеме ставьте туда, хоть кнопки, хоть пускатели, хоть 2-10 выключателей из каждой комнаты (с одной пуск, с другой реверс, с третьей стоп ))))) , а можете и контакторы подключить с промежуточными станциями). С attachmentom накладка вышла, больше 2 мБ. Выдрал только саму схемку (плохо получилось). Поэтому даю ссылку (нашёл) на такую же инструкцию. vpa.ru/upload/iblock/f1d/ATV312-Kratkoe-rukovodstvo.pdf По ней и уставки проверить можно. Сообщение отредактировал Sky_net - 18.3.2021, 10:55
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.3.2021 Пользователь №: 58318 ![]() |
Здравствуйте можно ли частотный преобразователь подключить к реверсивному пускателю, если управление двигателем осуществляется с трех кнопочного поста без самоподхвата?
Програмирование частотного преобразователя Как спрограмировать частотный преобразователь, так чтобы при подачи питания с реверсивного пускателя- он сам набирал заранее выстовленное значение частоты? Модель частотника altivar atv312hu11n4 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
выставить нужную частоту, вопрос о чём, мануала нет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ElectroNN не нужно плодить темы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |